  • 求助:這個樁基礎有辦法加固嗎?

    一個已完工的建筑需要改造加固。原有三層地下室,豐水期水頭8米左右。原基礎為人工挖孔樁,單柱單樁,樁徑800~1700,大部分有擴大頭,樁長不詳。底板厚350~400mm。地下三層凈高3.7~4米,為地下停車場,已投入使用,且剛重新裝修完畢。經過計算,樁承載力不滿足。比如樁承載力7500kN,算出來9500kN,等等。這個樁基礎有辦法加固嗎?

  • 對已有樁基礎進行加固的方法有那些

    本人最近在工程中遇到因原有構筑物加高,荷載增大導致原有樁基礎的單樁承載力不夠。且原有基礎與旁邊建筑物基礎很近,無法擴大基礎來實現補樁。有沒有辦法可以提高單樁承載力?

  • 關于樁基礎成孔方式的探討

    建筑高度99.3米,底部帶一層地下室,框架——核心筒結構,抗震等級二級,基礎為樁基礎,柱長設計30米,設計使用機械鉆孔成孔,但地質報告中有含7-12CM的沙石層有7米左右,(柱基礎必須穿越此層),地質報告中標明個別處還有大卵石,粒徑達40-50CM.在樁基礎頂15米以下見地下水,直徑800樁承載力為3500KN.目前施工建議改為沖擊成孔,泥漿護壁。不知哪位目前碰到了同樣的問題?樁基礎成孔有什么可以借鑒的?

  • 關于樁基礎樁布置的問題

    這樣布置樁位得不得?一定要對中布置才行嗎?

  • 樁基礎設計的一些實用概念

    一、關于大直徑樁(d≥800mm)極限側阻力和極限端阻力的尺寸效應

  • 路面基礎下沉注漿加固施工

    路面基礎下沉注漿施工方案  注漿加固土的強度具有較大的離散性,注漿檢驗應在加固后28d進行??刹捎脴?biāo)準貫入、輕型靜力觸探法或面波等方法檢測加固地層均勻性;按加固土體嘗試范圍每間隔1m進行室內試驗,測定強度或滲透性。檢驗點數和合格率應滿足相關規范要求,對不合格的注漿區應進行重復注漿。(二)水泥土攪拌法水泥土攪拌法利用水泥作為固化劑通過的攪拌機械,就地將軟土和固化劑(漿液或粉體)強制攪拌,使軟土硬結成具有整體性、水穩性和一定強度的水泥加固土,從而地基土強度和增大變形模量。根據固化劑摻人狀態的不同,它可分為漿液攪拌和粉體攪拌兩種。前者是用漿液和地基土攪拌,后者是用粉體和地基土攪拌??刹捎脝屋S、雙軸、三軸及多軸攪拌機或連續成槽攪拌。       &nbs

  • 筏基和樁基礎哪個更經濟?

    11層剪力墻住宅,地下一層,地下水位較高,在地基承載力滿足的情況下做筏基和樁基礎哪一個更經濟呢?怎么判斷?請指點,謝謝!

  • 這樣的樁基礎該如何處理?

    本人剛做了一個住宅樓工程,基礎采用單排預制混凝土小方樁基礎,原樁身設計標號C30,樁打了一半,監理才發現樁有問題,樁身強度才C25,并且打樁的時候樁身就有裂縫了。各位,對此有甚么好的加固和處理方案?

  • 做樁基礎用什么軟件好啊

    本人想在樁基礎這作為我的發展目標,但是苦于對這行不太了解,跪詢做樁基礎用什么軟件好啊!以及有那位已從事這行業的大俠指點一二!!

  • 請教有關樁基礎設計的問題

    請大家幫我指點一下:我在jccad基礎人機交互部分----基礎布置里給出了樁的參數,點承臺生成框選完畢,可是承臺無法生成出來,也沒有提示出錯,之前的地質資料和荷載都已經輸入過了,這是什么原因啊? 懇請大家幫?如果無法生成承臺會是我前面哪一步沒有輸入正確? 先謝謝大家!

  • 磚混結構樁基礎如何設計呢?

    :L磚混結構樁基礎如何設計呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么樁基?是地基處理?還是人工挖孔樁?地質情況是怎樣的?這些都需要說清楚!否則說了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 編輯 ]

  • 針對樁基礎出現偏心的問題

    針對鋼筋混凝土框架結構的樁基礎。例如,設計一個樁基為兩樁承臺,樁直徑為300mm,單樁豎向承載力為550KN,柱內力為600KN,如果柱的位置偏向其中一根樁,很顯然這根單樁的承載力無法承受柱內力,另一根樁就失去作用。這種情況對結構會產生多大影響?應該怎么解決?

  • 有什么辦法能解決困擾我2年的樁基礎加固問題

    首先簡單介紹下項目: 某商場,地下3層,地上有裙樓塔樓,25層左右。已竣工7年左右。 2012年計劃小改,折騰了一回。到了2013年,重新規劃,要大改。裙樓重新進行商業布置,開些大大小小不規則的多個洞口,或者把以前一些舊的洞口封起來。這么一來,有些框架梁要打斷,柱傳力途徑發生了變化。梁、柱、基礎都要進行加固。 基礎均采用人工挖孔樁,主樓裙樓都采用一柱一樁。樁頂是構造承臺。主樓樁最大樁徑2.7米,擴頭4.7米。樁端持力層是中風化泥巖,樁端極限阻力標準值4500 kPa(干作業條件,設計圖用干作業參數)。底板相對標高約-12米,勘察報告上水頭7米左右。底板厚350mm,局部400mm。柱與柱間,沒有砼墻的地方拉了基礎梁。樁沒有說明是否進行抗浮設計,圖紙也沒有注明抗浮水位。從勘察報告看,位于底板標高的土層有強風化泥巖砂巖、圓礫、粉土、回填土。樁長5~12米不等(圖紙上最小樁長5米)。 舊的計算模型是用舊規范舊軟件計算,新版軟件無法識別舊版本荷載,只能按新方案調整模型重新計算。初步計算后,發現大部分的樁承載力不滿足

  • 請教幾個關于樁基礎的問題

    1。在樁基規范附錄A中,部分擠土樁那一欄,進分為灌注樁和預制樁,不區分干、濕作業?2。還是部分擠土樁那一欄,沖擊成孔灌注樁是有護壁的,長螺旋鉆孔壓灌樁是否有護壁,它屬于干作業還是濕作業?3。泥漿護壁可能造成側摩阻力的大幅下降,那一般有泥漿護壁時,多設計成端承樁?4。沖孔灌注樁和長螺旋壓灌樁,哪個應用更廣泛一些

  • 關于樁基礎中試樁的配筋問題

    剛剛看了些資料,理解一下試樁的配筋問題試樁加載為樁基承載力特征值P的2倍2P,所以試樁的強度應該滿足2P的要求特征值的2倍2P得出的數值應該是標準值由樁基規范5.8.2計算出來的N為設計值,換算成標準值應該除以1.3,即N/1.3然后應該滿足:2P < ont> 根據這個N得值,進行樁身配筋,可調整樁身的混凝土強度及鋼筋數量. 我的理解,不知道對不對

  • 樁基礎持力層有夾層怎么處理?

    現本人有個工程,是人工成孔大孔樁,端承樁,持力層是中風化巖,驗槽時巖土工程師發現有土夾層,讓挖樁的再挖,挖到巖石后再往下還有夾層,現在已經挖到13--15米了,后各部門商討在巖石上釬探,如果巖石厚度不小于3d就可以作為持力層了,不知各位同仁遇到過這樣的問題嗎,是怎樣處理的?我們這樣處理是否妥當?