不知道現在BAF填料中懸浮填料大多運用的有哪些??我想作一個懸浮填料的BAF裝置,請教各位大蝦有沒有一些這方面的資料,現在研究比較靠前的是什么樣的填料?怎么購買,效果怎么樣?在這里先謝過各位大蝦了!!!也可以給我發郵件,郵箱是yanddster@sohu.com!!
我看有的資料說邊長最好不要超過1.2m,可是從這個網站下載的圖里,有的濾板達到了2m*1m左右。不知道這樣可以嗎?當時為了設計方便,我設計的濾板尺寸是長寬高=3m*1.44m*0.1m,這樣可以嗎?濾池的尺寸是9.2m*9.2m,照那樣設計,剛好18塊濾板(我把圖都畫好了,如果要改的話,我就完了,痛苦呀)希望大家救救我啦,最好能不改圖。(這個做的是畢業設計,不會用于工程中,主要是到時候如果答辯的老師問我,我要能說的出原因,希望大家幫我出出主?,讓我能自圓其說啦,怎么能給老師解釋,我們就要交圖了,我還有好幾張沒有完成,要是改這張圖,就來不及了,大家救命了~~~)
該電廠以城市污水處理廠二級出水為原水,經深度處理后作為鍋爐補給水,其處理工藝為:污水廠二級出水一曝氣生物濾池一超濾一反滲透一鍋爐補給水。曝氣生物濾池(BAF)作為超濾+反滲透系統的預處理部分。l試驗工藝和方法1.1試驗工藝試驗曝氣生物濾池分為兩級:C/N池去除有機物;N池用于硝化和反硝化(圖1)。C/N池高3.51TI,長、寬各1.51TI;N池高31TI,長、寬各1.51TI。球形濾料粒徑3~5mm,C/N池、N池濾層高度分別為1.51TI、1.41TI,鵝卵石承托層厚度均為300mm,曝氣管...
給排水設計手冊中提到濾板與濾板之間和濾板和池壁之間要留有一定的間隙,20mm.從圖上看,發現濾板4邊都留了20MM.我覺得除了架在濾梁上的濾板之間需要留空隙以便安裝固定外,沒架在濾梁上的濾板另外兩條邊應該不要留空隙吧.否則安裝的時候,這兩條邊的空隙倒是不好填密實,因為下面沒有東西支撐.請有施工經驗的高人指點,4邊都留空隙是出與什么考慮.謝謝!!
請問采用穿孔管配水或濾板配水的時候,管道或濾板上的開孔率是怎么確定的,開多大的孔,開孔應該怎樣分布,是根據什么原則確定的,請指教啊,很急的。
baf,COD800mg/l,BOD350mg/l,SS400mg/l,采用調節池-水解池-上向流BAF-排放,不知能否達到一級出水要求?實際工程還需注意哪些?請賜教!用長柄濾頭配水配氣效果如何?謝謝!
在污水處理、中水回用領域,我非常看好MBR和BAF工藝,也收集了一些資料,希望有興趣的同仁一起研究、探討,共同進步!
在過濾系統中濾頭、濾板可以說是心臟部位,各位使用的都是哪個廠家的濾頭和濾板?現在生產濾頭、濾板的廠家太多,如何分辨濾頭、濾板的質量好壞呢?望各位不惜賜教!!
為了搞文章這段時間找了不少英文資料,發一些上來分享。Removal of nitrogen and phosphorus in a combined A2/O-BAF system with a short aerobic SRT AbstractA bench-scale anaerobic/anoxic/aerobic process-biological aerated filter (A2/O-BAF) combined system was carried out to treat wastewater with lower C/N and C/P ratios. The A2/O process was operated in a short aerobic sludge retention time (SRT) for organic pollutants and phosphorus removal, and denitrification. The subsequent BAF process was mainly used f
各位老師前輩們: 小弟工作時碰到點問題,請幫忙指點。不勝感激! 主要問題是 斜板隔油池運行效果不佳,隔油效果不明顯,浮油難以撇去,濾板運行堵塞等。 首先 我們的廢水原水是冷軋鋼卷表面清洗水,所以廢水中主要為軋制油,堿液,懸浮雜質等。 廢水處理工藝為 酸化--斜板隔油--中和--絮凝--氣浮--砂濾--碳濾--出水 檢測廢水中含油(石油類)在50mg/L 左右,,原工藝在 酸化池中將PH調至3,然后投加FeCl3破乳,后由于三氯化鐵效果不佳停用。加酸后廢水狀態如附圖,有絮狀漂浮物,可沉降,不明白是什么,請前輩幫忙解答。然后不管是加或不加Fecl3 都沒有看到浮油,隔油池表面狀態有附圖2,更像是團狀浮泥,由于不是浮油,手動撇油根本沒辦法撇去,撇下去的大部分是水。。 請各位高人幫忙解答,,不勝感激。。小弟蘇州的,如有興趣查看現場或深入交流的也可以留下聯系方式,謝謝~
論文簡介:1.1污水來源及污水處理重要性1.1.1 污水來源污水來源一般分為生產污水處理和生活污水處理。生產污水包括工業污水、農業污水以及醫療污水等,而生活污水就是日常生活產生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純溶液?投稿網友:taonjie<
圖紙簡介: BAF曝氣生物濾池全套圖紙,內部結構加配管,圖紙很詳細。 投稿網友: zyu007 上傳時間: 2013-09-07 圖紙省
在做三級處理的前置反硝化BAF,不知道哪里有計算啊,BOD容積負荷,COD 負荷,反硝化負荷,布氣布说統在哪里有啊~查了手冊5也沒有啊。大神求助啊~
曝氣生物濾池出水還比較穩定;問題出在水解池[/b],經常有污泥上浮,進入濾池,堵塞濾池底部布水孔。水解池運行狀況:長28m,寬9.45m,高6.5m,有效水深6.2m,停留時間HRT:3.5~4小時,水解池底部布水(一條直管上邊直接開洞),溢流堰正常出水時水面下0.5m處安裝有反射板(單孔反射板布水系統),池中部排泥,底部排沙。
我們用的BAF池,在昨天微生物突然減少,輪蟲、線蟲、寡毛蟲等微生物的活性降低,今天早上出現水體變的棕黃色,請教是什么原因???
現計劃做三套小試設備,采用不同的生物處理工藝,進水COD5000mg/l,厭氧去除率70%,出水COD100mg/L,附上AF/UASB/MBR/SBR/MBBR/生物接觸氧化小試工藝流程圖,請各位同行提出寶貴意見。謝謝!
我這邊反應沉淀池是投加聚合氯化鋁作為絮凝劑來加速污泥沉淀。但最近兩三周以來污泥沉淀效果明顯不如以前了,現在急找解決方案。 請各位前輩多多指點~~~ 聚合氯化鐵在污泥沉淀方面效果如何,和聚合氯化鋁相比有那些優點,缺點,請知道的前輩指教
我們處理的是化工廢水,采用的是BAF由于考慮到處理中缺少營養,采用投加磷酸氫胺,和尿素,可是處理后居然pH值為4,處理效果很好,怎么才能經濟的調節回來?因為不能排放和回用
相關數據:濾池面積:F=Q/VT=35000/(8*23.92)=183 采用濾池書N=4,兩兩合建,共兩座。每個濾池的面積 f=F/N=45.75 謝謝