無機礦物制品是指用水泥、石灰、石膏、菱苦土、珍珠巖、礦棉、巖棉、石棉及其它礦物材料為主要原料制成的產品。無機礦物制品是建筑工程中應用最早和最多的材料,尤其是水泥和石灰,是現代建筑工程不可缺少的原料。利用無機礦物原料生產的室內裝飾制品主要為各種形式的板材,如石膏裝飾板、礦棉裝飾吸音板、珍珠巖裝飾吸音板等。無機礦物制品的特點是造價低、原料來源廣及防火、防水、防潮、隔熱、吸音等性能較好,同時生產工藝簡單,因此國內外無機礦物裝飾材料的發展很快,產量很高,新的品種也在不斷出現。第一節 無機礦物制品的基本知識一、無機礦物原料簡介用于室內裝飾制品的無機礦物原料按其作用可分為兩大類:礦物膠結材料和礦物聲熱材料。礦物膠結材料可將制品膠結成整體,礦物聲熱材料用于改善制品的熱學性能與聲學性能。礦物膠結材料根據硬化條件又有水硬性和氣硬性之分。氣硬性膠結材料只有在空氣中硬化,在空氣中能長久保持強度或繼續提高強度,如石灰、石膏等。水硬性膠結材料不僅能在空氣中,而且能在水中硬化,保持并繼續提高其強度,如各種水泥。無機
某沿海電廠330MW機組6.3KV、3.6KA廠用母線原采用共箱母線,在潮濕多雨天氣時,停電母線絕緣電阻大幅下降,嚴重影響母線的送電運行,溫差較大或潮濕天氣時,室內段母線表面及絕緣固定隔板上易結露,曾引發故障;母管熱縮套與絕緣固定隔離板接觸處易發生磨損、老化現象,導致絕緣性能下降;隔板表面臟污受潮,運行中產生爬電現象,引發多次相間短路、接地故障。為消除共箱母線故障對機組安全運行帶來威脅,決定對共箱母線進行技改。火山巖無機礦物質全澆注母線在國內使用相對較少,但在國外電力工程中已有35 年以上應用歷史,全澆注母線符合IEC標準,并在歐州KEMA、Laborelec等權威實驗室進行產品型式試驗及產品性能參數的測試,獲得相關認證,現在國內已有自己的企業,并在國內權威部門武高所通過了所有產品型式試驗認證。火山巖無機礦物質全澆注母線絕緣材料的特性全澆注母線的外包絕緣材料由環氧樹脂與火山巖無機礦物質混合而成。環氧樹脂是一種電氣性能優越的絕緣材料,加入無機礦物質填料澆注成型后又具有多種優良特性。耐火特性 全澆注母線絕緣材料是不自燃、不助燃、自熄滅、且不
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
礦物絕緣電纜的產品概況
《精美礦物(石)晶體集錦》
論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24
遇到一個商業項目,消防水泵房距離變配電所、柴發機房100多米,要使用礦物絕緣電纜,小弟第一次,沒經驗。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,不同的排列方式載流量相差很大,請教一下,排列方式是我們設計人員確定嗎?我覺得是廠家決定吧,那我們應該按表中的哪個值作為載流量???大家平時設計的時候都是怎么選的?。?.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套、允許接觸裸護套、PVC外護層有什么區別啊,設計的時候應該選哪種???涉及到載流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,計算電流310A左右,下級(消防水泵房)選400A的開關,上級(配電房)選500A的開關,那么選擇
外墻保溫工程施工在即,保溫砂漿屬于自己拌制,配合比的問題是應該參照什么規范要求,設計圖上沒有說明,施工方案也沒有,希望各位大師給予指導配合比的設計!
從事建筑水電安裝行業已有二十多年,這么多年來,新材料、新工藝層出不窮,沒辦法,活到老學到老吧。但是,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,希望有這方面的高人給予答疑解惑,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論。 上學的時候就學到過,導體通過電流會產生磁場(具體啥子定律不記得了),剛接觸電工技術的時候,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,因為單根導線通電后形成的磁場會在環形封閉的金屬管產生渦流,而且,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,比如變壓器、互感器等等,但是近年來新推出的、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,都是單芯,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,外層是管狀銅外殼,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,我所疑惑的就是,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的?據我的理解層面,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧!
礦物絕緣電纜在電井內要做分支,如果普通塑料電纜,用穿刺線夾可以輕松完成分支。但是礦物絕緣電纜沒接觸過,不知道怎么最簡單的方法來分支?問了廠方,說是要在廠里做好預分支,到時候供貨分支電纜像掛葫蘆一樣掛著過來。不知道有沒有更加簡便的方法,現場制作?
做完60厚的內保溫砂漿,是否可以直接刮膩子了?還要再批9厚的砂漿嗎?
請問:那位網友有無機陶瓷濾膜的相關資料,油泵、鹽泵、紙帶過濾機等 資料,本人有項目要用,請郵寄給本人:武鋼設計院給排水室 cx 收 430080;或 mail to cxfreeebug@waterchina.com
地下車庫的消防排煙管,我在設計時采用不燃無機玻璃鋼風管,消防局審核時居然要我提供其防火性能報告否則不能確定其耐火極限,請問諸位有沒遇過這樣的問題?是如何解決的?
《礦物巖石學》(唐洪明2007) 1/5
在建一個醫院工程,地下室防排煙系統均用的是無機玻璃鋼風管,以前沒有做過,參照通風管道技術規程JGJ141-2004中3.7無機玻璃鋼風管制作,里面有對整體或組合式風管的加固要求,但施工隊說從來沒有做過內加固,不知道有沒有做過的人幫忙解釋一下內加固點應該如何來做,還有外加固框。以前見過酚醛板的那種內加固,上下用小圓鐵片中間用絲桿拉住,但不知道無機玻璃鋼是不是也是這樣做,等待高手中....
帶有金屬護套的單芯礦物絕緣電纜,其金屬護套會不會有渦流之類的問題呢?如果有,是如果解決這個問題?如果沒有,又是因為什么?
各位前輩好:我新接觸的樓盤中外墻保溫做法采用的事微晶無機保溫材料。我在想咨詢微晶無機保溫材料分等級不?有型號區別不?保溫效果和型號、等級是否直接掛鉤??請各位大俠指點迷津?
《工業與民用配電設計手冊》第三版里,礦物絕緣電纜電壓損失表中(P553頁,表9-81),三相線路每1A.Km的電壓損失百分數怎么不對啊(我用的是P542表9-63的第一個公式)。根據公式,電壓損失百分數應該跟電纜的三相線路單位長度的電阻、感抗以及負荷的功率因素有關。我用公式核對了表9-78,其中的電壓損失百分比是正確的。為什么核對表9-81就不對了呢?是套用公式錯誤?望高手指點迷津!
我們目前的項目,本身外墻及屋面保溫設計的是苯板,后改成玻化微珠保溫砂漿。設計師幾易其人,改后直接把原來外墻構造層次里的苯板換成保溫砂漿,別的都沒有改變。具體做法是:加氣混凝土外墻---10厚水泥砂漿---保溫砂漿---網格布外刷界面劑---3-8厚抗裂砂漿---涂料,還有一棟設計是加氣混凝土外墻---10厚水泥砂漿---保溫砂漿---網格布外刷界面劑---18厚混合砂漿---外墻涂料。但是我們另一項目的設計師修改后的做法是:加氣混凝土外墻---3厚外加劑專用砂漿---保溫砂漿---5厚抹面膠漿---5厚抗裂砂漿---外墻涂料。我自己問的做保溫的朋友,說是一般做法應該是加氣混凝土外墻---水泥砂漿---保溫砂漿---抗裂砂漿---外墻涂料。他的意思,苯板系統用抹面膠漿,顆粒系統用抗裂砂漿。這樣顯然抹面膠漿和抗裂砂漿不需要一起使用。而外墻用混合砂漿應該也不合適。所以目前正在跟設計師聯系,希望改成外墻---水泥砂漿---保溫砂漿---抗裂砂漿---外墻涂料這種做法。不知道各位認為如何,做過的項目都是什么做法?另外