  • PKPM節點設計的一些問題

    PKPM工具箱進行節點設計計算時,則么選擇按等強設計還是內力輸入設計呢?節點設計參數上怎么沒有選擇項呢,但有內力輸入的地方我輸入內力進行計算可計算結果結果中現示的是按等強設計,根本就看不到我輸進去的內力設計值?是怎么回事呢?我是PKPM 的初學者,請指導的朋友教教我啊。謝謝

  • 鋼結構節點怎樣設計才能通過

    鋼結構節點怎樣設計才能通過

    鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的

  • 關于節點核心區設計剪力

    satwe中的關于框架結構的節點核心區設計剪力是如何計算的啊,我根據規范利用手算驗證感覺不對呢····我的算例中的一根頂層柱,兩個方向的梁彎矩差不多,但是設計剪力卻差好多,完全摸不到頭腦啊,求各位大神幫助解釋一下啊

  • 關于小截面節點設計的問題

    最近做一個小房子,鋼結構的,用的梁柱截面都很小,用pkpm-sts建模計算,但是,由于構件截面太小,進行節點設計時無法自動生成,請問應該如何設置。另外,如果想設置焊接節點,又該怎么弄?謝謝

  • 鋼梁&混凝土節點設計

    鋼梁&混凝土節點設計

  • 求助 關于節點設計的問題

    我在作鋼結構的課程設計,是個普通的雙坡型鋼架,我算出了桿件的內力,也選好了桿件類型,可是發現節點的計算(包括節點板的選取,焊縫的長度)很麻煩也很容易出錯,于是想找一個軟件進行計算,可是我找到了MTS發現沒有這種類型,請求各位高手幫幫我,給推薦個軟件,萬分感激。

  • 關于鋼結構節點設計軟件

    剛剛用了mts試用版,不知怎的,老提示本軟件不支持這種節點類型,讓我很是苦惱,不知道有沒有其它的節點設計軟件比較好,3d3s有沒有此功能,謝謝了

  • PKPM鋼結構節點設計疑問

    PKPM鋼結構節點設計疑問

    我用PKPM鋼結構的框架建的這個鋼框架,遇到了兩個問題:1、在梁柱連接的地方,軟件給設了兩個高強螺絲,我想修改螺絲的數量,怎樣修改呢?2、這個梁在接近柱子的地方成了變截了,我不想要變截面,該怎樣修改呢?請高手們指點一下。

  • 鋼梁上立鋼柱的節點怎么設計?

    鋼梁上立鋼柱的節點怎么設計?

  • 很全的建筑設計節點大樣

    圖紙簡介: 很全很詳細常用的節點大樣,包括:地下室節點大樣、墻身大樣、陽臺大樣、出屋面的煙井 投稿網友: hn2013k 上傳時間: 2013-06-27

  • 混泥土和鋼梁的連接節點設計

    現在很多混泥土框架結構中由于某些需要會加入很多的鋼梁,但是pkpm又不會這種的連接節點,看到很多圖紙中都是在混泥土柱子中加預埋鋼板 鋼板外面用I25b切成和混泥土梁螺栓連接,里面焊接8跟14長350的鋼筋,請問這種節點是不是只考慮抗剪啊,如果是的話是不是根據加在鋼梁上的荷載算出兩端的剪力,再根據剪力去計算預埋板呢,再這個預埋板的鋼筋怎么算呢

  • 膜結構連接與節點設計的要求

    1、膜結構的連接節點包括膜片與膜片連接節點和膜面與支承結構連接節點。根據支承體系的不同,可分為膜面與柔性支承結構節點和膜面與剛性支承結構節點。按照所處部位不同,可分為中間節點和邊界節點。 2、膜結構的連接構造設計應考慮結構的形狀、荷載、制造、安裝等條件,使結構安全、可靠、確保力的傳遞,并能適應可能的位移和轉動。 3、形狀設計與荷載分析時對節點所作的假定宜與實際構造相一致。節點設計和驗算時應考慮計算時的各種簡化的影響。 4、節點設計時宜考慮結構安裝偏差的影響。 5、膜面與支承結構連接節點必須具有足夠的強度和剛度,不得先于連接的構件和膜材面破壞,也不應產生影響受力性能的變形。 6、膜片連接處應保持高度水密性,應進行抗剝離測試,并應防止織物磨損、撕裂。連接處的金屬構件應有防止腐蝕的措施。連接構造應充分考慮膜材蠕變的影響。

  • PKPM怎么設計這種梁柱節點,如圖

    PKPM怎么設計這種梁柱節點,如圖

    是構造要求,還是怎樣?

  • 地下室對于梁柱節點的設計要求?!

    地下室頂板梁柱節點左右梁端截面與下柱上端同一方向實配的受彎承載力之和不小于地上一層對應柱下端實配的受彎承載力的1.3倍。知道是為了強柱弱梁,但是這個在實際工程中怎么考慮的呢?PKPM里?還是?我不是很明白。

  • 高層鋼結構節點設計的原則

    1、高層鋼結構的節點連接,可以根據受力的不同部位,采用剛接、半剛接、鉸接連接型式;其連接方式可以采用焊接、高強度螺栓連接或栓焊混合連接。 2、高層鋼結構的梁與柱剛性連接節點,當不考慮地震作用組合時,需要按結構處于彈性階段進行設計;當考慮地震作用組合時,需要分別按彈性和彈塑性二階段進行設計。在彈性階段,節點連接的承載力設計值應大于構件內力的設計值;在彈塑性階段,節點連接的極限承載力應大于構件全截面塑性受彎承載力。 3、高層鋼結構節點設計中,當采用焊縫連接或緊固件連接時,焊縫強度或緊固件承載力設計值按國家現行標準《鋼結構設計規范》的相關規定進行計算。 4、高層鋼結構節點設計中,節點的構造需要采取避免或減少應力集中及層狀撕裂的連接形式,并滿足施工操作的要求。 5、鋼框架安裝單元的劃分,需要根據構件重量及運輸和吊裝設備的條件確定。柱的安裝單元一般采用三層一根。柱的拼接點設于主梁頂面以上1.0—1.3米處。梁的安裝單

  • 高層結構節點設計連接方式

    根據連接方法可分為:全焊連接(通常翼緣坡口采用全熔透焊縫、腹板采用角焊縫連接)、栓焊混合連接(翼緣坡口采用全熔透焊縫、腹板則采用高強度螺栓連接)和全栓連接(翼緣、腹板全部采用高強度螺栓連接),如圖7-2所示。

  • 植物設計之場地節點落地賞析

    每一個項目都有它的亮點,有可被借鑒的獨特之處。小到種植池里的一棵有姿態的樹,大到活動場地、主軸線的種植景觀營造。

  • 有私活節點設計,有興趣的聯系我。

    我手里有一個國外設計的電廠鍋爐框架項目,現有結構截面,及內力,需做連接節點設計,有興趣的朋友可以聯系我。MSN:juebucuoguo@hotmail.comTel:021-66785906