目前火電廠最大的熱量損失就是凝汽器的冷源損失,約占總損失的30~55%。為提高能源利用率,降低小型汽輪機組的冷源損失,提高其熱經濟性,采取將冷凝式汽輪機改造為低真空運行,通過高背壓下的排汽加熱循環水,用熱力發電過程中最大的冷源損失來為城市提供居民采暖供熱,是老機組實現熱電聯產,提高電廠整體經濟性的簡易辦法。 寧夏銀川熱電有限責任公司為了降低熱電廠冷源損失,余熱再利用,提高熱電廠的熱效率,降低發電煤耗,達到節能挖潛的目的,經過調研論證,將一期工程2臺15MW抽汽式供熱汽輪發電機組進行技術改造,采用低真空運行提高循環水溫度的辦法,為居民供熱。機組冷凝器作為熱網加熱器使用,利用機組排汽加熱采暖供熱循環水;非采暖季汽機真空運行,冷卻循環水通過原設計循環水系統上冷卻塔。采用循環水供熱將使全廠熱效率大大提高,發電煤耗下降,#1、2機組熱效率從現在的44.18%提高到66.5%,#1、2機全年
隨著國家《能源法》的頒布實施和世界能源的日益短缺, 企業 的節能工作顯得越來越重要了。一個熱電廠,廠內的綜合熱效率僅為30%~40%,其它熱量白白損失掉了,而其中最大的就是凝汽器的冷源損失,約占總損失的60%。如何降低冷源損失,提高全廠熱效率、達到節能挖潛的目的,是目前急待解決的問題。 1 循環水供熱的實用性分析 目前很多工廠由于當時設計位置的原因,積水池和冷卻面積偏小,冷卻效果本身就達不到設計要求,并且所處的地區水質硬度非常大,又位于街道邊上,運行不久塔內就會沉積大量的灰塵和泥垢,嚴重堵塞了填料的縫隙,致使水流不暢,必須用幾臺風機進行連續不斷的強制通風,耗用大量的電能。盡管如此,通常循環水進出口溫差也只有3~5℃。另外,由于積水池有限,塔內沉積的泥土、雜質等來不及沉淀就回到循環水中,這些泥垢在凝汽器銅管內壁附著,致使銅管結垢,換熱效果差,排汽溫度升高(嚴重時高達60℃以上),形成換熱的惡性循環。為了解決此問題,每年必須對凝汽器銅管和冷卻塔填料進行清理,生產成本提高。如果使該機組利用循環水供熱,一是可以解決冷卻塔冷卻效果不良的問題;二是循環水采用較為潔凈的軟化水
請教諸位:熱水供暖循環水系統的水質有標準嗎?如果是鍋爐,當然有鍋爐水標準如果是換熱器的二次水循環供暖,這二次水遵循什么標準?
各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同
我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。
誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感謝
循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐?,F(xiàn)供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米?,F(xiàn)有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選???具了解回水溫度在40-50度之間
求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?
本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人??問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大小?和哪些因素有關?
圖紙簡介: 高爐密閉循環水工藝流程圖,包括高爐冷卻壁、蛇形管、爐底、風口等軟化水密閉循環冷卻 投稿網友: l38388890 上傳時間: 2013-07-15
本帖最后由 flythief 于 2014-2-20 14:47 編輯 某循環水補水雙膜處理pid
循環水量為1162.84 補充水量28.16 蒸發風吹損失19.16 排污量9 濃縮倍數是多少?望指教
RT,最近發現循環水池上面泡沫比較豐富,不知道是怎么回事,平常循環水加藥主要是緩蝕劑、殺菌劑等,懷疑是添加藥品的作用,請教各位,共同討論一下。。。
現在有一條工業的生產線上需要兩個循環水池 一冷一熱,就是冷水從從冷水池出來給設備冷卻 設備出來的熱水在打到熱水池 再由泵打上冷卻塔 求問這兩個水池的容積怎么確定 都是按循環量的1/3設計嗎?
最近一段時間PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,為了降低PH值,添加了4桶稀硫酸(濃度在10%),結果PH未降,濃縮倍數,電導率反而降低了,濃縮倍數6.0降至3.5,電導率4500降至3000以下目前堿度在850左右,總硬度在100左右
已知熱站管網額定設計流量,如何確定循環水泵的流量,是否為額定管網設計流程乘以修正系數; 揚程如何確定? 計算參考的設計規范是哪個? 功率如何確定?
地源熱泵系統有夏天制冷、冬天制熱兩種工況,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵?
現在有一個項目,想要將雨水處理回用于循環水系統和生產用水系統,工藝流程該怎么確定,占地規模和費用大概為多少,處理水量為1930m3/d。需不需要上消毒和膜處理。如果需要上膜處理,牽扯的費用就會比較高了,在總包項目中,我覺得就不夠經濟了。因為是涉外項目,合同里并沒有包含這部分內容,屬于錦上添花的工程,如果不夠經濟,我的想法是暫緩。 大家有什么想法嗎,可以談談看?謝謝大家了!
循環水供熱
循環水供熱專題,為您提供循環水供熱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與循環水供熱 相關的專業交流討論,更多循環水供熱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題