如題 我覺得只有砌體下板內鋼筋才需要加強,輕質隔墻下的板內不需要加鋼筋加強,可監理非要求加,我又找不出什么有力證據,請大神們幫忙!?。。?!
請教各位大俠,有一個老廠房,屋架下弦高9米,現利用廠房的一個陽角在室內建兩道相交隔墻形成一個房間。隔墻分別長12米和8米,墻高6米,墻上開有3.6*3.6米門洞另有幾個窗戶。原有廠房地坪為砼地坪100厚。我按現有規范驗算過高厚比符合要求。隔墻磚為MU普通磚,M7.5水泥砂漿。 但有人說這種長度和高度的隔墻還需設置圈梁和構造柱,但我查閱了規范(含抗震規范)沒有找到這方面的要求,現請教各位我的做法是否可靠。
DGTJ 08-2226-2017 現澆泡沫混凝土輕質隔墻技術規程
問大家個新手問題,請不要見笑。在PKPM建模計算中,對于墻下無梁的小隔墻(90厚或輕質材料),我們單位的要求是:在樓面恒荷載上增加1.0KN/m2.對于公建,室內的樓面恒荷載均增加1.0 KN/m2.------------------------------------------------------------------------------------對此我比較疑惑,想請問大家?guī)讉€(gè)問題:1.荷載規范明確規定:非固定隔墻的自重應取不小于1/3的每延米長墻重作為樓面活荷載的附加值,且不應小于1KN/m2.由此可以看出,首先作為具體位置不確定的隔墻,規范是要求把這部分荷載加到活荷載里,那我們單位要求加到恒荷載里,是不是就不妥當了?還是有其他的原因
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝?。?!
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。
各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝?。?/p>
我是新手啊,請各位教教我怎樣才能取消樓梯下的隔墻?感謝了!
但是如果把隔墻荷載換算成均布荷載倒也可以,但有誤差,如果非要將隔墻荷載由隔墻下板中一定寬度板帶承擔,其他部分板不考慮,這樣的話,查了有關資料,發現如果隔墻作用在不是跨中的其他位置,彎矩也是跨中最大,這樣就不能只在上述板帶中加強了,跨中也要配筋,怎么處理呀?
由于梁的布置,導致有的隔墻頂在樓板上,有的隔墻頂在次梁或者框架梁上想問問,在隔墻與板或梁的接觸區域施工時需要采取一些措施嗎?這兩種情況從設計角度講更傾向于做哪種?
120磚隔墻是否可以做到3.6m高?如果按高厚比驗算,帶一700寬洞口,高厚比不足,但是按抗震規范中的非結構構件來考慮,不設拉梁下,理應可以做到4.0m。難道填充墻可以不用滿足高厚比要求的嗎?還有,在高厚比驗算條文下有注釋:“1 當與墻連接的相鄰兩橫墻間的距離s≤μ1μ2[β]h時,墻的高度可不受本條限制”這里的隔墻驗算是不是可以參考這條(隔墻只有1.5m左右)?為什么我們提到高厚比,卻不對墻的長度作要求,難道3m高的240墻可以做100m長嗎!?。?/p>
六層的框架結構,要在樓層上用輕質隔墻分隔空間,就是那種任意隔墻,那種荷載該怎么計算?各位幫幫忙啊,感激不盡
算梁上隔墻荷載的時候,一般計算的時候是按干重計算的,比如24磚墻,雙面水泥砂漿20抹灰,線荷載是:(19x0.24+20x0.2x2)x隔墻高度,pkpm荷載輸入的時候,是否考慮按濕重輸入?pkpm砌體結構里面的砌體容重默認22是怎么考慮的?是考慮濕重22,還是干重加上墻面抹灰大概22?
如圖一個躍層空間有A,B,C,D四個圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重疊部分是15公分。請教高人這個要做現澆混凝土隔層該怎么做才好?
板式樓梯上砌有防火隔墻,這樣一堵100厚的墻的荷載如何加載到板上。有的是將其平均到板上,就是將墻的線荷載除以板的寬度,但感覺這種方法計算出來很粗糙,還有事按集中荷載考慮。還有是按荷載規范附錄上的是將集中力換算成均布荷載來計算,但這種方法要求出最不利彎矩,這彎矩該如何求?不知大家有沒有更好的方法。忘賜教
⑴澆筑前,對所有參加混凝土澆筑操作人員進行詳細的技術交底,并對模板、支架穩固性以及混凝土的拌和、運輸、澆筑系統進行一次全面檢查,符合要求經監理工程師同意后方可開始混凝土澆筑。 ⑵箱梁混凝土的澆筑順序為：自連續梁跨中向兩端同時對稱進行,使跨中撓度最大的變形在澆筑初期完成,有利于降低因大的撓度變形對已澆筑的混凝土產生的影響。 ⑶澆筑采用全斷面斜向分段,水平分層地連續澆筑。先由兩側腹板處澆筑至下倒角,再澆筑底板混凝土。待混凝土失水坍落度減小,且第一次澆筑混凝土初凝前澆筑一層腹板混凝土,每層厚度約30cm,兩側腹板混凝土應對稱均衡澆筑。腹板混凝土澆筑至上倒角處,澆筑第一次混凝土完成。澆筑過程中,試驗員與技術員現場值班,對混凝土、模板、支架進行連續監測。 ⑷底板及腹板混凝土澆筑完成后,拆除腹板側模,混凝土頂面鑿毛后,立箱體頂面模板并綁扎頂板鋼筋、安裝頂板鋼絞線波紋管,穿鋼絞線。頂板砼采用全斷面斜向分段、水平分層地連續澆筑,上層與下層前后間距約3~5m,分兩個作業
摘要:簡要分析現澆混凝土斜屋面滲漏原因及其防目措施,并提出相應的處理方案。 關鍵詞:現澆混凝土;斜屋面;滲漏 分析原因: (1)斜屋面變坡交接處、老虎窗與屋面連接處的受力鋼筋不足,不能滿足應力變形要求。 (2)構造設計不當。為追求建筑型式,將泛水高度過分地降低,使屋面與屋面連接處、屋面與墻身交接處的防水高度,低于下暴雨瞬時積水高度,是形成屋面滲漏的原因。 (3)波形瓦屋面適用于屋面防水等級為Ⅳ級的工業與民用建筑,不適于高級住宅和別墅,應用不匹配。 (4)波形瓦鋪貼不實。上下接縫搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水滲入基層?;炷涟宄霈F(xiàn)裂縫,極易導致滲漏。 (5)現澆鋼筋混凝土板施工坍落度選擇不當。如水灰比過大,混凝土將產生較多微細水通道,抗滲性能下降;同時容易產生裂縫。水灰比過低,容易產生蜂窩等缺陷。以上情況均直接影響屋面結構防水性能。 (6)施工方法不當。斜屋面的坡度在30°以上時,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工質量事故,如局部