為什么補償裝置要并聯???
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。
誰知道那里有沒依據負荷切換的裝置,如一臺變壓器負荷達到90%,應該切換另一臺變壓器進行運行;并列運行時單臺負荷小于30%時切除一臺!有誰能提供具體的二次原理圖嗎?謝了
近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,在分別經直流空開和交流空開通電后,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,在一直查不出原因情況下,將空開后側L與N對調,再通電問題居然解決了,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,一直沒找到具體答案。希望有高手路過時給予解答,在這表示感謝了?。?!
我們單位的洗澡堂設計的是在鍋爐中燒到46度,送到澡堂后就差不多熱了.這樣的問題是沒鍋爐的溫度必須掌握好.我想改進一下.把溫度可以燒到八九十度,送到澡堂的熱水箱.在出水口處加一自動混水裝置,使自來水和熱水在設定的溫度自動混水.有這樣的么?請大家推薦.
直接供水裝置,也就是直接從市政供水管網取水,而無須加設水池\水箱供水裝置,能充分利用管網剩余水頭,因此能達到節能\清潔\減少占地面積的優點,但是,目前就我了解市場上應用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的適用范圍等等.請各位賜教!
如今,許多污水處理設備在做污泥回流以及排泥的時候才用氣提裝置,就是通過風機供風,在污泥管里巧妙地加入風管,在吸泥盤出形成負壓,從而將污泥排除。我們公司生產地污水處理設備目前就應用這一技術,氣提不光是排泥,還有很多其他的用處。因此以后的應用會非常廣泛。但作為氣提裝置的設計,應該有比較完整的設計參數,比如處理不同的污泥量的時候用多大的污泥管?用多大的風量?吸泥口該做好大?都應該有個設計規定之類的東西。本人在此真誠的求助各位污水處理以及懂這行的達人。幫我解答下我的問題。對于“氣提裝置”有什么可以參考的書或則相關的設計資料的?謝謝!:handshake
多媒體設計工作室radugadesign被授權創作的“宇宙的意識在流動”是一個大腦造型的裝置,作為新媒體之夜活動的一部分,在莫斯科的尼古拉-萊尼韋茨藝術公園展出,用扭曲,蜿蜒的多媒體建構表達活動中的宇宙意識。
防凝露裝置是根據凝露現象產生的原理,針對電器柜除濕并預防凝露現象而專門研制的除濕產品。本裝置是安裝在電器柜內部,通過局部制造凝露條件使柜內潮濕空氣凝露成水并直接排除柜外的裝置,可快速有效地降低電氣柜內空氣濕度及抑制凝露現象的產生。
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
請問各位大蝦濾波(消諧)裝置的設計方法?諧波電流是如何計算的?我現有一測量數據,希望和大家一起探討探討?,F(xiàn)場是500KVA 10/0.4KV 變壓器一臺,負載主要是100KW中頻爐3臺。出現情況:1.有時跳主開關2.電容鼓脹3.補償器受諧波干擾不能正常投切(亂跳);功率因數最多到0.85左右。經測量數據是:功率因數0.82、電壓389V、電流750A、諧波電壓總畸變率7.5%、諧波電流總畸變率35%、無功90Kvar。各次諧波電流含有率為:3次8%、5次28%、7次16%、11次8.5%、13次4.2%。聽一位做電抗器的工程師說:諧波電流=負載電流*諧波含有率,即500*0.35=175A 不知是否正確?但又有一現場經測量負載電流為1500A,諧波含有率為350%,不知應如何計算了?!?。∈侵C波電流=負載電流*諧波含有率嗎?是1500*350%嗎?迷惑中,希望能得到各位幫助,再此叩謝?。?!
對于消弧裝置,因為業務需要考察了下文幾個廠家,現在我來簡單說一下! 消弧柜是1998年在安徽凱立集團王川博士帶領下開始研制的,當時小組技術員組成為:郭道臨(現為巨森公司總工程師)郭思君(現為蕪湖科越總工程師)王洋(現為賽普公司總經理) 調試員楊某(初期跟隨郭道臨在巨森1年前調槽到山東現為淄博瑞源總工程師)。各個公司的技術開發實力從中可以看出一切,吹牛誰都會 關于技術問題,凱立公司是1998年就申請了技術專利,而這幾家公司成立最早的是1999年的巨森公司。并且只有凱立一家目前可以做到1:1出廠模擬實驗,大家都可以去各個廠家考察就可以看到了 價格目前是凱立最高,6-10kv為12--19萬(配置不一樣價格不一樣),其他幾家公司目前市場價格基本上是在10萬以下相對便宜,山東一家公司為了搶占市場經常以5--8萬不等的價格從開關廠家搶簽其他幾家公司產品。 關于設計費用問題,價格不等,要看廠家業務員的為人處事及個人信譽。論壇里上述那家業務員口無遮攔的亂說,我相信同行中也沒幾個敢與之合作的。有的廠家簽定合同價格才幾萬塊錢
Elspec是在國際上領先進行動態無功補償和濾波的公司,總部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市場在歐洲、亞洲、美洲,具有遍及全球的業績、全球性的銷售網絡,Elspec公司在全世界有40多個國家有銷售,北美的通用電氣、施耐德用Elspec的產品OEM后去銷售,西門子每年從Elspec采購1000萬美金的設備,可以看出該產品在國際上的地位。 Elspec的動態電容柜在同類產品中最為先進,Elspec的Equalizer產品在業內唯一能真正做到5-20ms投切全部電容器組。在科技水平發達的美、日、德、俄、英等國的許多行業都有十分出色的業績,主要用戶包括世界知名汽車商,如本田、克萊斯勒、戴姆勒、福特、菲亞特、通用、奧迪、奔馳、雪鐵龍、寶馬等公司。 ELSPEC動態補償柜的用戶使用報告 Elspec于98年進入中國,在20多個省市、已有幾百套的業績,在制造業、冶金、化工、電力、汽車、造船、建筑、通信、醫院等各個領域廣泛應用,形成了良好的口碑,節能效果、運行性能等得到普遍認可,以下是Elspec在國內的部分用戶(排名不分先后):
一種新型的節能空調裝置
關于故障錄波裝置的使用說明
中等商業學校試用教材 制冷裝置安裝、操作與維修.part1
請大家在此跟帖上傳自己有的綜保資料,例如綜保說明書等。請大家注明是中/英文,文件是什么格式?重獎??!我的想法就是在這里建立一個綜保資料基地,讓需要的朋友們都能找到自己所需的!!注:保護規程不可以。
請問各位大俠,在UASB裝置的設計過程中,最應該注意的是什么,在三項分離器的設計中,忽視了哪個方面會導致分離效果不佳,主要應該注意些什么?本人只是在一些設計書籍中看過相關的一些設計計算,但從來沒實際設計過,不知道首先要確定哪些構件的尺寸,請問哪位大俠有這方面的經驗或知道那本書籍比較權威,指點一下本人,不勝感激?。≡诖讼戎x謝啦?。。海?/p>
上傳《制冷裝置(安裝、操作與維修)》,分7卷,PART1