《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!
請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫?,謝謝各位。
搞了幾條路,往往設計對排水管道都是有閉水試驗的要求,包含所有的檢驗批。但是在我們當?shù)兀苌僮鲞^這個檢測;作為技術管理人員,當然希望能完成所有的試驗檢測工作,可是如果按照要求每個檢驗批管道都進行閉水試驗,那么對進度的要求似乎有較大影響。驗收時各部門對這個檢測也沒有提太多要求。 作為新人,想問問前輩們,這個閉水試驗在實際施工中的意義大嗎?各位在工作中都是怎么樣安排和組織排水管道施工工作的?
有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。
小弟 最近做一個雨水管道管材HDPE 管徑范圍D400- D1500由于現場晝夜溫差大 HDPE管道對檢查井接口處 產生熱脹冷縮 拉扯中介層現場提出要求 取消閉水試驗根據GB50268-97《給水排水管道工程施工及驗收規范》10.3.1“污水、雨污水合流及濕陷土、膨脹土地區的雨水管道,回填土前應采用閉水法進行嚴密性試驗?!蹦壳肮さ厥怯晁畣为?dú)排放,土質為三類土(堅土)。能否取消閉水試驗,小弟拿不準,再線等幫助謝謝
管道閉水試驗氣囊采用優質復合橡膠與高分子材料經高溫硫化工藝制成的一種彈性大、抗老化、耐磨性好、密封嚴密的管道閉水試驗的用橡膠產品,它可在不同管徑、不同平面和不同位置上快速阻斷水流,是地下管道進行輸排水和淤污治理的理想工具。 管道閉水試驗氣囊的操作所需條件及操作步驟: 在具備了閉水條件后,即可進行管道閉水試驗。試驗從上游往下游分段進行,上 游實驗完畢后,可往下游充水,倒段試驗以節約用水。試驗各階段說明如下: 1)注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近 上游井口高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,在浸泡 管和井1~2天進行閉水試驗; 2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少于 30分鐘,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即 為合格。 3)試驗滲水量計算:滲水量試驗時間30分鐘時,每km管道每晝夜滲水量為Q= (48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的滲水量,q---閉水管道30分鐘的 滲水量L---閉水管段長
GB50268-2008給予排水施工質量驗收規范中規定,無壓管道要做嚴密性試驗,2010版埋地排水塑料管技術規程規定污水和雨污合流做閉水;請問市政雨水做不做閉水試驗?
隨著城市發展,排水管網的安全管理工作顯得日益重要,對排水管網的管理要求也逐漸提高。管網隱蔽之前所進行的閉水試驗和日常維護等牽涉到的管道臨時封堵問題,逐漸引起大家的關注,怎樣方便快捷的將工作進行下去,本文一起和大家做個探討。下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201858.shtml
閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會不會跨????
各位給排水達人,我們在進行小區供水設計時,設不設吸水池或調節水池,要看市政供水壓力能不能滿足我們的引入管設計流量和壓力,我們一般常問的是供水壓力是多少,請問能問出供水流量嗎?
閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量
各位老師,想請問一下,在套定額的時候,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢??萬分感激!
小弟最近被領導安排負責在建項目的雨水,第一次接觸邊看圖紙邊看圖集,看了幾天感覺有好多不明白的,比如說市政上的各種井,例如集水井,收水井等,都有哪些,都有什么用,望高手解釋下! 另還有個問題,我們現在做的雨水檢查井是按矩形檢查井做的,但是按照圖集矩形的雨水管都是呈90°進入檢查井,但是我們的雨水管不是90°布置的,而且管徑是1600的不能按圓形來做,問過監理還有我們經理都沒給明確的解釋,望市政大佬給我明路
我剛去做市绽路監理,下午要一塊去采購二級平口d600的管子,想知道管子有什么材質要求,應參考什么規范去看,請教知道的告訴我,在此謝謝各位了在這等這答案
關于管道的強度試驗壓力如何確定?比如有一幢建筑80m高。地下一層設置消防泵房、水池。其消火栓設計壓力為1.15mPa,噴淋設計壓力為1.2mPa。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa?!蹲詣訃娝疁缁鹣到y(tǒng)施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可?(此時屋頂管道的壓力則比泵房
關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?
市政管道閉水試驗
市政管道閉水試驗專題,為您提供市政管道閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與市政管道閉水試驗 相關的專業交流討論,更多市政管道閉水試驗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題