機房防雷接地工程設計方案目錄: 1、雷電概述1) 雷電的描述2) 雷電的破壞3) 怎樣進行雷電災害防護4) 常規防雷5) 雷電保護的整體概念2、防雷接地原理1) 接地系統2) 防雷接地3) 接地的種類4) 地網工程概論5) 防雷等電位連接6) 等電位連接的主體及要求3、項目概述A. 項目勘察的具體情況B. 雷暴區及危險等級C. 客戶要求4、設計方案A. 引用標準B. 設計方案5、驗收方法6、工程設計進度表7、材料匯總表8、工程報價匯總表9、提供的服務10、企業簡介11、參考工程1、雷電概述雷電的描述雷電是由天空中云層間的相互高速運動、劇烈磨擦,使高端云層
論文簡介:儲油罐防雷接地設計方案,很好的防雷接地學習資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-24
智能建筑中大量使用各種電器,特別是IT技術的普及和推廣應用,為人們提供便利的同時,也帶來了安全用電和設備保護等方面的問題。智能建筑的接地與防雷對于弱電系統信息傳輸質量、系統工作穩定性以及設備和人員的安全都起著重要的保護作用。目前的建筑,特別是不斷涌現的智能建筑中弱電系統越來越龐大,接人地中的電流更是錯綜復雜,系統中計算機等設備的工作很容易受其影響,因此,對接地系統也提出了更高的要求。 1 防雷接地系統<
刪除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
XX醫院CT想做個防雷方案,做醫療設備行業朋友叫我?guī)兔ψ鰝€方案,我是做通信設計的,對防雷設計還是個外行,想請各位高人指點一二,最好是有現成的方案可以借鑒。謝謝各位網友支持了!
論文簡介:滇池大酒店防雷設計方案,很好的防雷接地學習資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-25
目前安防行業流傳最多的“專業防雷廠家”設計是這樣描述的:“前端設備,如攝像頭應置于接閃器(避雷針或其它接閃導體)有效保護范圍之內。從防直擊雷的立桿避雷針,到防感應雷的“接地泄放雷電流”,但是這樣的操作對安防工程的安全構成了重大威脅,等于安裝了“定時炸彈”。那么我們該如何建立一套完善的
煙臺低溫冷庫 單層 庫容5000噸,凍結能力50噸/24小時,(均為切割食品),冷加工全部采用凍結設備,加工車間三層為建筑,分為粗、精、深三個加工。總面積10000M2。采用氨制冷。分凍結和冷藏,凍結蒸發溫度—35℃冷藏蒸發溫度—30℃。有人幫忙做一下設計方案嗎(最好包括制冷工藝、機械設備、冷加工設備)。
一景區生活污水,設計水量500t/d,要求達到一級排放標準,欲采用 生活污水-化糞池-格柵-調節池-接觸氧化池-二沉池-排水,能達標不?環保新手向各位前輩請教了!請各位不吝賜教!
大家評評這個設計方案怎么樣
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
1 概述 隨著社會通信建設的步伐不斷加快,貴重通信設備被廣泛應用于通信的運行系統中。這些高精密計算設備富含大量的cmos半導體集成模塊,耐過電壓過電流能力極低,無法保證在特定的空間里遭受雷擊時運行。且各系統多包含大量的電子設備和監控、門禁系統,這些電子設備和監控、門禁系統通常耐電壓等級低,抗干擾能力差,最怕受到雷擊。且所有設備的運行正常與否直接影響到該區的居民及企事業單位的安全和工作的正常開展,因此采用較具可靠性避雷措施至關重要。 進入21世紀以來,一些舊的監獄使用功能和場地跟不上社會的發展,各地一些監獄陸續進行了改建、擴建,使得監獄功能更完備,設施更完善,管理更方便安全,更人性化,與社會的發展相適應。監獄的特點是地處偏僻、占地面積大,容積率低,安全是首要問題。2010年,筆者負責黑龍江省某監獄遷建工程的電氣設計,監區內設綜合布線和計算機網絡系統,建立一個1000/100M局域網系統,以
在避雷檢測和雷災事故中發現,有些加油站由于防雷設計不完善,沒有考慮加油站的綜合防雷能力,致使加油站遭受雷擊的事故時有發生。 加油站的建筑物包括加油棚、宿舍樓及其它附屬建筑物。這些建筑物在設計和施工時,利用其框架結構的樁作為垂直接地體,利用地梁與汞臺作為水平接地體,利用樁內兩條對角主筋作為引下線,利用天面板筋作為網絡(10m×10m或8m×12m)。沿天面四邊設避雷帶,四周設避雷。 金屬油罐必須作環形接地,其接地點不應少于兩處,其間弧形距離不應>30m,接地體距罐壁應不小于3m。油罐頂板厚度<4mm時,應裝防直擊雷設施,當頂板厚度≥4mm,可不裝防直擊雷設施。但在多雷區(年平均雷暴日數多于40天),也可裝防直擊雷設施。獨立避雷針與被保護油罐的水平距離不應<3m,保護范圍應高于呼吸閥2m以上。 加油站大部分雷擊事故是雷電波通過電源線、電話線傳導而發生的。做好電源線、電話線保護是加油站防雷的重要組成部分。 防止雷電波從電源線侵入的辦法是將電源線穿金屬管埋地引入,穿管長度不宜小于2ρ(ρ為
經對水庫建筑物、電子電氣系統的設備構成、布線方式、防雷措施、環境狀況、落雷情況等綜合調查,分析該區域電子電氣設備雷擊的原因,通過理論計算,提出綜合雷電防護設計方案,以達到水庫電子電氣系統安全防雷的目的.全文:http://www.af.shejis.com/new_al/html/25658.shtml
圖紙簡介: 本工程為某二層汽車4S店電氣設計,圖紙內容包括:電氣設計說明,一次圖,配電箱系統圖,配電室布置圖,照明、動力、防雷平面圖。希望對大家有所幫助 投稿網友: binhui1224 上傳時間: 2014-07-02
交流電氣裝置過電壓保護設計要求及限制措施http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=8219&way=3 建筑物防雷設計的計算方法和設計要求http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=9992&way=3 建筑物防雷的分類及措施http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=9988&way=3
在工作中遇到一鋼屋架工程,彩鋼板(壁厚約為4mm)屋面。能否利用屋面作為接閃器?如可行,需注意哪些方面?如不能,應如何設置?請大家談談看法?/p>
現簡單說說設計方案:16M2(2.6*6)的整體百級操作間,氣流組織為上送單側回風,送風靜壓箱的高度為500mm,面板采用不銹鋼微孔板,內部不置放高效過濾器,高效過濾器設置在中效風箱的送風到靜壓箱的入口處.(不采用滿布高效的形式).新風直接接新風到中效風箱的回風管上,,望各位同行指點,達到百級,需要在什么環節注意!!!謝謝,等待大家的回復!!
防雷接地設計方案
防雷接地設計方案專題,為您提供防雷接地設計方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地設計方案 相關的專業交流討論,更多防雷接地設計方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度