求助!污水處理中,氣浮除油池設計需要設定哪幾個參數,參數值多少?已知道處理水量為1000m3/d是不是設定1、接觸室上升流速,停留時間2、分離室分離速度、停留時間3、溶氣罐過流密度但一般取多少值?有這就足夠設計使用嗎?(知道處理水量1000M3/D)表面負荷來設計可以嗎?如果可以,表面負荷為多少呢?又還需要什么參數值?謝謝
做工業廢水處理工藝設計時,是以BOD為參數設計,還是用COD為設計參數?我設計時是以COD為參數設計依據,因為笽水的可生化性一般不高,但是,我看的很多書卻常以BOD為設計參數來解說很多知識點,所以想問問同行門.謝謝!
水量Q=4000立方米/天 原水水質:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水溫35—40度出水水質:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 該設計工藝為UASB+SBR,求UASB設計時它的:容積負荷,水力停留時間,COD去除率取多少比較合適呢?
個人對管道起點管段的徑流時間規定不大理解:一般為5-15分鐘,如果我的管段服務范圍非常大,那么這個徑流時間是不是就不是這個概念了?應該怎么取才不與規范沖突??????
我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些?????我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數啊?
SATWE設計參數選擇依據2
SATWE設計參數選擇依據
圖紙簡介: 圖紙包括平流式氣浮池平面圖、剖面圖。圖紙為工藝圖,設備清單比較詳細,可以作為方案設計的附圖。 投稿網友: mhzoey 上傳時間: 2013-07-14
圖紙簡介: 本圖紙為:氣浮池,該工程是設計院完成,已通過圖紙審查,我查閱該站資料,類似本項工程不多。此項工程:長10米,寬5米,高4.5米。自然地面以上2.5米,自然地面以下2.0米,(下部為漏斗型)。施工圖總說明,平;立;剖平面布置,池底與池壁配筋圖,鋼筋表工程量在內,共十張圖。如果那位同行下載后,請多多指導。以便共同探討,在此感謝。 上次傳圖不清楚,是傳圖計技術態差,上次傳圖時,將氣浮池打成氣化池,多多包涵,請諒解。
這個溢流面參數是我找了好久才找到的,可共享
調節池出水直接進入氣浮池 泡沫產生的很多 如何處理 請各位高手指教
本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 編輯 1、結構為鋼混的工程,墻體厚度一般為200~250mm。具體設定值按現場情況確定。一般小工程的墻體在達到要求的情況下要小一些,這樣投資就會小一些。2、污水或污泥的外排泵選型時要注意泵的流量一般為2~3倍的處理水量。3、設在地下的設備間應注意設置通氣孔。
如題,怎么看條形基礎設計合不合理,哪些地方有沒有超限
桁架的英文truss源自約1200年前的古法文trousse,意思是“許多連結在一起東西的集合”?,F(xiàn)今,桁架結構已經發展起多種多樣的形式,不僅局限于屋架,在一些大跨度結構、高層建筑、橋梁中都有非常廣泛的應用。
氣浮池圖紙自己發了看看
fcu ——與攪拌樁樁身水泥土配比相同的室內加固土試塊(邊長為70.7mm的立方體,也可采用邊長為50mm的立方體)在標準養護條件下90d齡期的立方體抗壓強度平均值(kPa)請問這個fcu如何取值?因為它對粉噴樁計算影響很大,可是不同的計算書(同一地區)差別卻很大謝謝了
在措施8.4.2中有幾個參數不明白,請叫大家1.Bj,計算燃料耗量,書上燃氣取的單位為NM3/NM3,但是一般鍋爐廠家提供的參數表中的單位為NM3/h,請問如何轉換/2.V0,燃燒所需空氣量,這個參數在那里查?請各位幫忙解答,謝
1、沉淀池表面積A取沉淀池表面負荷q‘=2.0m3/m2.h,則上升流速v=2.0m/ h=0.00056m/s沉淀池面積A’=q平均 /v=0.00417/0.00056=7.45m2A= A’+f=7.45+0.208=7.65m2d沉淀池=(4A/π)0.5=3.12m,取d=3.2m2、校核溢流堰過水負荷設溢流堰距池外壁300mm溢流堰總長L=2.6×4=10.4m過水負荷q= q平均.1000/ L=15×1000/10.4×3600=0.4<2.9L/s(滿足要求)3、污泥斗高度取污泥斗傾斜角度為45º,底部400mm×400mm正方形則污泥斗高度為h2=(3.2-0.4)/2=1.4m這是個初沉池的設計。大家幫我看看這個設計計算,在第2點里,溢流堰總長的計算中2.6和4是根據什么而來的?在第3點里,污泥斗的高度又是根據什么計算的?謝謝
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
氣浮池設計參數
氣浮池設計參數專題,為您提供氣浮池設計參數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣浮池設計參數 相關的專業交流討論,更多氣浮池設計參數相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題