剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
程控電話交換機(俗稱:電話總機)已經很普及,但隨著電信的發展,現在很多單位都有匯線通之類來代替了,不過現在使用程控電話交換機的單位還是有很多的,比如賓館等單位。凡是從事防雷工作的人員,對程控電話交換機的防雷設計都是很簡單的,在互聯網上隨便就可以找到很多的免費防雷設計方案。本人就不羅嗦太多的空洞的理論了,直接就從工程的角度來說說程控電話交換機的防雷。要對一個系統進行雷電的防護,就必須弄清楚其工作原理和組成框圖,特別是信息交換的流程。一般程控電話機都由電話交換主機(里面包括控制主板、中繼板、用戶分機板、計費板、電源板等),計費電腦,電腦話務員,配線架(比如:科隆架結構的配線架)等。和外界聯系的線路是防雷最關心的部分之一:中繼線的敷設路由及通訊方式(是普通電話線路還是光纖通訊),電話分機的線路敷設情況,計費電腦和電話交換機的距離,計費接口(通訊方式),設備的供電線路的敷設方式和敷設路由等等。還有設備擺放在大樓的那一層,在房間的什么位置,大樓(機房)的直擊雷引下線的布置情況,機房接地線及接地端子排,接地電阻的情況。防雷工程是系統工程,
請教 電話線網絡線是否可以與有線電視共穿一根管布線, 如果不可以是否與干擾有關,規范上有規定嗎? 邪正看眼鼻,真假看嘴唇。功名看氣概,富貴看精神。主意看指爪,風波看腳筋。若要看條理,全在語言中。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
圖紙簡介: 本工程為四層別墅,建筑電氣設計內容包括:電氣照明、插座布置、電話系統、電視系統、寬帶、對講門禁、防雷接地 投稿網友: lin_xiaoxing 上傳時間: 2014-07-24
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
一個辦公樓只有5層,甲方要求只在每個辦公室設置電話(當然可以上網),電話只有1個即可(但將來需要時可以加HUB擴充上網)。這個系統如何做? 需要做綜合布線嗎?還是就只是敷設電話纜線即可。敷設長度可以大于90m嗎?辦公樓長55m,寬17m。還設有集中辦公。
雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動。在下雨天氣,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,才
戶外電纜在規范的圖例中都歸入LPZ0區。我覺得有問題。按照規范對防雷區的文字定義:LPZ0區:本區內電磁場強度沒有衰減。LPZ1區:本區內電磁場強度可能衰減,這取決于屏蔽措施。如果戶外電纜是穿鋼管引入的呢,電纜在鋼管內,鋼管內的電磁場強度肯定有很大衰減,鋼管內的電纜怎么能算在LPZ0區?同理用鎧裝電纜或屏蔽電纜,其線芯能算在LPZ0區?我認為這種情況下只能把鋼管、鎧裝層、屏蔽層算入LPZ0區,內部線芯算在LPZ1區,按LPZ1區的條件選SPD即可。
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
根據 第5.6.3.2設有手報及消火栓處宜設置電話塞孔。我們本身手報都帶有電話插孔了,消火栓按鈕有廠家會在里面做電話插孔嗎?如果沒有,那另外設的電話塞孔到底隔多少個消火栓做一個,沒有概念,望高手解答 [ 本帖最后由 pjjune 于 2009-8-27 15:41 編輯 ]
一住宅,要做綜合布線。應該說,不是真正意義上的綜合布線,只是把寬帶網絡系統與電話系統利用一套箱體,一套管子,以達到減少箱體和管子的目的。網絡系統進樓是光纜,然后采用8芯雙絞線引至各戶,每戶設一個數據點。電話進線是電纜,然后采用普通電話線引至各戶。小于三個單元設一個寬帶網絡單元箱,光纜和電話電纜均進入到此箱。我的問題是,進線的光纜和電話電纜可以共管敷設嗎?還是要用兩根進線管分別引至進線箱?請指教,謝謝!
假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。
某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上。現在做了屋頂的避雷?,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!
在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大?。?1k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大?。?k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)
請教大家幾偄銌栴}(在此先謝過了)寬帶1、端口分配問題 一間大型辦公室,不明確有多少辦公人員,應如何預留端口?如果用交換機擴展備用,可能要級聯三級(核心交換機--邊緣交換機--桌面交換機),可行嗎?2、五類線能上1000M嗎? 五類線是否可以上1000M?五類線、六類線、七類線所聯交換機有區別嗎?電話1、能否介紹下一個企業內部的電話合理布線
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。