亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 二類高層的醫院要噴淋么?

    現有一個二類高層的醫院,11層,個人認為應該設置噴淋。但嚴格按規范的話可以不設。(規范要求二類高層商業營業廳、展覽廳等共工活動用房需要設置),這個全是一個個小的辦公室、候診室、產室什么的)需要設置么?還是僅在共工走道設置?靠近頂層的都是成了一個個小辦公室了,這層需要設噴淋么?謝謝哪位指點下。

  • 關于醫院凈化空調的驗收

    我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775

  • 我的審圖意見----醫院

    半年前作了一個醫院的設計(7層,8500平方),由于是第一次作,沒什么經驗,出現的問題較多?,F(xiàn)將初步設計審查的意見及自己的學習體會發上來,供大家參考:(現在本醫院主體已開工,明年即可完工)答復意見:1. 所采用電氣防火規范有誤,本工程為一類高層建筑,應根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95,2005年版)進行設計,且《智能建筑設計標準》(GB/T50314-2000)已廢止,應根據GB/T50314-2006進行設計。學習:28米,已經是高層了,疏忽大意,忘改說明了。2. 根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95,2005年版)第9.5.1條之規定,本工程應設置漏電火災報警系統,并應納入到火災自動報警系統中。3. 負荷計算有誤,應在配電室對無功功率進行補償,以減少進戶電纜截面,以節約投資。學習:本工程面積不大,所以變壓器設在院區配電室,離本樓配電室150米左右,我認為不需要補償,在院區配電室內補償即可,后來,又加了補償柜,通過審查。4. 根據《建筑照明設計標準》(GB5

  • 新手關于醫院排水的一些困惑

    最近準備做醫院,建設方提出幾個問題1、原來醫院門診樓排水出戶橫管經常發生堵塞,因為什么棉塞,針管,紗布……雜物很多,經常發生排水管被堵,他們的說法就是建議在設計要求的坡度再增大一些,不知道這樣的效果能好多少,向他說的什么東西都有,還是容易堵啊。2、消防管室外覆土900mm發現順著外墻漏水至地下室,但是又不知道再那里漏的,這樣的情況最為今后設計可以優化避免這樣的情況發生

  • 關于醫院污水余氯的問題

    《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?

  • 關于醫院污水防治的反思

    關于醫院污水防治的反思

    關于醫院污水防治的反思---磨石建筑培訓提供

  • 關于醫院負荷分類的問題

    最近在做一個一級的醫院,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下

  • 某醫院平面圖。采暖如何設計?

    某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。

  • 戶外燈箱廣告套用什么定額?

    請教!戶外燈箱廣告套用什么定額?安裝在路燈桿上的那種廣告燈箱燈箱尺寸為 1400*800*200 (高*寬*厚) 里面裝日光燈

  • 求助:為什么我的燈箱的電流這么大呢?

    我們單位門外的LOGO燈箱內用的是40W飛利浦的日光燈做背景照明,大概有20多個,但是總是有線路燒焦的情況,今天我實測了一下,發現電流竟然有38A,不明白是怎么回事兒了,線路開關至燈箱大概20多米,其中線路當中有兩個接頭的地方,但是我覺得在怎么也不能到38~39A的樣子,還望個位老大指點,幫我分析一下原因,不勝感激

  • 關于醫院設計規范的問題

    最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少

  • 這個小醫院需要做報警嗎?

    一個區級醫院綜合樓,6層,有病房、手術、門診等。病房床位不超過60個,每層700平方。地下室1200平方,有排煙風機和高低壓配電房以及消防泵房。總建筑面積共5000多平方,需要做火災自動報警系統嗎? 由于床位數未達到規范要求。而又不是療養院的病房樓,所以大過3000也沒問題。所以感到疑惑,需要做報警否?

  • 砌體結構(醫院)的傳力路徑

    對于三層磚混結構的房屋來說,第三層上有一大會議室,第二層又與第一層錯開布置的一圈的走廊,想請大家分析下其傳力路徑的。我現在是凡是上部有墻的設梁外,其他的每個墻(無梁)都設了圈梁,層層分擔荷載,可以嗎?另外第三層的大開間會議室(9X14)需要注意些什么?

  • 關于醫院氣體機房的問題求教

    我第一次做醫院,請問醫用氣體是如何解決的?由誰來做,如何做?現在我沒考慮予留,只有機房位置,怎么辦?求教 謝謝回帖!

  • 關于醫院手術室設置問題

    某縣級醫院的手術室為一級供電 按一級供電 需要兩路電源 但是電力只能提供一路高壓 那么設置柴油發電機組作為第二路電源是否可行 對于手術室 急診室 允許斷電時間是多少 需要一定設置EPS嗎??謝謝了 希望大家多多指教啊

  • 關于醫院重癥病房的問題求教

    請問,按照規范來講醫院重癥病房(ICU)屬萬級潔凈要求,實際工程中,有的ICU在本層是獨立的小間,請問如何解決潔凈問題?能否象其他普通病房一樣用風機盤管來做,但如何保證潔凈要求?謝謝1

  • 綜合醫院ICU的建設與管理

    綜合醫院ICU的建設與管理 2006年08月01日 重癥監護學,是正在醫學領域中逐步形成一門獨立學科。1970年,國際重癥監護醫學會成立,標志著加強監護病房(Intensive Care Unit,即ICU)的建設與發展,進入了一個新的階段,同時也為ICU的建設實踐提供了指南。從20世紀70年代起,ICU在我國各地醫院逐漸建立。初期,先設置了心臟加強監護病房(CCU)和外科ICU。至現在,我國醫院對重癥監護的認識,已經發生了巨大的變化,同時,由于大量先進技術的采用,各??频腎CU紛紛建立,如手術后蘇復、普通外科ICU,心臟外科加強監護病房(CSICU),神經外科加強監護病房(NSICU),心臟病加強監護病房(CCU),呼吸疾病加強監護病房(RICU),嬰幼兒加強監護病房(IICU)等,在大型綜合醫院已相當普遍。因此,ICU床位數的比例、設備完善度、人員素質以及搶救效果,已經成為判斷醫院總體水平的標志之一,其建設與管理開始備受關注。 ICU的規模和建制

  • 精品效果圖之醫院專貼一

    精品效果圖之醫院專貼一

    回復上傳醫院效果圖方案,照片等

  • 請教關于醫院設計的適用規范

    請教關于醫院設計的適用規范有哪些:《綜合醫院建筑設計規范》JGJ49-88,《醫院潔凈手術部建筑技術規范》GB50333-2002,其他的還有沒有,特別是對于醫院污水排放的相關規范和標準,在網上查了醫院污水排放標準 GBJ48—83,但是不知道作廢沒有?

  • 廈門某醫院主機人工吊裝

    廈門某醫院主機人工吊裝

    1. 此本工程為!@#$$%%^^醫院一期工程病房大樓,地上最高12層,地下一層,建筑高度約46米。地上1-3層為門診、急診等科室辦公用房,4層為院辦公及三層手術室層流設備用房,5-10層層為普通病房,11-12層為VIP病房及院辦公用房。地下一層平時為汽車庫及設備用房,戰時為人防單元2. 空調冷負荷約2300Kw,熱負荷約950Kw總配置機器數量:室外機30套,室內機587臺3.此圖片為5-12層主機吊裝在放置處,因無法采用機械,故采用最原始的方法吊裝聯系QQ:87384540 電話:13616021235在這里說明下 因為吊裝的那天比較熱,屋頂又很曬,所以同仁們都沒戴安全帽 都放在一邊我比較心疼他們 所以做為管理者 我也沒多少什么還有那位穿拖鞋的 是熱水器公司的 不是我公司的 我只不過幫忙給他們吊四臺熱水器[ 本帖最后由 lanhu877x 于 2010-6-22 21:49 編輯 ]

點擊加載更多