有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。
閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量
請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫?,謝謝各位。
給水排水管道工程施工及驗收規范(GB 50286-97)閉水標準是按混凝土排水管做的塑料排水管目前見到一本埋地排水管道工程技術規程(CECS 122:2001),里面有UPVC排水管的閉水標準,但沒見過PE排水管的,我設計時均按UPVC標準不知是否可行望各位指教。
閉水試驗對重力管強制性條文,可是實際操作困難重重,即使用PE管也是,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,而且做閉水試驗是不能先回填土的,時間上又要灌滿水一天一夜,再試驗半小時,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,灌水也白灌了,因為閉水試驗中管槽不能有積水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎?大家都怎么來做的?質監站對這個管的嚴嗎?
我設計的一條污水管道因為地下嘶很?地下1米就見水.今天我去工程現場,發現施工方在按甲方的要求做滲水實驗.方法是把兩個檢查井之間封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小時,看管道里面滲入多少地下水.根據實驗結果,24小時前D1200管道內存水1厘米高.24小時后存水10.4厘米高. 之前我只知道有閉水試驗,即把管道充滿水再觀察看滲水量的.沒聽說過還有滲水試驗,請問這滲水實驗有什么參考標準沒?
我是搞房地產的,現在需要掌握一些關于排水方面的東西。特請教各位大大。1、小區室外污水管房地產管徑怎么計算,有沒有公式?公式符號又代表什么? 通過化糞池后流入市政污水管網。2、還有室外污水管埋深的計算等!多謝各位
按相關規范要求,水箱周圍2米內不得有污水管和污染物.問題是,地下室集水坑的壓力廢水管算不算污水管??公共建筑內污水管一般是指大便類的排水管才屬于污水管.謝謝各位給點意見!
現工程已進行至水穩層,瀝青面層攤鋪工序,在這里有一個問題想請教各位,雨水管本工程采用鋼筋混凝土管,污水管采用波紋管,現需要做閉水試驗,發現權限污水管道德波紋管接頭處只用了一根膠圈,管道供應商說應用兩根膠圈,所以想請問要求,規范,或者是實際是用多少根,若只用了一根膠圈閉水試驗有無重大影響,若影響大,應該采取什么補救措施能保證閉水試驗完成. 因為是第一次接觸到市政排水工程的施工,都是摸石頭過河,很多方面還不是很熟悉.. 所以特請教各位給排水方面的高手給予意見.....
我本人是做市政排水的,由于接觸一個這樣的工程,一條道路上原有污水管和回水管都已鋪設好,我只設計雨水.可是問題就在這里,現在污水管和回水管都離路面只有30~40公分了.一般覆土都沒達到.其實只要抬高路面就行了,可是現在就是路面不可以抬高,因為路的南側是小區,如果路面抬高,小區的水就不好接出來.污水管的管徑是1000,回水管的管徑是1200.現在建設方要求做方包,這根本就行不通,想請教下這里的高手,有沒人有更好的方法???謝謝了
大體介紹下建筑使用規劃本建筑 一層西面為酒店的大廳2層為其他公司的商場3.4.5曾為客房的設計地面墻體都已經施工完成了現在 才設計給排水 希望個位前輩給點評下看還有什么地方需要修改很急[ 本帖最后由 bingqing770 于 2010-10-1 13:37 編輯 ]
污水管支墩計算和大樣圖
一個郊區的廠房,3層的框:) 架結構。有一條埋深5M、管徑為500材質為混凝土的市政污水管網穿過房子,離得最近的地方管壁離柱子中心為1.0M,如果柱下是單樁承臺,樁徑為500,是否壓樁時會擠爆污水管?[ 本帖最后由 dadayuyu2010 于 2010-7-23 09:43 編輯 ]
DN600污水管頂管施工,遇到浜塘,導致覆土很少,請問如何處理?是先要進行浜塘清淤回填處理后再頂進嗎,滿足最小覆土的回填寬度是多少,即管道兩側多寬的范圍內需要回填至最小覆土?范圍外如何加固處理?回填方法和壓實度應如何確定?或者有其他施工方法,敬請指教。粉砂土。
向前輩們請教一些小問題1.在市政給水中如果管道采用PE100的管道,那么管道里的三通、四通選用什么材質的好,采用鋼制的行不行,有什么優點。2.1000管徑的污水管用什么材料的呢?
現在想把電纜溝斷開,改穿鍍鋅鋼管過,但水專業的說他們有規范要求水管要在電纜下,因為電纜埋深要0.7m加上與水管間距0.25m,他的污水管就要在1m以下了,這樣會影響排水。我們電氣規范好像沒有要求電纜一定要在水管上吧?有什么解決辦法。
請教各位師兄,我是成都地區的,我好象聽說過小于等于400的小區內排水管必須使用塑料管,但沒有看見什么正式的文件。不知道究竟能否使用混凝土管道?急!急!急!
小弟今年畢業在市政工程部工作,現在都是一些污水管的鋪設和更換的工作,請問各位作為施工方工作步驟是什么?還有就是根據圖紙放線和定樁具體是干什么?
這幾天要做個污水排水管網,看了一下天正污水管計算有幾個疑惑?1.室 外 水 力 計 算 方 法 本程序僅提供室外污水、雨水排水單段管線的水力計算。計算方法主要參考采用非滿流、滿流管渠的水力計算。污水(非滿流): 水力坡度的計算公式: 式中:q——實際通過流量(m3/s) qo——滿流通過流量(m3/s) nM——曼寧公式粗糙系數 D——管徑(m) I——水力坡度(‰) 流速的計算公式: 式中: q——實際通過流量(m3/s) A——實際過流斷面面積(m2) A0——滿流過流斷面面積(m2) 雨水(滿流): 、 取值為1,計算公式同于污水勞駕問一下這個公式在那可以查到?還有這個公式坡度也算出來了,坡度難道不能設計員定嗎?
現在設計遇到一個問題,為了保證可以將污水排放到最近的城市污水管網,小區里的PVC雙壁波紋管最小的埋深僅20cm,行車道下埋深也只有30~60cm,怎么做覆土保護?如果可以,也請告訴我其他管材如果埋深太淺時怎么辦。謝謝了。
污水管閉水試驗
污水管閉水試驗專題,為您提供污水管閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水管閉水試驗 相關的專業交流討論,更多污水管閉水試驗相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題