業主意見:ABB三相接觸器A30-3P接出6個回路,進出線數量那么多,能壓得下么?沒詳細研究過接觸器,怎么弄清楚這個問題呢?是不是要找個靠譜的樣本看看啊
可以用三相接觸器控制三個單相照明回路嗎?有單相接觸器嗎?謝謝各位!
請問大家三個單相回路共用一個三相接觸器行嗎?原先一個單相回路用一個單相接觸器,但是做配電柜的說單相接觸器和三相的接觸器體積差不多一樣,而且單相的接觸器要比三相的貴,經過考慮又將單相接觸器換成三相接觸器,只接三相接觸器的其中一對主觸頭,但由于一個箱的單相回路有17個,這樣一來也就需要17個三相接觸器,總覺得這個箱做起來很大很大,后來干脆就把控制要求一樣的三個單相回路共用一個三相接觸器,這樣一來大大減少了三相接觸器的個數,不知道這種作法大家有做過嗎,有違反規范嗎
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。?!
我作的系統圖中:一個三相斷路器下帶一個三相的接觸器,然后再帶三個單相斷路器,三個單相斷器分別接單相的負載.審圖的說"規范中不允許一個三相斷路器同時接三個單相的負載",我問他"我下面接四個或是五個 六個三相斷器呢,"他說那這就合理了,我想大家談談對此的理?我的理解:規范中說的一個三相斷路器不接三個單相的,是指三相開關下直接接的就是三個單相負載,各單相回路沒作另外的保護.這樣規定是防止當其中一相出現接地等情況時,三相會斷開,從而造成另二相也斷開,而我這種情況是在每個單相上加了保護的,那一相出現問題時,不會造成另二相的斷開.
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
知識點:接觸器
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值。這個怎么理解啊。為什么選擇
如圖,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,到延時時間,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,謝謝?。?/p>
現有一個配電箱,共四個回路。其中3路1,2,4是380V出線的風機電源,另一路是220V的。以前調試、開機一切正?!,F(xiàn)220V和2號回路的380V出線正常。而另外兩路均開不出機,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,出線相對相均為0V,相對零為220V。啟動按鈕按下去,接觸器均可正常吸合。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,急?。?/p>
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,是直接連接(相、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路。請高手作答,謝謝。
2005-5-27 王彥芳 摘要:此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一。此接觸器非常有使用價值,也非常有必要在電力行業推廣。關鍵詞:永磁接觸器 節能降耗 我廠目前使用比較廣泛的低壓接觸器多為3TF及CJ20系列電磁式接觸器,此類接觸器具有耗電多、噪音大、觸頭容易燒毀等缺點,需經常更換。 YDC1系列永磁式交流接觸器于 1997年研發,2001年被認證為國家重點新產品,此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一。 重點介紹如下:一、適用范圍 適用于交流50HZ或60HZ,額定電壓至1000V,約定發熱電流至1000A以下的交流電路中,供遠距離接通與分斷電路及頻繁啟動、控制交流電動機,與熱繼電器或電子式保護裝置組成電磁啟動器??梢员Wo過載或斷相的電路,還可組成可逆轉換機械聯鎖接觸器,配電轉換接觸器對,和星三角啟動器。二、結構特征 YDC1系列永磁式
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
知識點:負載監控器接觸器
請問為什么要在接觸器的觸點前后并聯上一個有電阻,電容和電感的電器元件呢,它的名字是什么,(此情況一般用于對靜電比較敏感的控制電路)