施工圖設計審查技術問題指導意見
一賓館的初步設計,有一1000平的會議室,其余為客房等,初步設計沒做熱回收,審圖的專家老師讓大會議室、旅館部分設新鳳換氣機,做熱回收。 賓館回風口設在走廊, 新風換氣機設在原來的機房。 大會議室本來想回收機設置在空調機組前,做預熱預冷, 考慮再三,還是決定單獨作換氣機,簡單。 以后節能看來是越來越嚴了。 個人覺得,賓館做回收,風口設在走廊,有些勉強。 大會議室算了下,回收的冷量、熱量還是不少的。 前幾天還發貼詢問了下熱回收的做法, 最后還是用的最簡單的方式,呵呵。
收到施工圖審查意見:戶箱電源進線端斷路器除了具有短路、過負荷保護外,還應具有過、欠壓保護功能圖中的斷路器為CH2-63C/40A/2P,要改的話,應選什么斷路器,加什么附件
關于發布《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法(征求意見稿)》的通知 為了加強對房屋建筑工程、市政基礎設施工程施工圖設計文件審查的管理,根據《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》,我部起草了《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法(征求意見稿)》。現廣泛征求意見,如有意見請于2004年7月10日前發送至lipeng@mail.cin.gov.cn。 中華人民共和國建設部 二○○四年七月一日 房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法 (征求意見稿) 第一條 [目的與依據]為了加強對房屋建筑工程、市政基礎設施工程施工圖設計文件審查的管理,根據《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》,制定本辦法。 第二條 [適用范圍]在中華人民共和國境內從事房屋建筑工程、市政基礎設
最近南昌方面來審查意見,有2點問題想向各位請教:1 新規范說消防管道直接從室外管道上連接是必須有防回流污染的措施,那么我們選用防回流污染止回閥,其型號在哪里可以選,規范上說目前國內已經有幾家廠家在生產,可我們什么時候才可以到樣本呀,而規范是強制性條文呀.2 水池溢流管應采用間接排水,可我采用了水封井難道還不行嗎?如果不行,那么什么叫間接排水,一般該怎樣改?
本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:12 編輯 這是我收集到的各省施工圖審查意見的資料,供各位網友共享,施工圖審查意見,江蘇做的最好。
電氣施工圖審查意見綜述摘要: 自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現. 關鍵詞: 電氣施工圖審查 建設工程 強制性標準 規范自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現。審查單所提意見包括以下三方面的內容: 第一,違反建設工程強制性標準和規范方面;第二,違反專業規范、規程和設計深度不足方面;第三,意見與建議。下面就這三個方面分別進行概述,說明違反規范或規定的條款以及處理的意見。一、違反強制標準和規范方面1.電源進戶處
一棟六層住宅,三個單元,1~5層是平層,六層是復式樓。電源由戶外箱式變電站引入,施工圖審查意見有這樣一條:“無豎向配電系統圖,不符合《建筑工程設計文件設計深度規定》4.5.4條第3款第4小條”。我覺得簡直是莫名其妙,總共才四個配電箱(不算戶內箱),一個進線箱,三個電表箱,放射式配電,每個電表箱帶12個戶內箱,如此簡單還要畫豎向圖,暈死??!
多層純住宅的審查意見,不想改,該怎么回復呢?大家給個意見先。審查意見如下:1、根據《住宅設計規范》GB50096-1999第6.5.2條“廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路”,衛生間電源插座接自普通插座回路,不合適。2、陽臺宜設插座3、車庫與雜物間宜設插座。解釋一下第一條,衛生間內插座不是電熱水器插座,只是普通用途插座。
我的獨立基礎邊長4米多,鋼筋設置通長。審圖的提出違反了規范:第8.2.2條5 .當柱下鋼筋混凝土獨立基礎的邊長和墻下鋼筋混凝土條形基礎的寬度大于或等于2.5m時,底板受力鋼筋的長度可取邊長或寬度?.9倍,并宜交錯布置(圖8.2.2a);怎么回復?"可"啊不是"應"《PKPM新天地》2004第3期中胡老先生也提到這個問題,他也不建議鋼筋長度為邊長的0.9。按規范做,基礎部分區域鋼筋間距大,如果按規范做,這個項目中基礎鋼筋長度將減少500mm之多!
在一家施工圖審查中心網站上看到的,與同行共享!
1。 前室及樓梯間選用壓力傳感器,測壓范圍0~100Pa。需要控制的是壓差值,在前室及樓梯間所采集壓力值應與對應的室外大氣壓力值對比得出壓差。另外實際壓力值遠大于測壓范圍。如選用的是壓差傳感器,應示出引壓管,將室外壓力值傳到壓差計。 GB50045-95(2005年版)第8.3.7條
(功率因數補償至0.9以上,我已寫明)審圖意見:功率因數補償無具體措施 (電涌保護器上已串聯熔斷器) 審圖意見:電涌保護器無保護裝置
中表3.5.2關于同時使用消防水槍數量,請問消防審查中提出同層使用水槍數目需要達到本表要求?做何解釋?同本規范中7.4.6條要求同一平面有2支水槍的2股水柱同時到達任何部位既可.設計中為高層商住,住宅部分每層已設置3套消火栓,已經滿足7.4.6條規定,請教:同時使用消防水槍數量為計算消防水量時使用,為何此處要求每層使用水槍數達到表3.5.2中水槍數量? 關鍵是如何回復?。?!
現在有個審圖意見說要采暖設計熱負荷計算書。 你們遇到過沒?該怎么回復??? 問題是我沒有做計算書??!再就是計算書應該怎么寫?是每個房間的都有嗎?還是怎么著?急急急?。。。?!
本人最近做了一個中學,審查意見中幾個問題不明白.一."實驗室化學實驗室應該設置急救沖洗水咀,其水頭大于1米時應采取減壓措施."這條是在什么地方可以查閱?是個什么意思?二.實驗樓化學實驗室給水水咀的水頭大于2米時,應采取減壓措施?"這個是為什么?規范中實驗水咀最低水壓要求是0.02Mpa,要做減壓,怎么樣做比較合適?最后就是請假S145,S143廢除后都是什么圖集替代?請賜教
三、結構: (一)違反“強條”之處: 1、住宅未按GB50368-2005中6.2.2條對“所有結構材料”強度標準值的保證率提出要求。 2、未說明管樁的受力類型,未按GB50007-2002中8.5.10條驗算樁基沉降,且給出計算值應滿足GB50368-2005中6.3.2條要求。 3、未提供陽臺、樓梯欄桿頂部水平荷載值。(GB50009-2001中4.5.2條) 4、未明確提出基槽驗收。(GB50007-2002中10.1.1條) 5、未按GB50007-2002中8.5.19條,對管樁頂部承臺砼的局部受壓進行驗算。 (二)違反“強標”之處: 1、未提供±0.00所對應的絕對標高(總圖上亦未給出)。 2、高層住宅未設地下室,違反JGJ3-2002中4.4.7條。 3、樁基驗收未按GB50202-2002中5.1.6條要求進行樁身質量檢驗。 4、宜貫徹國家的技術經濟政策
一個六層住宅建筑,圖紙審查意見中提到(GB50015-2003第4.9.12條:陽臺排水系統應單獨設置。陽臺雨水立管底部應間接排水)。陽臺的排水不是排到屋面雨水立管里嗎?難道還要單獨設置一個排水立管?什么是間接排水?間接排水是不是指有組織排水?