  • 星三角啟動接觸器的選擇

    各位大蝦!!30KW的星三角啟動,三個接觸器選3個38A的還是選2個38A的和1個25A的?為什么?怎么計算的啊?幫幫忙啊!!!!!!!!

  • 什么時候用交流接觸器呀,各位

    有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?

  • 星三角啟動接觸器選型問題

    從書本得知,三角形運行電流是額定電流的1/1.732,星形運行電流是額定電流的1/3,星三角啟動選用接觸器時,15kW電機選用16A的接觸器就已足夠。而對于直接啟動電機我們一般按1個kw 2A來確定額定電流,譬如說5.5kw,額定電流為11A,所以對于直接啟動電路選擇接觸器也是基本按照這個原則來確定,星三角啟動還可以避免過大的啟動電流,缺點就是扭矩偏小綜上我的疑問:1、直接啟動的電機繞組是什么接法?同樣功率的電機為什么運行電流會比直接啟動大?2、既然星三角啟動有這么多優勢,為什么要選用直接啟動?

  • 交流接觸器啟動停止原理圖

    知識點:靜止交流器 交流接觸器啟動停止原理圖

  • 大家分析下這接觸器為什么會壞

    大家分析下這接觸器為什么會壞

    這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下

  • 為什么交流接觸器響聲如此大

    一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。?!

  • 【討論】關于星三角啟動接觸器的選型

    我最近看了幾幅星三角啟動的原理圖,發現有的圖紙KM1與KM2的主回路電源的接線不一樣,(1).有的KM2的進線接在KM1的出線上, (2.)有的KM2進線接在KM1的進線上。如果按(1)這樣接線的話KM1接觸器的選型就要按電機的額定電流選型,如果按(2)這樣接線的話KM1接觸器的選型就要按電機的1/2額定電流的選型,大家說說看這樣選型對嗎。(2)方案還節約成本。

  • 星-三角啟動的接觸器規格如何選

    想請教各位,11KW的電機在星-三角啟動時接觸器的規格如何選擇,KM1為保護,KM2為星型啟動,KM3為三角啟動,各接觸器規格如何?

  • 電機星三角降壓啟動接觸器選擇

    大家看ABB的快速選型手冊,對于星三角降壓啟動,例如'對于37KW的電機三角形饋電接觸器為A95,三角形為A95,而星形怎么能選擇A30呢,如果可以選擇A30,那么饋電接觸器不是選小了?星型啟動和三角形啟動,啟動電流為1/3,那么假設三角形啟動電流為計算電流的5倍,那么三角形啟動電流為5/3倍的計算電流,如果這樣星型接觸器不是選擇的要比三角形的還要大嗎??!

  • 星三角啟動,3個主接觸器怎么選???

    45kw風機星三角啟動控制中:KM1電源接觸器,KM2三角形連接接觸器,KM3星形連接接觸器. KM1和KM2選用同樣規格的,請教各位KM3如何確定??

  • 星三角啟動接觸器選型是否可行

    22KW電機兩個大的接觸器用32A小的用25A.這個選行是按電機的的額定電流60%來選的,我有朋友這樣用過沒問題,這次按這個方法做了一套控制柜,就等調試看是否可行了

  • 軟啟動器的旁路接觸器的作用是什么?

    聽說加旁路接觸器可以使軟啟不用長時間工作,延長其使用壽命。它的工作原理或過程是什么?是不是在軟啟動器啟動電動機后將電路切到旁路接觸器,讓軟啟斷電休息?

  • 軟啟動前面帶接觸器理由?

    為什么有的電路設計軟啟動前面帶有接觸器而有的電路卻沒有,請教各位談談理由?/p>

  • 用三個接觸器實現星三角啟動原理圖

    用三個接觸器實現星三角啟動原理圖

    啟動過程及控制原理說明: 將開關QS閉合,按下啟動按鈕SB1,主接觸器線圈KM1得電,主接觸器KM1吸合, 同時接主接觸器常開觸點KM1閉合,松開按鍵SB1時,常開觸點KM1已經吸合,使SB1形成自鎖,主接觸器線圈KM1繼續有電(如圖1);

  • 關于星三角啟動電機的交流接觸器選擇問題

    一般一個星三角啟動電機有3個交流接觸器,他們選擇有什么區別,比如一個30KW的風機,他的3個交流接觸器的型號分別是多少呢?謝謝

  • 老式CVHE怎么做接觸器干啟動測試

    有一臺93年左右的特靈CVHE三級離心式冷水機組,用R11冷媒的,需要做接觸器干啟動測試,請問一下應該怎么做請說說步驟 ,謝謝

  • 求教!有關接觸器的問題,急。

    現有一個配電箱,共四個回路。其中3路1,2,4是380V出線的風機電源,另一路是220V的。以前調試、開機一切正?!,F(xiàn)220V和2號回路的380V出線正常。而另外兩路均開不出機,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,出線相對相均為0V,相對零為220V。啟動按鈕按下去,接觸器均可正常吸合。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,急??!

  • 關于交流接觸器發熱的原因!

    一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!

  • 雙速風機的接觸器如何選擇

    雙速風機的接觸器如何選擇

    雙速風機 12/4KW 下圖這個配電系統的接觸器選擇有問題嗎 應該如何選擇?