本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-20 20:38 編輯 現澆樓板頂面有一層這樣的,不知道是不是脫模劑的原因
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想?,F(xiàn)在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請?jiān)敿?xì)解答,謝謝?。?!
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
混泥土現澆樓板下雨滲水正常嗎?是什么原因引起的?
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。
這塊樓板屬于后澆板。貫穿性裂縫,用碳纖維作修補,這種做法是否有用?請教各大神的指點,在此跪拜。這是什么原因造成的,對安全造成多大的影響?如果拆了重新澆筑,還會出現同樣的貫穿性裂縫?
說明:1、圖中黃色的裂縫是注漿處理的(澆筑完混凝土第二天發現裂縫后就進行了注漿) 2、結構跨度約9m,圖中滲水部位的裂縫是9天后拆模后,于第12天樓上養護發現的,這時候發現的裂縫都是從柱子以約45°的角度往外輻射的 問:以上兩種裂縫都是因為什么產生的呀?
低樓層中基本每層都有這個現象
現澆樓板撓度一般控制在多少mm內比較正常?我剛做結構時間不長,雖然每次模型里的樓板撓度都沒有顯紅,但總覺得不放心,有點樓板撓度達到10mm以上,覺得心里沒有底,怕樓板會裂開。請高手指教!
我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持。
現澆板這些裂縫是什么原因?影響使用嗎?不規則的水漬
設計圖紙如下圖9號附加筋在梁的每跨都表示出來了,我用白線圈出來的11號和4號附加筋設計就標了一跨我想問下11號和4號附加筋是每跨都有的,還是就是圖上標的一跨?哪本規范可以看現澆板附加筋的設置??
現澆樓板開裂的原因的初步總結 住房分配制度改革和住房商品化貨幣購房政策出臺以后,住戶作為消費者和實際的投資者,對住宅的質量和要求越來越高,并逐步轉向功能質量和外觀質量;反映方式有投訴、上告法庭、訴諸媒介、甚至更激烈的程度。一個典型的現象,即現澆砼板裂縫正在上升為住宅工程質量的主流,市場投訴的熱點, 成為一個社會不穩定因素之一。有些裂縫雖屬正常現象,但老百姓不認這個理,對裂縫要求苛刻。本文擬對鋼筋砼現澆板裂縫產生的原因,進行綜合的分析,供大家參考。一、 設計的原因及控制措施1. 現在有些設計圖紙,無論怎么計算,其受力鋼筋均能滿足要求,但對溫度應力與砼收縮應力的控制進行針對性的配筋考慮不夠。部分只考慮到樓板在承重豎向荷載作用下的彎曲變形,沒有考慮墻板變形迫使樓板在樓板平面內變形,還有當邊梁是帶窗臺的深梁時對樓板的影響,由于沒有考慮到以上一些原因,其端跨的板角雖加了負彎矩鋼筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂縫。2. 設計對開孔的樓板及預埋管多的樓板在構造措施上考慮不到位。3. 梁、板、柱不同砼級配,使收縮變形不協調,也是造成該交接處開裂的原
現澆樓板與梁頂兩側出現裂縫,個人認為是混凝土塌落度較大引起的。。請教各位專家指明其可能的原因及相應的處理方法。謝謝大家。。
【關鍵詞】混凝土 裂縫 原因分析 控制措施 裂縫處理當前在鋼筋混凝土民用建筑物中,現澆混凝土樓板出現變形裂縫的現象較為普遍,已成為商品房質量糾紛、投訴的熱點問題,它不僅影響使用功能,有損外觀,而且破壞結構的整體,降低其剛度,引起鋼筋腐蝕,影響持久性強度和耐久性。本文根據具體的工程實踐和實驗室的長期對比觀測,對現澆混凝土樓板裂縫的產生原因及施工控制措施進行深人的探討。!混凝土樓板裂縫產生的原因?。?材料方面的因素 (1)水泥品種。不同品種水泥的收縮值取決于C3A、SO3、石膏的含量及水泥細度等。一般說,C3A含量大,細度較細的水泥
⑴澆筑前,對所有參加混凝土澆筑操作人員進行詳細的技術交底,并對模板、支架穩固性以及混凝土的拌和、運輸、澆筑系統進行一次全面檢查,符合要求經監理工程師同意后方可開始混凝土澆筑。 ⑵箱梁混凝土的澆筑順序為：自連續梁跨中向兩端同時對稱進行,使跨中撓度最大的變形在澆筑初期完成,有利于降低因大的撓度變形對已澆筑的混凝土產生的影響。 ⑶澆筑采用全斷面斜向分段,水平分層地連續澆筑。先由兩側腹板處澆筑至下倒角,再澆筑底板混凝土。待混凝土失水坍落度減小,且第一次澆筑混凝土初凝前澆筑一層腹板混凝土,每層厚度約30cm,兩側腹板混凝土應對稱均衡澆筑。腹板混凝土澆筑至上倒角處,澆筑第一次混凝土完成。澆筑過程中,試驗員與技術員現場值班,對混凝土、模板、支架進行連續監測。 ⑷底板及腹板混凝土澆筑完成后,拆除腹板側模,混凝土頂面鑿毛后,立箱體頂面模板并綁扎頂板鋼筋、安裝頂板鋼絞線波紋管,穿鋼絞線。頂板砼采用全斷面斜向分段、水平分層地連續澆筑,上層與下層前后間距約3~5m,分兩個作業班逐步推進。頂板砼澆筑開始后,抹面人員在后面用6m長的刮桿按照水準控制點進行刮平,用木抹子抹平收
【論文關鍵詞】:樓板;裂縫;措施 【論文摘要】:我國住房經濟適用住房和商品住宅發展迅猛,現有住宅樓面多為現澆結構,出現裂縫機率增大,全現澆鋼筋混凝土樓屋面板的裂縫,是目前較難克服的質量通病之一,特別是住宅工程樓板的裂縫發生后,引起的投訴、糾紛、以及索賠要求等。 一、設計必須盡可能考慮各種影響因素,根據不同的結構部位,采取合理配筋和構造措施 在設計時嚴格執行規范和強制性條文要求,做到既能滿足結構承載力要求,又能滿足板的撓度及裂縫等變形要求,減少結構出現裂縫的可能性。 設計中的重點加強部位:從住宅工程現澆樓板裂縫發生的部位分析,最常見和數量最多的是房屋四周陰、陽角處,即在樓板的分離式配筋的負彎矩筋以及角部放射筋未端或外側發生45度左右的樓地面斜角裂縫。其原因主要是砼的收縮特性和溫差雙重作用所引起的,并且愈靠近屋面處的樓層裂縫往往愈大。從設計角度看,設計人員側重于按強度考慮,未充分考慮溫差和混凝土收縮特性,而房屋的四周陽角由于受到縱、橫二個方向墻體或剛度相對較大的樓面梁約束,限制了樓面板砼的自由變形,因此在溫差和
之前發過一個帖子“ 樓板發生“井字形”滲水,詢問各方無果,求教”,得到了很多回復,非常感謝大家!關于之前帖子的情況請看點我今天又去房子看到一些新情況,特地重新開帖,還請大家繼續幫忙看看是什么問題:之前講到鄰居家也有這樣的情況,他家現在已經將天花板的膩子都鏟除了,圖片如下:這是正常天花板鏟掉膩子的情況: