最近本人做的香格里拉大酒店及嘉里建設廣場工程,在管道試壓中碰到試驗壓力的問題."當工作壓力小于1.0MP的時候,試驗壓力等于1.5倍工作壓力,但不小于0.6MP;當工作壓力大于1.0MP的時候,試驗壓力為工作壓力+0.4MP(此話出自2006年度建造師機電專業的專業書上)"這個工程為香港的顧問公司,試壓方案審批的時候決定是用1.6MP做為試驗壓力.但是問題出在這里了,這個試驗壓力是指上水表壓力,還是下水表壓力.酒店總層高為198M,設打消防穩壓管,如果上水表壓力為1.6MP的話.下水表的壓力為1.6+1.98=3.58MP,采用鍍鋅鋼管根本受不起這么大的壓力,如果下水表壓力為1.6MP的話,上水表的讀數則是為無壓了,應該自然水壓就為1.98MP了,本人當時不解時去看過一下<建筑給水排不及采暖工程施工質量驗收規范>GB50242-2002中也無對此說明,請教高手討論!
對于焊接鋼管和塑料管(UPVC和PPR管),閥門一般都選擇什么材質和類型的閥門。焊接鋼管80以下的選擇球閥可以不,對PPR管室外必須選擇截止閥嗎?材質也必須是PPR嗎?于不同管徑的焊接鋼管和PPR管對閥門的材質和類型有什么要求沒?
大家好想請教一下,我們現在的臨時辦公室和宿舍采用后山上的山泉水.具體做法是:在山上的山泉水出水處做一水池A,通過管道將水自然引至辦公樓旁邊的地下水池B,然后用水泵將水從水池B抽到辦公樓頂的虽?,再返下?lái)使用。山泉水本來是可以直接引用的,不過我們怕在傳輸的過程中水會被污染,想在管道上加個過濾器之類的東西.應該加在哪里呀?加什么東西呀?新手,請大家幫?/p>
請問下各位,我做個設計,實在大連市里面有個給水干管要過河?,F(xiàn)有一個橋梁,老師說給水干管在這要有兩根,我的問題是管子過完河還是繼續兩根管子還是和在一起或者這兩個管子分開各走各的?過完河是到小區,涉及到相關的計算。
GB50268-2008中關于管道水壓試驗有壓管道,要求覆土后進行實驗,那如果管道需要保溫,是否需要實驗合格后再將覆土層開挖后再做保溫或防腐?實際工程中是如何施工的 ,謝謝~
如題,最近在看薄壁不銹鋼管安裝時發現這個情況,適用壓力是<=1.6mpa,水壓試驗要求壓力最低0.8mpa,最高2.40mpa,水壓試驗持續時間10min,那么問題來了,給水管水壓試驗比適用壓力大也不要緊嗎?
提要:對給水管道水壓試驗中的現象、原因加以理論分析,以便在工程中,根據實際 情況,加以利用。關鍵詞:水壓試驗 分析及應用一、前言給排水施工中給水管道的水壓試驗是對管道安裝及鋪設后,進行最后質量鑒定的必要手段,應用廣泛。在實際工程中,試壓工作往往是管道工要進行的必不可少的關鍵工序,是保證工程質量的前提。二、問題的提出本人在明珠線上?;疖囌菊鞠鹚ㄏ到y(tǒng)試壓過程中,管道中放滿水后,試壓泵設在地下室進行加壓,加壓了近30min,壓力表還是不上去,此時管道外端無滲漏現象。最后在頂層排氣放水后再試,加壓15min后,壓力表上去,再繼續加壓15min后,至試驗壓力。10min后,壓力表無下降,然后,降壓至使用壓力,管道外端無滲漏現象,試驗成功。這種現象,在水壓試驗中經常會出現。實際現象總以理論為依據,于是提出這樣一些問題:滲水量與降壓有什么關系?能不能從降壓值估算出滲水量?管內有氣對試驗有多大影響?怎么能知道管內會有氣?對這些問題作定性的回答還比較容易,但要定量,就困難了。本人查閱了有關書籍,結合自己的理論知識和
各位高手,在下想請教一下,室內給水管道系統的水壓試驗是以工作壓力的1.5倍進行的,那么一般室內生活給水系統的工作壓力是多少呢?
室內給水管水壓試驗工藝流程:室內給水管道安裝(閥門)→連接管道系統試壓設備→分層分系統水壓試驗(未隱蔽前)→水壓試驗記錄 操作工藝:1、按設計規定的試驗壓力分層分系統進行水壓試驗。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。2、將試驗管道未端封堵,緩慢注水,同時將管內氣體排出。3、水壓試驗的測試點應設在系統的最低點。冬季低溫無保溫環境試壓時,可采用壓縮氣體試驗或其他防凍措施。4、吊頂內給水管道、管道保溫前及隱蔽在墻內、地面內
中文詞條名:給水管道支墩的設計原則英文詞條名:設計原則(1)當管道轉彎角度<10°時,可以不設置支墩。(2)管徑>600MM管線上,水平敷設時應盡量避免選用90°彎頭,垂直敷設時應盡量避免使用45°以上的彎頭。(3)支墩后背必須為原形土,支墩與土體應緊密接觸,倘若空隙需用與支墩相同材料填實。(4)支撐水平支墩后背的土壤,最小厚度應大于墩底在設計地面以下深度的3倍。
主要是設置消防水池,建規規定之一說當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量時設置消防水池。以前畫圖都是頭兒直接告訴我設置不設置消防水池,我想自己確定,所以想問下,市政給水管道的水量怎么確定?只知道壓力都是0.30MPa。謝謝前輩們啦![ 本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-11-24 10:49 編輯 ]
3.5.21 需要泄空的給水管道,其橫管宜設有0.002~0.005的坡度坡向泄水裝置。這是建筑給排水設計規范中的一條規定,但條文說明中未給出相應說明。小弟做了幾個工程,真還沒有遇到過需要泄空的給水管道。請教各位有經驗的朋友,你們遇到什么樣的給水管道需要泄空呢?小弟也想學習學習,謝謝各位了!
給水管道的特殊處理包括: 1.管道穿越伸縮縫和沉降縫的處理 柔性處理:管道的穿越部分采用鋼絲編制橡膠軟管連接。 剛性處理:將穿越部分做成螺紋管件連接的II型連接,利用螺紋彎管微小的旋動緩解有沉降不均引起的剪切力。 2.管道的防結露防凍處理 管道的防結露、防凍處理方法相同即對管道進行保溫處理。 3.管道的噪聲處理 管道的噪聲來至水泵的運行、水流速過大堆關閉的沖刷、閥門及水嘴啟閉引起的水擊等方面。減弱和清除這些噪聲的措施除在設計方面采取合理的流速、水泵減震外,在安裝管道時主要是采用吸聲材料隔離管道與其依附的建筑實體而避免硬接觸。如暗管或穿墻管填充礦渣棉、管托架及管卡和管子之間墊橡膠或毛氈。水泵安裝注意加裝減震裝置。jianzhenzhuangzhiu
各位大俠,給水管道公稱壓力應該如何正確選擇?相關的規范有哪些?例如在做市政工程設計時,我們選擇PN1.0MPa的(金屬管材),但采用PE管時業主卻讓我們改為PN0.6或0.8MPa的,難道說PE管材比金屬管材更耐壓?本人真是搞不明白,最后只有請教各位大俠幫忙,最好是有依據。
請教各位大俠,給水管道公稱壓力應該如何正確選擇?相關的規范有哪些?例如在做市政工程設計時,我們選擇PN1.0MPa的(金屬管材),但采用PE管時業主卻讓我們改為PN0.6或0.8MPa的,難道說PE管材比金屬管材更耐壓?本人真是搞不明白,最后只有請教各位大俠幫忙,最好是有依據。
施工現場臨時給水管道采用DN65鍍鋅鋼管,樓層高120米,考慮臨時用水及消防用水,請教各位,在考慮成本的情況下,采用何種加壓方式?加壓泵功率多大為宜?
給水管道安裝分項工程質量驗收記錄表 (RFJ01-2002)8.1-1
25的PPR管,需從水管井沿樓面敷設至衛生間(埋在找平層內),我的問題是,有沒有什么規定,水管的保護層必須有多厚?我查了一下《給排水施工質量驗收規范》,這上面沒什么規定。有個監理工程師要求施工單位在樓面上鑿槽,再安裝水管,我理解他的意思是要將水管埋得深一點,但一鑿槽,樓面的鋼筋有可能露出來(現澆板)。盼哪位高手能指點指點。
我們這做室外管網時,是從市政引入兩根給水管后,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水、中高區生活水箱用水、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,因為衈是個大底盤車庫,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水、生活水箱、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,從車庫頂板鉆出去,這樣做怎么樣,以前問過類似的問題,怎么沒見有人這樣做過呢
給水管道跨越河溝的方式一般包括:管橋(上部跨越)、倒虹管(可開挖施工)、頂管、牽引管(非開挖施工)、沉管法,等等。這些方法各有所長,也都會有一些適用條件。 討論:上述管道過河方式的適用條件是什么?需要注意哪些問題?施工過程中會碰到什么疑難問題? 回帖有獎,回復較好者還給加分。不過請盡量不要灌水,呵呵。<
給水管道閉水試驗
給水管道閉水試驗專題,為您提供給水管道閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水管道閉水試驗 相關的專業交流討論,更多給水管道閉水試驗相關內容請?jiān)L問