亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于推行中壓20kV電壓等級配電網的探討

    關于推行中壓20kV電壓等級配電網的探討關于推行中壓20kV電壓等級配電網的探討關于推行中壓20kV電壓等級配電網的探討關于推行中壓20kV電壓等級配電網的探討

  • 20kV中壓配電網的優化設計

    20kV中壓配電網的優化設計

  • 提高配電網電壓合格率的措施

    摘 要:介紹了電壓合格率的概念,從組織措施和技術措施兩方面分析提高電壓合格率的措施。組織措施分為內部組織管理,內部 運行管理,外部管理三個方面,技術措施分為運行性措施和建設性 措施。 一、概述 電壓是電能質量的重要指標;電壓質量對電力系統的安全與經濟 運行,保證用戶安全生產和產品質量以及電器設備的安全與壽命, 有重要的影響。 電力系統的電壓水平,是電力系統無功功率供需平衡情況的具體 表現,是通過發電機、無功補償設備和變壓器分接頭等控制無功功 率來維持的。無功功率的傳輸不但產生功率較大損耗而且沿傳輸途 徑有很大的電壓降落,因而系統中各樞紐點的電壓特性具有地區性 質。有時從系統總體來看無功是足夠的,但個別地區的無功不能就 地平衡,需要遠距離輸送,從而產生能量損耗,并使電壓偏低。當 電壓偏低時,還可能危及系統運行的穩定性,甚至引起電壓崩潰; 而電壓過高時,各種電氣

  • 誰知道中東、黎巴嫩地區的中壓配電網的電壓、頻率?

    我有個朋友接了黎巴嫩的電力項目,正在國內尋找廠家,但是不太清楚中東、黎巴嫩地區的中壓配電網的特點,那邊的中壓配電網的電壓、頻率跟國內的是否一樣?國內10kV的設備是否可以直接使用?

  • 直流配電網的電壓控制技術

    簡單的來說就是通過主換流站、從換流站及蓄電池對端口電壓和功率進行實時監控,從而實現對直流配電網電壓的有效控制,保證系統功率平衡。設備正常運行時,風機和光伏電池均運行于最大功率跟蹤模式,以保證新能源最大功率輸出;各電力電子器件的控制切換條件祥泰電氣提示是由本地信息量決定,不依賴通訊,實現了各電力電子器件的分散自律控制。在暫態運行模式下,控制直流電壓的節點在主換流站與從換流站間相互切換時,蓄電池快速充放電以保證控制策略的無縫切換。

  • 如何預防配電網鐵磁諧振過電壓?

    配電網鐵磁諧振過電壓的發生,給電

  • 中壓配電網規劃評估分析系統設計

    中壓配電網規劃評估分析系統設計

    編者按:目前配電網評估分析工作主要由人工完成,效率低下,容易出錯。本文針對配電網規劃評估過程現有的問題設計了地區中壓配電網規劃評估分析系統。評估分析系統采用層級結構,從網絡結構水平、負荷供應能力、裝備技術水平3個方面將配電網評估過程分解為基本統計指標層、網架分析指標層和現狀網評估結果3個層級,能有效地評估分析出配電網的現狀特征。實現基礎統計數據在數值與拓撲等方面的相關校驗,改進了配電網接線模式識別算法和專供能力計算算法。最后,通過實驗結果表明,評估分析系統能取得良好的效果。 引言 配電網具有結構復雜、設備數量龐大、改造建設頻繁等特點[1],在進行配電網規劃時,準確的現狀網評估與分析是必不可少的基礎環節[2],通過詳細的分析與評估計算,能有效發現配電網現存的問題,以便在規劃中有的放矢,合理高效地提出解決方案。我國目前的現狀網評估分析工作主要是人工完成,這一現象在中低壓配電網的建設改造中尤為

  • 配電網對地電壓柔性調控理論與技術

    作者簡介:長沙理工大學電氣與信息工程學院教授,博士生導師,副校長,國家杰出青年基金獲得者,入選國家級人才計劃。電網故障電壓行波定位技術和配電網中性點柔性接地處理技術產品的開拓者。

  • 城市規劃中10kV中壓配電網的規劃

    摘要:本文介紹適合規劃區中壓配電網規劃的方法與步驟,并著重從規劃區負荷密度的確定、變電站選址定容、開關站的設置原則、供電模式的選擇以及規劃區規劃的認知性質與方法等幾個方面闡述了中壓配電規劃應該特別注意的問題及解決方法,指出規劃區配電網未來的發展趨勢,為城市規劃配電網規劃提供參考和借鑒

  • 配電線路電纜化對中壓配電網影響分析

    配電線路電纜化對中壓配電網影響分析

  • 配電網工程清單計價軟件

    免費試用版下載地址http://www.cryjs.com/down/soft/2010zj/PWQD2010net.exe技術支持QQ1195605734 電話15927552531《超人配電網工程清單軟件 2010版》是依據廣東電網公司 20kV 及以下配電網建設工程量清單計價指引(試行)編制的配套計價軟件。軟件定額執行《 20kV 及以下配電網工程預算定額 》 標準數據與定額書完全一致,來自相同的數據庫,充分保證了數據的權威性;得到編制定額專家的技術支持,熟悉定額來源,對定額理解透徹,保證軟件對定額數據處理的正確性。集招標文件、投標報價、工料機計算與匯總、基礎數據管理、工程文件管理等功能為一體的造價管理軟件。在新的計價時代,超人清單計價軟件你不可不學,功能強勁,操作簡便,超低費用?。ㄒ唬┲饕幹埔罁?jù): 廣東電網公司 20kV 及以下配電網建設工程量清單計價指引(試行)本指引依據 《 建設工程工程

  • 超人20kv配電網預算軟件

    《超人20KV及以下配電網工程概預算軟件 2012專業版》國內最好的配網造價軟件,本軟件是《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算標準》與《20kV及以下配電網建設工程預算定額》的配套軟件。軟件通過清晰的流程、簡單易用的功能和專業的指導,提高20kV及以下配電網建設工程造價的編制效率; 下載地址 http://www.cryjs.com/down/soft/2009ys/PWYS2009net.exe 本軟件適用于各種投資渠道投資建設的20kV及以下配電網新建、擴建和改造工程的工程投資估算、初步設計概算、施工圖預算、工程量清單報價和工程結算的編制。 一.研發背景: 根據電定總造[2009]23號文件,從2009年5月1日起,全部使用《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算標準》與《20kV及以下配電網建設工程預算定額》;本標準是電力工程造價與定額管理工作的一個重要里程碑;城鄉電網建設與改造工程作為國家擴大內需的重

  • 國家10kV配電網的一些問題咨詢

    最近在學習10kV配電網,有以下疑問 希望能有專家指導指導:1、對于目前的環網柜,PT的接線方式:UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,這五種方式哪種方式最常用或者哪幾種有實際應用?2、對于饋線柱上開關或者斷路器的PT接線方式有哪幾種,UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,實際應用中有哪幾種?3、對于柱上開關需要安裝2組PT的 這兩組PT接線方式各是什么?謝謝 各位

  • 配電網典型設計(變臺分冊)

    配電網典型設計(變臺分冊)

    為加快配電網建設改造,推進轉型升級,服務經濟社會發展,國家能源局近日發布《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》,明確加大配電網資金投入,2015年至2020年,配電網建設改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元,"十三五"期間累計投資不低于1.7萬億元。 "配電網是國民經濟和社會發展的重要公共基礎設施。近年來,我國配電網建設投入不斷加大,配電網發展取得顯著成效,但用電水平相對國際先進水平仍有差距,城鄉區域發展不平衡,供電質量有待改善。"國家能源局有關負責人表示,建設城鄉統籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環境友好的配電網絡設施和服務體系一舉多得,既能夠保障民生、拉動投資,又能夠帶動制造業水平提升,為適應能源互聯、推動"互聯網+"發展提供有力支撐,對于穩增長、促改革、調結構、惠民生具有重要意義。 通過實施,到2020年,中心城市(區)智能化建設和應用水平大幅提高,供電可靠率達到99.99%,用戶年均停電時間不超過1小時,供電質量達到國際先進水平;城鎮地區供電能力及供電安全水平顯著提升,供電

  • 有效配電網觸電保護技術

    有效配電網觸電保護技術

            觸電是社會公共安全的一大風險,配電網的安全運行涉及公共安全,在建設智能配電網的同時要高度重視解決觸電保護問題!         據國家統計局數據,2016年全國觸電死亡8000人(13.8億,百萬人口死亡5.79人):其中,85%發生在低壓配電網。         據美國消費產品安全委員會統計數據,美國每年觸電死亡人數400多人(3.18億,百萬人口死亡1.26人),僅為我國的21%。         在巴西,2012年全國觸死亡人數約3000人(2.08億,百萬人口死亡14.42人):其中,低壓觸電死亡人數約占90%左右。         觸電成為社會公共安全的一大風險!         所以,低壓配電網是人身觸電保護的重點。

  • 配電網線損的危害有哪2點

    1.發熱是線損造成的最突出問題 發熱的過程就是把電能轉化為熱能的過程,造成了電能的損失;發熱使導體溫度升高,促使絕緣材料加速老化,壽命縮短,絕緣程度降低,出現熱擊穿,引發配電系統事故,例如變壓器的絕緣材料在140℃時的壽命降低率將是常規工作溫度(98℃)時的128倍。尤其當建筑物內配電線路容量不夠時,發熱常是造成電氣火災的直接原因。 發熱在接觸部分的影響最為明顯,配電網中相當多的故障是由接點處的電阻發熱引起的。一般接點處的接觸電阻往往大于兩端材料的電阻,即使在正常負荷電流情況下也會產生嚴重發熱,從而又加劇導體接觸電阻上升,產生惡性循環,最終導致接觸部分燒壞,引起故障。架空線路的壓接處與電力電纜的中間接頭處經常是事故多發點。 2.電系統的線損造成能源的大量浪費 配電系統的線損沒有轉化為有用的能量而白白浪費,而且還要通過如通風、冷卻等方式對熱量進行散發,也需要電能。根據統計數據,一般配電網的線損率在3%以上,嚴重者可達到10%甚至更高。這不僅意味著電能的損失,更表現在一次能源的大量浪費以及對環境造成更多的污染。因此,配電系統的線損產生的經濟

  • 這種配電網接圖哪里能找到

    這種配網接線圖一般用在什么地方,在哪里可以找到,想參考學習一下

  • 誰有配電網的饋線連接圖

    由于本人沒有到過現場,所以對現場的東西所知甚少。不知哪位仁兄有配電網的接線圖,可否能發過來一份?郵箱:zzhaohuan@163.com

  • 關于配電網絡實行閉環換電

    研究課題是:閉環換電(短時閉環,不停電換電方式)對繼電保護的影響研究。我希望前輩們能介紹一下:1.此課題相關領域現狀,動態進行的分析評價等;2.所需要參考書籍,或者電子文獻來源等。

點擊加載更多

中壓配電網電壓等級

中壓配電網電壓等級專題,為您提供中壓配電網電壓等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中壓配電網電壓等級 相關的專業交流討論,更多中壓配電網電壓等級相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度