梁鋼筋搭接問題,上部筋為通長筋,我就感覺怪怪的,但又說不哪里有問題,問過一些老同事他們說肯定錯了,叫我自己想,大家幫幫么看~~ ,
本帖最后由 q523056294 于 2013-5-5 09:06 編輯 圖紙和現場施工的照片,為什么中間的上部鋼筋(架立筋么?)不是聯通的,是不是所有平法原位標注的鋼筋(除去集中標注的)都不是聯通的?11G101-1.4.4.1是這樣子說的,為方便施工,凡框架梁的所有支座(支座指的是梁的交叉處嗎?)和非框架梁的中間支座上部縱筋的
現在手上有一個原設計的預制空心板梁橋(1-8m),由于缺乏運梁、架梁設備,要改成現澆。請問各位大神,這樣改了之后現澆和預制的梁鋼筋布置有區別嗎?急急急!
集中標注中的2根25的鋼筋只代表上部有2根還是上下都有2根?原位標注中是不是上面的虛線代表梁的上部鋼筋,下面的虛線代表下部鋼筋?
1,主梁用的鋼筋直徑一定要比次梁大么?如果是,依據在哪?2,剪力墻結構中,二級抗震,三級鋼,KL垂直于剪力墻方向搭在剪力墻上,墻厚200,梁底鋼筋直徑14,按照11G101-1圖集79頁的抗震樓層框架梁KL構造大樣,LabE應該是560吧,端部水平段錨固長度0.4LabE為224,而墻寬才200,這種情況怎么辦?可以彎錨么?3、還是上面那個大樣,中間支座laE的計算過程lab=40*14=560,受拉鋼筋錨固修正系數取1,二級抗震,抗震錨固修正系數取1.15,得LaE=644,(不知道計算過程對不對)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中間支座錨固長度是644?這樣計算不對吧,哪里有問題?4、11G101-1圖集86頁中規定了次梁的錨固,如果次梁鋼筋為18,主梁寬200,12d=12*18=216,又不滿足要求了,能不能彎錨,還是必須減小鋼筋直徑了?多謝高手前輩同仁們解答
這個梁鋼筋標注什么意思?括號里面的鋼筋是不伸入支座里面?還是什么意思?
如上面的圖,在03G101-1的35頁,框架梁的下部鋼筋應該都是錨固在柱節點處啊,圖上居然有不伸入支座的梁下部鋼筋的第二排鋼筋,難道是下部鋼筋還有不是貫通筋嗎,可以不再柱那錨固,如圖所示。不知道這是為什么,求正解?。。?!
抗規里表6.3.3中計算最小配筋率是梁有效高度計算時保護層如何確定的?
本帖最后由 n6239009 于 2013-7-3 17:55 編輯 1、應該用SATWE里的混凝土構件配筋驗算簡圖自己配筋?還是用墻梁柱施工圖模塊?2、如果用SATWE里的混凝土構件配筋驗算簡圖自己配筋,那么吊筋和附加箍筋怎么配?自己配筋的話裂縫和撓度怎么校核?
本院出圖的時候,我 師父告訴我適配鋼筋一般比計算量大上100左右,而且碰到鋼筋多,要放好幾排的,由于受壓區的變化,一般多一排鋼筋量加大150,這個合理嗎?我們出梁圖的時候,梁的實配鋼筋和pkpm計算面積是什么樣的關系呢?還有pkpm生成的圖和tspt生成的圖配筋都比計算大很多,這個怎么調整讓生成的配筋量合適,手改的少一點。請大師指點
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-23 19:54 編輯 求助大家,能不能將梁的鋼筋在各種情況下的錨固長度給我細說一下,謝啦!
例如:一根500*800的梁,按混規9.2.13構造配500*(800-30)*0.1%=385,每側385,兩側就是770,需配G8根12但是計算VT1-0.1,扭筋配2根10就夠了。。。。我的集中標注要怎么寫呢,寫扭筋嗎?那原位標注還要不要寫構造腰筋?PS:覺得我的構造腰筋配的數很大,是不是算錯了
窗戶上部和墻頂部開孔,結果打到梁鋼筋了,兩個孔都是斷一根傷一根,粗細約12,鋼筋距離梁底13CM
在工地上從來沒有見到過用D12鋼筋做梁底筋的.覺得很奇怪.我覺得只要計算承載力通過了,多小的鋼筋應該都能用大家見過用D12鋼筋做梁底筋的嗎?
在工地上從來沒有見到過用D12鋼筋做梁底筋的. 覺得很奇怪.我覺得只要計算承載力通過了,多小的鋼筋應該都能用 大家見過用D12鋼筋做梁底筋的嗎?
今天在幫扎一層梁鋼筋時發現梁的鋼筋平面標注上部規格大下部規格小(不是挑梁)給設計聯系答復是按圖施工不知各位遇到過這樣的問題沒有
以前我看到規范上都是講現澆板的受力是單項板為短邊受力雙項板為長邊受力.現在我正在施工的工程圖紙中寫明為現澆板未說明的均為短邊受力.這讓我有點不明白請那位老師講解下關于這方面的知識
梁的一排與二排鋼筋的延長長度有何要求,上部的和下部的有何區別,是不是梁的下部的一排和二排筋都是通常的? 其錨固又有何規定呀! 請大家多多的指教呀,小弟不勝感激!
那2根14的鋼筋是什么筋呀,位置在哪?
混凝土梁的鋼筋的種類分類
現澆梁鋼筋
現澆梁鋼筋專題,為您提供現澆梁鋼筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆梁鋼筋 相關的專業交流討論,更多現澆梁鋼筋相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題