設計師朋友應業主要求,要設計在樓板上開洞(位置靠近梁),600×600的洞,開兩個,兩洞間距600,采用碳纖維加固的方法,問設計規范上開洞允許嗎?另外,開兩個洞間距600,這個間距規范允許嗎?不能增設柱子,有什么好的加固方法? 請網友給個答復,謝謝!
一5層的工業廠房,梁板現澆,樓板尺寸為4M×6M,板厚為100mm,混凝土為C20,樓板配筋為φ6@200,負筋為φ6@150,長度為2.2M.請教:根據上面的數據怎么算出樓板的負彎距啊?各位高手,小生在此拜謝了。樓板裂縫:離梁20cm、沿梁軸線方向開裂。我的做法是:在板頂沿梁方向滿鋪一層2.2m的碳纖維布(正彎距的另算了)。給點意見。。。。。。
73年做的工業廠房,柱為預制,杯口基礎吊裝,整板在地面澆筑成型后由機械提升至相應標高,柱板交接部位預埋型鋼,待板提升至設計標高后塞鋼制楔塊焊接。現業主想在此結構形式的廠房上增加設備,每層增重約30T(含運行荷載),初步擬定采用型鋼加固(在增重板底設縱橫向間距一定的型鋼),類似井字梁的形式,被總工否決,并建議采用碳纖維片材加固。按老總意思出初步方案報業主后通過,現在進行碳纖維片材選型計算時遇到了問題,現求各位高手不吝賜教,感激不盡!
碳纖維加固,當下我們用的最多的可能就是碳纖維布加固,其他的碳纖維加固還有碳纖維板和預應力碳板加固。既然我們常用的是碳纖維加固,我們在碳纖維加固這個成本當中就以碳布為例。 碳纖維布加固的成本計算,就需
樓板4100*6000,荷載8KN/m2,長邊為固定邊,短邊為簡支,固定邊負彎矩原配筋為三級圓8間距200,板底原配筋為三級圓8間距180,砼強度為C20。施工過程中鋼筋用成了一級筋。現在用300g碳纖維加固,固定邊為一層125寬凈距375mm,板底為150寬凈距850mm。大家幫我估算一?,?qiáng)度夠不夠!
碳纖維加固包括碳纖維布加固和碳纖維板加固兩種。碳纖維材料用于混凝土結構加固修補的研究始于80年代美、日等發達國家。我國的這項技術起步很晚,但隨著我國經濟建設和交通事業的飛速發展,現有建筑中有相當一部分由于當時設計荷載標準低造成歷史遺留問題,一些建筑由于使用功能的改變,難以滿足當前規范使用的需求,亟需進行維修、加固。目前常用的加固方法有很多,如:加大截面法、外包鋼加固法、粘鋼加固法、碳纖維加固法等。碳纖維加固修補結構技術是繼加大混凝土截面、粘鋼之后的又一種新型的結構加固技術。 碳纖維加固的特點 碳纖維與傳統的加大混凝土截面或粘鋼混凝土補強相比,具有節省空間,施工簡便,不需要現場固定設施,施工質量易保證,基本不增加結構尺寸及自重,耐腐
廠房碳纖維加固施工流程分享如下: 一、廠房加固改造運用粘貼碳纖維加固施工的優點: 1.采用碳纖維布加固補強,對原結構不產生新的損傷; 2.能有效地封閉混凝土的裂縫,提高了混凝土構件的整體剛度; 3.碳纖維布(片)具有優良的耐化學腐蝕性,幾乎無腐蝕性和磁性以及其有較好的耐熱性; 4.不增加恒載及斷面尺寸; 5.可適應不同構件形狀,成型很方便; 6.施工簡便,無需大型設備、模板、夾具及支撐,操作起來簡單易行; 7.不影響結構的外觀,碳纖維布(片)的厚度很薄,粘貼固化后其表面還可以涂刷一層與原有結構外觀顏色一致的涂料,而不影響結構的
剛接觸混凝土加固,有一個問題就是能否用碳纖維加固混凝土柱?混凝土柱軸壓比夠,但配筋不夠。我知道有一位高工說碳纖維加固混凝土柱起不到一點作用,但沒有說明原因我個人意見是梁底柱截面是最不利的壓彎截面,碳纖維在此處加固錨固不好解決。另軸壓比不夠用碳纖維肯定是沒有用的歡迎大家討論一下,給點意見
我正在做一個碳纖維加固混凝土構件的ansys分析,建模過程遇到了困難:碳纖維和混凝土之間的膠粘劑如何模擬?還有我用solid65單元建模,分析其高溫性能,請問,改單元可以進行嗎?
美國碳纖維加固技術指南
剛做一個工地,樓板裂縫修補,做完化學灌漿后,業主要求在裂縫位置做碳纖維,裂縫是個十字把樓板分成了四塊,不過是毛細裂紋。各位大大有類似圖紙的支援下小弟!
圖紙簡介: 由于使用功能改變對11層樓板進行了加固。圖紙內容包括說明、加固平面布置圖和碳纖維加固大樣、鋼板加固大樣。 投稿網友: qweliulong123 上傳時間: 2013-08-01
圖紙簡介: 某工程樓板開洞碳纖維加固節點施工圖紙,洞口400*400,圖紙內容包括:平面圖,剖面,和節點詳圖等。 投稿網友: jilu216 上傳時間: 2014-06-05
碳纖維加固混凝土梁端部應力分析
經常做加固的可以一看
碳纖維加固是新型的加固手法,已經得到很多的運用,但是傳統的粘鋼手法不退就此退去,因為他們各有優勢,他們應該相互補充達到最大的加固效果。我們選擇兩種加固方法的時候也必須理性。從概念上,已經是老生長談了,但是我們還是必須要說一說,只有搞清楚概念,我們才能更好的運用。 1、粘鋼加固 包括外粘型鋼加固和無粘接外包型鋼加固。粘鋼加固適用于大幅度提高截面承載面和抗震性。 a 外粘型鋼加固就是選擇用粘鋼膠來粘貼,更緊更牢固。
一、碳纖維加固處理要求 1.所有進場材料,包括碳纖維材料和膠結材料,必須符合質量標準,并具有出廠產品合格證,符合工程加固補強設計要求。 2.為了防止碳纖維受損,在碳纖維片運輸、儲存、裁切和粘貼過程中,嚴禁受彎折,材料不得直接日曬和雨淋,膠結材料應陰涼密閉儲存。 3.各工序的施工質量,由技術人員負責指導、監督,每一道工序完成后提請技術員檢查、認可后,才能進行下道工序。 4.涂抹碳纖維浸漬膠應涂刷均勻、不得漏涂,浸漬膠應在規定時間內用完。 5.碳纖維粘貼的質量檢驗標準
隨著社會經濟的發展,人們對結構安全的重視越來越甚,然而,真實的情況是,有很多的因素會縮短現有結構的使用壽命,如物理老化,化學腐蝕,社會需求的變化,設計標準的提高等,當實際情況不允許推倒重建時,則只能采取適當?shù)募夹g(shù)措施對其進行加固補強處理。 隨著加固技術的發展,碳纖維加固技術越來越火爆。相比于其他加固技術,碳纖維加固具有高強度、高模量、高耐久性等特點,常適用于鋼筋混凝土結構的梁板柱結構加固補強。 福瑞斯碳纖維布采用進口碳纖維布,專門用于建筑物結構加固的先進復合材料,性能超過國家標準。福瑞斯碳纖維布加固修復混凝土結構技術是將高性能碳素纖維用樹指類材料粘貼于建筑結構構件表面,形成先進復合材料,與既有結構構件協同受力,從而加固補強及改善結構構件受力性能
隨著建筑業的發展,對混凝土結構加固的重要性也日益突出。舊有建筑存在承載力不足或使用功能改變等狀況,因此必須對混凝土加固效果及影響結構加固的因素作深入研究?,F(xiàn)在,小悍先來聊一聊---碳纖維加固梁的破壞形態。 國內外大量試驗結果表明,碳纖維加固梁的破壞形態有以下五種: 一、超筋破壞 超筋破壞示意圖 當原結構配筋量很高或碳纖維加固過量,構件受力后在受拉鋼筋達到屈服前(或剛過屈服不久時),受壓區混凝土先壓壞。此時CFRP復合材的應力僅達到設計強度的1/10左右,其強度遠未得到充分發揮,加固的經濟效益低,且破壞時顯脆性性質,應予以避免。用限制相對受壓區高度ξbf和CFRP的加固量來控制。 二、適筋破壞Ⅰ <
NO.1碳纖維橋梁加固混凝土橋的技術原理:碳纖維在混凝土橋結構的拉伸表面粘貼特殊樹脂,使碳纖維結構共同形成一個新的拉伸整體,碳纖維與鋼筋一起承受荷載,減小鋼筋的應力,從而達到加強和加固結構的效果。NO.2粘結碳纖維橋梁加固技術的主要特點:幾乎不增加結構重量和截面尺寸,不改變橋下凈空高度,方便施工,對原有結構幾乎沒有新的破壞,良好的耐腐蝕性。耐久性和抗疲勞性,優良的力學性能,可用于多種結構加固,包括抗彎性能。剪切、壓縮、抗疲勞、抗震、抗風、控制裂縫的擴展和撓度,增加結構的延性,根據應力分析可以用多層粘貼加強,其方向也可以是柔性的。另外,碳纖維柔軟,可以在不改變結構形狀的情況下用各種混凝土結構進行加固,加固后,可根據具體情況應用于混凝土砂漿或各種顏料。NO.3碳纖維布加固的方法:彎曲和加強,碳纖維片材附在張力的一側,剪切強度強,U開口環形成在梁的兩側或底部,這相當于增加剪切力。筋條沿裂縫豎向方向加強,受壓構件柱加強