關于醫院污水防治的反思---磨石建筑培訓提供
最近在做一個一級的醫院,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下
《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?
現有一個二類高層的醫院,11層,個人認為應該設置噴淋。但嚴格按規范的話可以不設。(規范要求二類高層商業營業廳、展覽廳等共工活動用房需要設置),這個全是一個個小的辦公室、候診室、產室什么的)需要設置么?還是僅在共工走道設置?靠近頂層的都是成了一個個小辦公室了,這層需要設噴淋么?謝謝哪位指點下。
我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
半年前作了一個醫院的設計(7層,8500平方),由于是第一次作,沒什么經驗,出現的問題較多?,F(xiàn)將初步設計審查的意見及自己的學習體會發上來,供大家參考:(現在本醫院主體已開工,明年即可完工)答復意見:1. 所采用電氣防火規范有誤,本工程為一類高層建筑,應根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95,2005年版)進行設計,且《智能建筑設計標準》(GB/T50314-2000)已廢止,應根據GB/T50314-2006進行設計。學習:28米,已經是高層了,疏忽大意,忘改說明了。2. 根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95,2005年版)第9.5.1條之規定,本工程應設置漏電火災報警系統,并應納入到火災自動報警系統中。3. 負荷計算有誤,應在配電室對無功功率進行補償,以減少進戶電纜截面,以節約投資。學習:本工程面積不大,所以變壓器設在院區配電室,離本樓配電室150米左右,我認為不需要補償,在院區配電室內補償即可,后來,又加了補償柜,通過審查。4. 根據《建筑照明設計標準》(GB5
最近準備做醫院,建設方提出幾個問題1、原來醫院門診樓排水出戶橫管經常發生堵塞,因為什么棉塞,針管,紗布……雜物很多,經常發生排水管被堵,他們的說法就是建議在設計要求的坡度再增大一些,不知道這樣的效果能好多少,向他說的什么東西都有,還是容易堵啊。2、消防管室外覆土900mm發現順著外墻漏水至地下室,但是又不知道再那里漏的,這樣的情況最為今后設計可以優化避免這樣的情況發生
位于城市中心的醫院,常常因為用地建限制而不得不盡可能的在一棟樓里布置出所需要的功能,所以我們經?;乜吹健盎亍弊中蔚尼t(yī)院大樓,這種形制的建筑,一圈環形走道后,中間有一排不能自然采光通風的房子,通過機械能風和電力采光后很浪費能源,如果陪到這種樓的節能改造,有什么好辦法呢
最近剛剛接觸綜合醫院電氣設計 一層有發電機房 低壓配電房 請問一層的急診、急診搶救區、男女值班室、診室、心電圖B超區 門診手術、生化、 放射區。。。。這些區域 綜合急診樓 哪些是一級負荷 哪些是一級負荷中特別重要負荷 一級負荷和一級特別重要負荷 有什么區別
醫院還有什么規范啊?哥哥....幫個忙..謝謝
由于本人現在在做畢業設計,求助各位大神,誰能給我發一份醫院的電力設計給我做為參考呢,如果有醫院的規范也給我發一份吧,謝謝各位了。
本帖最后由 apdz58628 于 2015-6-2 13:48 編輯 項目名稱:努克Dronning Ingrids醫院項目地點:格陵蘭 努克設計者:C. F. Moller建筑事務所景觀設計:C. F. Moller建筑事務所工程師:Ramboll A / S委托人:格陵蘭健康部,The A.P.Moller and Chastine Mc-Kinney Moller基金會(第一期)規模:1 500㎡(醫療中心,一期),20 500㎡(8 000㎡ 新建及12 500㎡重建,全部工期)建設時間:2007—2011年(一期)<
各位前輩,請教下,醫院廢水的消毒方式是不是一定要用二氧化氯或次氯酸鈉呢,因為我看到排放標準里有余氯要求,這樣的話,如果驗收檢測余氯的話,不是一定要用氯消毒的方式了,如果用MBR處理,用紫外線消毒處理,驗收可不可以通過呢
Rigshospitalet - The North Wing位置:丹麥 哥本哈根 設計事務所:Architects3XN, Aarhus Arkitekterne
New spirit Syria searle hospital renovation 設計方:丹麥C. F. M?ller建筑事務所 位置:丹麥 項目規模:25000.0平方米 圖片:22張 攝影師:C.F. M?ller 丹麥紐靈的文敘瑟爾醫院需要進行擴建和翻新,為此舉行了設計比賽,最終丹麥的C.F. M?ller公司贏得了設計權。計劃擴建14,000平米,建立新的治療中心、母嬰病房和兒童游樂場。醫院會在庭院周圍添加新的設施,采用大型玻璃,非常透亮、寬敞,路線也很明確清晰。比賽的評委認為,該設計,從整體來看,是參賽作品中最好的。三層的戶外活動區視野開闊,自然光線充足,良好的環境對患者的治療來說十分有益。
Kronstad / Origo Arkitektgruppe 位置:挪威 建筑設計:Origo Arkitektgruppe這是由Origo Arkitektgruppe設計的位于挪威的精神病醫院。醫院的設計強調了“公開性和透明度”。在使病人了解每一個醫療環節的同時,也保護了病人的隱私。該建筑有12500平方米,包括較高樓層的住院部,較低樓層的門診部和日間護理室,以及地下停車場。該醫院建筑在人流密集的地區,于2013年8月開業。整個計劃的重點是要在醫院的北部建一個廣場。該廣場提供了一個能讓市民坐下來歇息,玩耍的地方。白色代表穩定和安全,會讓人聯想到自己的家。醫院的后方面向烏爾瑞肯山。醫院有三個中庭,有利于光線和空氣的進入。中庭與不同的醫療部門
目前國內醫院地面普遍使用的是PVC地板, PVC地板因其特有的環保性,吸音性,耐磨性,防滑性,腳感舒適,清潔保養維護成本低而且方便等特點,成為醫院地板的理想材料,但醫院做為人流密集的場所,過度的使用,也帶來了一系列的頻繁養護問題。 傳統的打蠟清洗需要周期性的持續,浪費時間、精力,還可能影響醫院的正常工作,那么有沒有一款產品完美的解決這些問題呢? 當然有,就用塑立得pvc養護系統,塑立得是航特旗下專注于地面的保護涂層, 只需在醫院pvc地板上涂上兩遍402/404,就能完美解決這些問題。 塑立得pvc養護施工簡便、基本不影響日常工作、養護壽命大大延長(五年內無需保養,只需簡單清洗)防
一、普通用房的空調系統設置 1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,或輔助之以機械排風。氣候條件合適地區可利用穿堂風,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側。 2、凡是產生有味氣體、水汽和潮濕作業的用房,必須設機械排風。 3、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數、設備概況、衛生學要求、使用時間、空調負荷等要求合理分區。 4、各功能區域宜獨立分區,采用獨立的系統,并要注意各空調分區能互相封閉、避免空氣途徑交叉感染的原則,有潔凈度要求的房間、嚴重污染的房間、應單獨成為一個系統。 5、醫院的通風與空調機應采用容易消毒、清洗,停機后容易保持干燥、無積水的專用醫用通風空調機組。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置
收錄于話題
各專業齊全