《水工混凝土試驗規程》4/6
《水工混凝土試驗規程》5/6
《水工混凝土試驗規程》共6個包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
《水工混凝土試驗規程》2/6
《水工混凝土試驗規程》3/6
雖然我知道試驗端子中間有一個可以當開關用的滑塊,但是一直不太清楚那個是怎么使用的,問題如下:1。接線時需要特殊考慮嗎?如取A、B、C三相電流,只需要4片端子就可以嗎?2。不停電換電流表時需要那種專門做好的短接線嗎?3。能否使用開關類器件短接互感器,如空開等謝謝!
50242和50243的要求不一致,如何選擇呢?
最近有個2011年公路水運工程試驗檢測人員過渡考試的通知,請問上面所說的檢測員和檢測師,與試驗員和試驗工程師有什么不同,還是兩者之間都是一樣的?
1、結構試驗解決的問題 建筑結構試驗可以根據不同的試驗目的將其分為蒩鑒定性試驗和科學研究性試驗兩大類。科學研究性試驗主要是為結構理論計算和研究服務,生產鑒定性試驗則不同于科學研究性試驗,生產鑒定性試驗是以直接服務于生產為目的,結構試驗主要解決以下問題: (1)通過結構試驗,驗證結構計算理論或通過試驗創立新的理論。比如不符合 規范規定的型結構體系、新的設計方法的可行性試驗研究等。 (2)通過結構試驗檢驗結構、構件的質量。 (3)通過結構試驗確定已建的結構的承載能力,特別是在結構在單憑結構計算 不足以完全確定結構的承載能力的時候,就必須要通過結構試驗來確定結構的承載能力。
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?
大家好!我又來提問了!因為在這里總是能找到滿意的答案!希望大家能夠多多的幫助我!謝謝我想請問大家,關于供水管道的打壓試驗,標準上說的工作壓力的1.5倍,這個1.5倍是怎么算的呢?比如說,我的管道工作壓力是0.3MPa,那么試驗壓力是4.5MPa還是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元錢,我的錢是你的一倍,那么我不是有20元么?難道我還是10元?再就是長距離的市政管網,如果消防單獨打壓,勢必要影響工期,使道路無法鋪設,有沒有什么好的解決辦法?
對NEWLOVE先生所作的試驗今天我用了一臺S8(卷繞的)的重慶三江變壓器廠的重作了一次,實驗結果基本同NEW先生的差不多,不過我發現增大的原因是兩邊線圈的空載增大,中間偏小.這也許同他的磁路有關系.
電機試驗手冊1
高壓試驗技術,標準很實用。斑竹笑納。
最近在武高所低壓質檢站做MNS的CCC認證試驗,有個疑惑,難以理解,請朋友們給予指點。型號規格:In=2500A,Icw=50kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40。我的疑惑在MCC柜,該柜試驗參數如下:Icw=30kA,即垂直母線短時耐受電流30kA。各抽屜規格及斷路器型號如下:24E :S5H-630/R500 3P 1臺 Icu=65kA16E :S5H-400/R320 3P 1臺 Icu=65kA8E :S3H-250/R125 3P 1臺 Icu=65kA8E/2:S2S-160/R63 3P 2臺 Icu=50kA8E/4:S1N-125/R32 3P 4臺 Icu=25kA試驗站要求:既然MCC柜 Icw=30kA,所有抽屜均須做 30kA 的開斷。我的疑問是:試驗站這樣要求合理么?垂直母線30kA,所有抽屜單元就必須做30kA以上的開斷?那這樣的話,對 8E/4 抽屜的開關選型將非常困難。<
今天在對10kV母線橋的支柱瓷瓶進行檢查性試驗,原因是運行時在晚上發現絕緣子(針式)上固定母排的金具對母排絕緣熱縮套管有一小點可見放電點.具體操作:將母線橋分別與變壓器和主開關斷開后,在絕緣子(針式)上固定母排的金具上接高壓線進行42kV耐壓試驗,發現金具對母排絕緣熱縮套管爬電,有火花,聲音較大,但試驗器并未跳,停電后經檢查母排與變壓器和主開關斷開距離足夠在加壓點發現說明未造成接地現象.后面我們把瓷瓶拆下來進行試驗是合格的。那么我想問為什么會有金具對母排絕緣熱縮套管爬電現象呢?
水專業說,在試驗消火栓處裝一個壓力控制開關來啟動泵(就是提供一個信號,通過信號線啟動泵)不知道大家是怎么做的以前試驗消火栓都不做按扭的,也沒有人提
試驗型接線端子是不是有兩種?一種用于電流回路,中間有個滑塊,一種用于電壓回路,整個是聯通的,沒有滑塊。以魏德米勒的為例,W系列試驗型接線端子就有兩種,一種是WTL6/1/STB,中間有滑塊,一種是WTD6/1,和普通接線端子一樣,只不過多了兩個插測試插筒的孔。大家在工程設計中有沒有遇到這樣的問題呢?
本人在電力線路上從事監理工作,在不久的一次外審中,外審的專家提出了基礎階段的砂、卵石需要進行見證取樣試驗,因為本人沒在規范中尋找到規定,一般普通都是按批次由施工單位進行取樣送試就可以了,現在想請教各位同行高手,請問:對于電力線路的基礎階段的砂、卵石需要見證取樣試驗嗎? 順便:請問那位大蝦有《見證取樣》的電子版國家規范? 謝謝///