屋面結構層和防水層做的都沒有問題,屋面面層為?;u。就在面層施工完畢后,開始在屋面做裝飾剛架,過程中化學錨栓打孔時將防水層打穿,現屋面多出漏雨,表現為連續多天大雨才漏。在樓板漏雨部位已經注漿,但其他地方又開始滲漏,有的已注漿部位還是 滲漏,求高手指點如何維修。
屋面工程滲漏成因及防治屋面工程滲漏是當前房屋建筑工程中主要的質量通病,嚴重影響著使用功能,用戶對此反應強烈。防治屋面工程滲漏問題已成為當務之急。一、 原因分析(一) 防水材料目前防水材料生產廠家較多,產品質量參差不齊,同時新型防水材料品種繁多,有些無國家標準或行業標準,質量難以保證。另外,由于把關不嚴,造成某些劣質材料,通過各種渠道進入施工現場。(二) 施工因素1、 屋面防水工程施工工序的質量控制及管理重視不夠,防水工程技術力量薄弱,人員素質不高,多數防水工未經專業技術培訓而上崗,施工不按規范,操作不按規程,達不到標準要求,留下滲漏隱患。2、 屋面天溝等處泛水坡度達不到設計和規范要求,造成局部積水;屋面保溫層含水率達不到規范要求,且不采取排汽措施,造成防水層起鼓、脫皮隱患;屋面找平層厚度、分格縫設置、縫寬及嵌填密封材料達不到設計和規范要求。3、 突出屋面的煙囪、管道、上人孔及立墻、高低跨、水落口、女兒墻壓頂等細部構造處理不當,造成滲漏隱患。4、 屋面保護層,水泥砂漿,細石混凝土
一、外墻滲漏 1.外墻采用加氣混凝土砌塊,應按設計要求外墻全面掛金屬網。 2.支承在懸臂梁和懸臂板上的墻體,應按圖1.1a和圖1.1b所示設置鋼筋混凝土抗裂柱。
[摘要] 結合當前建筑市場防水材料的應用,闡述屋面工程的防水設計與細部接縫處的處理,分析各種防水屋面的滲漏原因及防治對策,以及在屋面防水施工過程中哪些部位、節點等需加強處理。提出盡量避免屋面防水滲漏的措施:a.嚴格按照現行技術標準及環境條件選材,確保屋面防水的耐久年限。b.采用多道設防、復合防水和防排結合、綜合治理的做法。
中建三局屋面工程細部做法
1、現場質保體系審查 ⑴ 防水施工單位資質和操作工人上崗證。 ⑵ 防水材料貯運條件。 ⑶ 防水施工氣候條件。 2、設計圖紙及施工方案審查 詳細查看屋面工程施工圖、設計說明、設計變更和施工方案等,弄清屋面防水等級、防水材料品種、規格、性能要求、檢驗要求、施工順序和施工要求等。 3、質保資料審查 ⑴ 原材料的出廠質量證明書、試驗報告和建筑防水材料產品準用證。 ⑵ 屋面隱蔽工程驗收記錄 ① 屋面找平層的坡度、厚度、分格縫設置及表面質量; ② 屋面保溫隔熱層的材料、厚度以及排氣槽、排氣孔的留設; ③ 屋面每一道防水層的厚度和施工質量; ④ 屋面細部防水節點處理(如女兒墻泛水節點、落水口等)。 ⑶ 施工檢測記錄:屋面可在雨后或持續淋水2小時后進行淋水試驗檢驗,屋面天溝應進行24小時蓄水試驗。 4、屋面工程實物檢查 ⑴ 屋面找平層 ① 屋面排水坡度、找平層厚度及其施工質量; ② 分格縫的留設方法
摘要:針對目前屋面工程常見的質量通病,本文結合自身工作實踐,從找平層、防水層、隔熱保溫層和細部構造四方面,簡要分析產生此質量通病的原因,并提出詳細的質量控制與防治措施,來與大家商榷,以求共同進步。 屋面工程有卷材防水屋面、涂膜防水屋面、剛性防水屋面、保溫隔熱屋面、瓦屋面等,通常包括:找平層、防水層、隔熱保溫層和細部構造等。但在屋面施工中,無論是卷材、涂膜、剛性等屋面,亦或是保溫層、找平層,還是防水層等,目前仍有種種原因使得屋面存在著不同程度的質量隱患。以下筆者就結合多年的工程實踐,對這些質量通病的原因及控制、防治措施作出分析,與同行共研之。 屋面工程常見的質量通病 1.找平層起砂、起皮。 找平層施工后,屋面表層出現分部不均的砂粒,砂子一經摩擦曋層浮?;或用手擊拍,表面水泥膠漿會成片脫落或有起皮、鼓起的現象。 2.找平層開裂,空鼓。施工時保溫層的水泥砂漿找平層上會出現部分空鼓,或無規則的斷續狀或樹狀裂縫,裂縫寬度通常在0.2~0.3mm以下,極少數會達到0.5mm以上,還有一種是在找平層上出現的橫向有規則裂縫,一般呈通長或筆直
房屋屋面工程量計算要點,屋面是指建筑物屋頂的表?,也指屋脊與屋檐之間的部分。屋面一般包含砼現澆樓面、水泥砂漿找平層、保溫隔熱層、防水層、水泥砂漿保護層、排水系統、女兒墻及避雷措施等,特殊工程時還有瓦面的施工(掛瓦條)。下面小螞蟻算量工廠就自己的經驗分享一些自己整理出的房屋屋面工程量的計算要點。 1、瓦屋面應注意的問題有哪些? 答:(1)在計算瓦屋面工程量時,要注意瓦屋面與基層以掛瓦條為界,掛瓦條以下的做法執行相應的基價子目。 (2)水泥瓦、粘土瓦綜合基價,是按在屋面板和椽子掛瓦條上鋪設綜合取定的。 (3)水泥瓦、粘土瓦綜合基價,均已包括脊瓦的
收錄于話題
根據建設部《關于印發<二○○○至二○○一年度工程建設國家標準制定、修訂計劃>的通知》(建標[2001]87號)的要求,山西省建設廳會同有關部門共同修訂了《屋面工程質量驗收規范》。我部組織有關部門對該規范進行了審查,現批準為國家標準,編號為GB 50207—2002,自2002年6月1日起施行。其中,3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11為強制性條文,必須嚴格執行。原《屋面工程建設規范》GB 50207—94于2002年10月1日廢止。本規范由建設部負責管理和對強制性條文的解釋＝西省建证程／團)總公司負責具體技術內容的解釋（設部標準定額研究所組織中國建筑工業出版社出版發行。
一、關于發布國家標準《關于印關 的通知》(建標[2001]87號)的要求,山西省建設廳會同有關部門共同修訂了《程質量驗收規范》。我部組織有關部門對該規范進行了審查,現批準為國家國家標準,編號為GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11為強制性條文,必須嚴格執行。原《屋面工程技術規范》GB0207-94于2002年10月1日廢止。 本規范由建設部負責管理和對強制性條文的解釋＝西建证程／團)總公司負責具體技術內容的解釋（設部標準定額研究所組織中國建筑工業出版社出版發行。 中華人民共和國建設部 二00二年四月一日 ________________________________________
屋面工程質量驗收規范.pdf
屋面工程質量驗收規范一、關于發布國家標準《關于印關 的通知》(建標[2001]87號)的要求,山西省建設廳會同有關部門共同修訂了《程質量驗收規范》。總建筑面積為49999.81m2,住宅采用鉆孔壓灌樁基礎,車庫采用柱下獨立基礎。本工程住宅采用現澆鋼筋混凝土剪力墻結構體系,車庫采用板柱結構體系。555#樓為7層住宅建筑面積為5440.40 m2;556#樓、557#樓、558#樓、559#樓為25層住宅,其建筑面積分別為9632.01 m2 、9274.90 m2、9962.86 m2、9729.89 m2,均設有一層地下室;車庫為地下一層,6533.6 m2??拐鸬燃?jí)均為三級。 本工程的屋面防水執行《屋面工程技術規范》(GB50207-2002),防水等級為二級,防水層合理使用年限為15年。防水層采用SBS
建筑屋面節能工程的質量驗收
屋面工程
屋面工程專題,為您提供屋面工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋面工程 相關的專業交流討論,更多屋面工程相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度