亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 現澆地下室頂板能承受多大荷載

    現澆地下室頂板能承受多大荷載

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-27 11:26 編輯 哪位大神能幫忙算一下,現澆地下室頂板能承受多大荷載,因為考慮要在地下室頂板上堆放砂石等材料,還要放置攪拌機,不知道承載力夠不夠。樓板參數如下,感激不盡! 板厚250mm,配筋:三級12間距180mm,縱橫向跨度8100mm; 主梁截面尺寸400X900,次梁截面尺寸300X700,配筋見下圖:

  • 關于地下室設計的有關資料

    資料挺好用的,方便大家以后設計參考。

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數?;钶d沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助

  • 求關于地下室的一些規范

    我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了

  • 關于地下室配筋率的疑問

    規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手?。。?/p>

  • 新增的現澆地下室頂板是否屬于二次結構?

    本帖最后由 沒話費 于 2015-1-5 23:23 編輯 本人聲明是土木工程的小白,請各位不吝賜教! 問題:甲作為木工班組長在施工單位處分包了模板架設工程,原來的施工圖紙中地下室只有一層,后來設計變更地下室增加到兩層,即原地下室一層的地面變成了地下室二層的頂板,施工工藝上也導致原來不需要支模的,變成需要支模的,由此而導致工程量增加,但合同中約定新增的地下室隔層為二次結構,不計算建筑面積。 初步分析:由于該新增的“地下室隔層”(實際是現澆的梁和頂板,應該算是地下室樓層吧?)屬于現澆的,且是承重結構,因而屬于一次結構;況且該新增地下室層高也超過了2.2米,理應將新增的地下室二層全部計算建筑面積,不知這樣理解是否正確? 請諸位大俠多多指教!不勝

  • 地下室用穿線鋼管能否用JDG

    本帖最后由 linghuhanyu 于 2014-11-11 16:01 編輯 本人設計,一個土建項目,我設計的地下室32以下的鋼管都用的JDG,32以上用的SC而施工方提出,地下室頂板鋼筋多,暗埋鋼管如果用JDG,JDG壁厚較薄,容易被鋼筋壓扁,導致難以穿管請教大家,實際施工中是否有此情況?因為本人之前設計中,小管徑都用的JDG

  • 如何確定是否地下室滲水

    隨著城市的發展,為了最大限度和合理利用空間資源,地下室商業建筑也在不斷的興建中

  • 地下室設置要I個消火栓么,在線等!

    新消規,7.4.6條,:建筑高度小雨等于54m且每單元設置一步樓梯的住宅,以及本規范表3.5.2中規定采用1支消防水槍的場所,可采用1支消防水槍的1股充實水柱到達 室內任何部位?,F(xiàn)在9層28.8米高純住宅,地下二層。為儲藏,地上每單元設置一個消火栓。地下也如此么。

  • 這個地下室頂板為什么會漏水

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,地下室頂板漏水,上面是二次結構的攪拌機用地,求大神指導下是什么原因導致漏水?不勝感激啊

  • 關于高層的地下室裝修施工

    小弟剛入施工一?,?jīng)驗不足,最近即將接手一個工程的地下室裝修工作,由于是新手什么都不太清楚,求大師能出來指導傳授一下經驗,哪些方面需要注意的,或者說一些經驗吧,該準備什么。。。需要了解什么工藝。。。謝謝了:lol

  • 各位大神地下室設計求助

    各位大神們:小弟,準備回家蓋個帶地下室的別墅,現址與道路(高處)高差能有三米,請各位大神們討論一下地下室的墻用什么樣的材質,最好是及經濟又實惠的那種。小弟拜謝!

  • 關于地下室排煙風量的計算

    1。地下室無外窗的情況下,地下疏散走道和幾個面積不大與50平的房間,房間與走道直接是放火門,組成的地下室,排煙風量如何計算??2。地下室無外窗的情況下,地下疏散走道和幾個大于50平,幾個不大與50平的房間,房間與走道直接是放火門,組成的地下室,如何計算排煙風量??建筑設計防火規范06版,條文中說,走道排煙面積即為走到的面積與連通的無窗房間或設固定窗的房間面積之和,不包括有開啟外窗的房間面積。同一放火分區內連接走道的門可以是一般門,也可以是放火門。這里的連通是什么意思??防煙風量按60算,還是按120算??誰能給個具體的算法??非常感謝。。

  • 關于地下室防火分區的劃分

    不好意思,由于不了解這個問題的版塊,就先發在這里來請教大家,我有一個項目為一類高層地下室做餐飲,建規指定地下室設有噴淋系統時防火分區最大可以1000㎡,可是我的項目原始竣工圖紙劃分的防火分區最大部分達到了1850㎡,請問這是何故?是確實可以達到這么大還是物業在驗收過后改了格局?圖紙上在1850㎡的防火分區中段做了一段長30米的防火卷簾做分割,但是建規也指定防火卷簾的寬度不能超過防火分區公共邊長的1/3,然而此處防火卷簾是作為整條邊的防火分割,這里又是一個疑點,如果防火卷簾這樣設置因個別原因(未知)符合要求,那么這1850㎡的防火分區就被分成兩個防火分區,這樣就可以說的過去;如果此處防火卷簾確實違規,那么這1850㎡的防火分區就存在問題了。請前輩為我解惑,多謝!

  • 關于地下室防火分區的問題

    本帖最后由 夜舞天 于 2016-8-25 11:37 編輯 我有一個項目為一類高層地下室做餐飲,建規指定地下室設有噴淋系統時防火分區最大可以1000㎡,可是我的項目原始竣工圖紙劃分的防火分區最大部分達到了1850㎡,請問這是何故?是確實

  • 關于地下室外墻的一些思考?

    本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端。考慮到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建??紤]。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑?

  • 地下室這是滲水還是結露?

    地下室這是滲水還是結露?

    請大神看看是滲水還是結露。

  • 地下室頂板的配筋怎么計算?

    由于是一個小區的大地下室,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,沒有上部結構,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用?

  • 別墅的地下室漏水怎么處理?

    平時沒水的痕跡,但到了黃梅天,靠泥土的墻面的水很嚴重。還沒開始裝修,不知道裝修的時候怎么搞?