看到好多論壇上說起閉水試驗標準,關于雙壁波紋管的閉水試驗有一個問題請專家幫免答一下?00米長的內徑D225的雙壁波紋管,井位8個,井筒直徑28CM,套用甲方給出的允許滲水量標準Q小于等于0.0046D的結算公式,得出每個井位下降2.15米水位的結果,請問是什么原因,這樣的結果是正確的嗎?
《埋地硬聚氯乙烯排水管設計規程CECS122:2001》中閉水實驗規定的UPVC雙壁波紋管允許滲水量只有1.84立方米/24小時.公里,與混凝土管的差距太大,而實際操作中根本達不到要求。請問有經驗的朋友不吝賜教,到底采用什么標準,還是有別的解釋。急!
電池擠壓試驗機的標準依據:1.MT/T 1051-2007《礦燈用鋰離子蓄電池——擠壓試驗》2.UL1642-2005《鋰電池標準中機械試驗——擠壓試驗》3.UL2054-2005《電池標準中機械試驗——壓縮試驗》4.UL2054-2005《電池標準中電池外殼測試——擠壓試驗》5.SJ/T 11169-1998《鋰電池標準擠壓試驗》
高壓試驗技術,標準很實用。斑竹笑納。
在購買之前,讓我們弄清楚<
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!
家裝階段驗收中,水電施工的驗收通常是業主最關心的,因為這個是最主要的隱蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墻體,要么懸在吊頂內,萬一發生問題維修是極其麻煩的事,特別是水管漏水。所以水電工程做好后,一定得進行水管打壓實驗。介紹水管打壓之前,先來講解一下相關專業名詞,對此不敏感的朋友可以直接跳過此部分。我們讀過初中物理都知道壓強這個詞,物體所受壓力的大小與受力面積之比叫做壓強,壓強的單位是Pa,中文稱帕斯卡簡稱帕,(1帕斯卡=1牛頓/平方米),因此壓力和壓強是兩個截然不同的概念:壓力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面積、受力面積大小無關。壓強是物體單位面積受到的壓力,跟受力面積和壓力大小有關。要知道,水管工程在整個家裝過程中十分重要,因為這是關系到之后我們搬進去之
隨著GBT 26081-2010污水用球墨鑄鐵管、管件和附件的實行,現在市政道路中新建污水管道(重力流)已較大范圍使用污水用球墨鑄鐵管,但關于污水用球墨鑄鐵管的閉水試驗標準卻沒有提及,按照GB50268-2008 給水排水管道工程施工及驗收規范 9.3章節中關于無壓管道的閉水試驗驗收標準,規范中只提到了鋼筋混凝土管和化學建材管兩種閉水計算公式,那污水用球墨鑄鐵管閉水試驗要套用哪個公式呢?鋼筋混凝土管與化學建材管兩個公式計算出來的允許滲水量相差大約10倍,按道理應該要參照化學建材管的試驗標準,但個人感覺還是缺乏一點依據,不知道各位怎么理解?是否有關于污水用球墨鑄鐵管的相應閉水試驗標準呢?
污水用球墨鑄鐵管的閉水試驗檢驗標準參照哪本規范? 現有規范針對混凝土管和塑料管有相關規定,但是針對球磨鑄鐵管并無此規定,想問問各位同行,實際施工過程中執行哪本規范?
混凝土堿含量標準及試驗標準
最近在做旋噴樁用標準貫入試驗進行檢測但不知道和無側限抗壓強度如何對應即通過標貫試驗的錘擊數如何知道加固土的抗壓強度請高手指教
監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想?辦法。謝謝
宕渣是公路工程中廣泛使用的路基填筑材料。按土的分類應為粗粒土中的礫類土。按浙江省杭州灣跨海大橋招標文件中對宕渣的定義為:>40mm的顆粒含量>30%,不均勻系數Cu≥5,曲率系數Cc=1-3。其標準試驗為‘綜合毛體積密度’。現場質量控制用‘固體體積率’。即通過灌砂法檢測出的干密度比上‘綜合毛體積密度’為‘固體體積率’。我的問題是在做標準試驗時,卻發現沒有關于‘綜合毛體積密度’的試驗規程。在浙江的通用方法則是采用了三種試驗規程來操作的。其中>5mm的分成>40、20-40、10-20、5-10等四檔試樣,按照“粗集料的密度及吸水率試驗(網籃法)JTJ058-2000/T0304-2000”的方法求得各檔試樣的‘毛體積密度’。然后再按照“細集料的表觀密度試驗(容量瓶法)JTJ058-2000/T0328-2000”的方法求得<5mm的試樣的表觀密度。最后再參照土工“比重試驗7.2 浮稱法(JTJ051-93/T0113-93)”中的‘計算土料平均比重’的公式來求得‘綜合毛體積密度’。但是卻又不太一樣,因為計算公式中只有>5mm和<5mm兩
混凝土結構試驗方法標準
由于設備容量和體積等問題,目前國家尚無高壓電力電纜敷設后在現場進行交流耐壓試驗的相應標準。但對直流耐壓試驗的標準,由于前面所述原因人們也產生了一些疑問。CIGRI國際大電網工作會議21工作組的《高壓擠包絕緣電纜竣工驗收試驗建議導則》中對目前采用的直流耐壓試驗方法提出疑議,并推薦使用工頻及近似工頻(30-300Hz)的交流試驗方法。IEC 60840標準中在45-150kV敷設后電纜試驗標準中除原直流試驗標準外,增加了1.7U0 5分鐘或1U0 24小時的交流試驗標準。而在220kV等級中IEC 62067/CD草案中則取消了電纜敷設后試驗中直流試驗的標準,只有交流試驗的要求,即 20-300Hz 1.4U0 60分鐘。為了更有效的對施工后的交聯電纜進行交接試驗,華北電力集團公司在《電力設備交接和預防性試驗規程》修訂內容中在電纜主絕緣耐壓試驗一項中增加了電纜的交流耐壓試驗標準。之后,國內很多地方也相應的出臺了地方性試驗標準,其試驗頻率大多都在30-300Hz,中低壓電纜試驗電壓為1.6-2.0倍的相電壓,高壓電纜試驗電壓一般都在1.4-1.7倍的相電壓,具體根據各個地方略有不同,浙江推薦
純個人整理的僅供參考,希望能幫助到電氣試驗小白
發一個試驗標準
各位大蝦,你們誰有(GB/T3216-2005 回轉動力泵 水力性能驗收試驗 1級和2級)這個標準啊,給小弟一份啊或者給個免費的網址啊!謝謝
在20度PP—R管材靜液壓試驗為16MPA、1小時,問:S5管材和S4管材都是一個標準嗎?在20度PP—R管件靜液壓試驗為3.88MPA、1小時,問:按常規管件應比管材壓力高,但為什么PP-R管件比管材低這么多?
閉水試驗標準
閉水試驗標準專題,為您提供閉水試驗標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與閉水試驗標準 相關的專業交流討論,更多閉水試驗標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題