圖紙簡介: 連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖,希望有用 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18 圖紙
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 編輯 活性砂濾池中設備制作詳圖找我要
活性砂濾池與纖維轉盤濾池工藝的比較
圖紙簡介: 本圖紙是某大型污水站連續活性砂濾池設計圖紙,該圖紙屬于連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖等,可供參考。 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18
有個采用厭氧工藝的生活污水處理工藝,由于沒有做好出水口,水無法排出,但是菌種已經投下去了,現在砂濾池的水變的好臭了,這是什么原因?
小弟做了個砂濾池結構示意圖,由于缺乏現場經驗,對這種小砂濾池的進水方式、反沖洗方式不是很了解,上傳一個示意圖請大俠指教,求良言,拒水貼
各位專家,我想請教一下現在給水處理中采用活性炭濾池深度處理,需要后續再設置砂濾池嗎?另外活性炭濾池一般采用什么形式的濾池,能幫忙推薦一下翻板閥濾池的廠家更好了,??
圖紙簡介: 絮凝沉淀池、砂濾池、消毒池建筑結構設計圖紙,共21張。包含結構設計說明,組合池的單體建筑平面及各個剖面圖,預埋件詳圖,組合池結構圖等 投稿網友: sdwangjingtao 上傳時間: 2014-04-30 <
因公司擴展需要,我公司愿意高價格求購求購活性砂過濾器和轉盤濾池設備圖紙,也可以采用合作方式,如有意者可與我聯系:13857867698,電子郵箱:yzj9536@163.com
中國城鎮供水排水協會關于發布團體標準《炭砂濾池設計標準》的公告
池體由濾板把整體分成上下兩層,濾板上面布有濾頭上面鋪有25cm的承托層(卵石),承托層中間布有曝氣管。在承托層上又鋪設2m厚的活性炭。 主要用活性炭的吸附能力,以及其比表面積進行掛膜。我請教下這層生物膜如何培養?我們進水COD大概在38左右,設計在進入濾池之前還要通入CLO2進行氧化
活性炭濾池的深度處理有機物效果分析,以地表水為飲用水源的自來水廠,通常采用常規工藝(混凝→沉淀→過濾→加氯消毒→城市管網)進行處理,該工藝對水中的有機物尤其是溶解性有機物不能有效去除,水中有機物的存在,使得在加氯消毒的過程中產生一些致癌的消毒副產物,如三氯甲烷、鹵乙酸、四氯化碳等,其中三鹵甲烷被認為是最后氯化形成的主要消毒副產物,這些副產物具有致癌、致畸、致突變的特性。 因此,對飲用水進行深度處理很有必要,本研究利用新鮮活性炭和生物活性炭對黃河水經常規處理出水中的有機物和消毒副產物的去除效果進行比對,為將來可能興建的活性炭深度處理工程和后續的運行管理提供參考,1試驗裝置和分析方法1.1試驗裝置試驗裝置采用有機玻璃制作的并聯的大小不同的兩種顆?;钚蕴繛V池,其中活性炭濾池I內填裝有已經連續運行約1.5年的舊炭(掛膜成熟的生物炭),活性炭濾池II內填裝新鮮活性炭,兩種炭濾池的運行參數(EBCT為空床接觸時間).試驗原水為黃河水經常規處理出水,原水pH值為7.8~8.5,水溫為20~30℃,整個試驗時間為70天。
工程上見好多活性炭濾池在放炭時會把活性炭先裝到袋子里,再放進濾池,這樣更換時就方便了。有人知道那個袋子怎么稱呼嗎?在哪里可以買到呢?
請問諸位,為什么生物濾池中的真菌通常比活性污泥系統多?是因為生物膜含水少,容納微生物更多嗎? 我沒有找到直接的解釋,但是我查了書自己總結了一下,不知道這樣理解對不對,歡迎批評指正! 因為生物濾池中,微生物所需的氧一般直接來自大氣,靠自然通風供給。而活性污泥中是由曝氣裝置提供氧氣,相對來說活性污泥中的氧含量更高更加穩定。而真菌在低氧的情況下也能夠繁殖,成為優勢菌,所以生物濾池中的真菌通常比活性污泥系統的多【從二者溶解氧含量來考慮】。
石英砂濾料和活性炭在水處理行業中屬于明星產品,是水處理行業中目前使用范圍最廣使用量最大的水處理材料,很多企業單位使用了石英砂和活性炭結合的濾罐進行過濾,那么在日常使用過程中會遇到什么問題呢?今天大成凈水結合客服部提供的一些信息為大家解答一下石英砂和活性炭濾料在更換濾料時應該注意的事項及更換濾料步驟:1、更換石英砂、活性炭的所需工具:管鉗、吸砂管、生膠帶。2、更換石英砂、活性炭之前先要對設備進行全面的檢查,看客戶的設備是否有已壞的零件沒有發現的,如有應及時向客戶說明,并記錄各運行參數,特別是石英砂、活性炭的進水壓力。3、設備的停運,首先,有反滲透的要先停掉反滲透的主機泵,再停掉原水泵,然后關閉原水泵的進水。4、換砂炭時一般是先換炭在換砂,因為,剛裝入的活性炭,先要用水浸泡,使其充分濕,排除炭粒間及內部空隙的空氣,使炭粒不浮于水上,也是為了節約時間。首先在炭濾罐底部在少量的水,然后把活性炭裝入。5、活性炭的裝填體積是炭濾罐總體積的6%左右。以便留下足夠的反洗空間。裝完炭后往炭罐進水,使水完全能浸泡住活性炭。6、換石英砂前也應在砂罐
請問有沒有做過活性炭生物濾池設計和施工的達人,活性炭沖到池子一邊是什么原因,是因為曝氣太大了嗎,一般這種池子一般的DO要求是多大,還有顆粒狀的活性炭會相互摩擦產生粉末嗎,會不會影響后續的超濾?,F(xiàn)在超濾流量總上不去,化學藥洗不到幾個小時又會掉了十幾個立方,超濾出水是36m3/h,現在一般只到23,24。求達人賜教。
臭氧-固定化生物活性炭濾池深度處理石化廢水的試驗研究