最近我要寫一篇關于電解鋁和碳素廠循環水利用的論文.主要是不了解這種循環水的水質情況和水質的特征,還包括水的了來源.那位有這方面的相關材料?。畮蛶臀野。x謝大家拉......
最近我要寫一篇關于電解鋁和碳素廠循環水利用的論文.主要是不了解這種循環水的水質情況和水質的特征,還包括水的了來源.那位有這方面的相關材料?。畮蛶臀野。x謝大家拉......
我廠煤氣站工業循環水總量600噸/小時,回水余溫仍有53度,夏天溫度更高,回水還需要冷卻后循環使用。1、求助有沒有好的方法利用回水溫度2、我自己考慮想用熱管換熱器加熱澡堂用水,想請問可不可以3、求熱管換熱器制作的資料
前言:近年來,我國的城市發展迅速,規模擴建也很快。供熱會破壞人們的生存環境,同時,大量的城鎮出現了供熱不足的問題。資料表明,循環水的余熱如果可以用于日常供熱中,我國的電廠可大大提高供熱能力。但是電廠在循環水的余熱利用方面經常會遇到一些問題,即循環水在冬季溫度會比較低,達不到供熱的要求,因此我們需要想辦法把循環水的水溫變高一些??梢酝ㄟ^以下兩種方法:即把電廠的循環水當成一種低位的熱源,然后再通過熱泵技術的原理去吸收掉余熱實現供熱或者通過某些方法保持汽輪機組在低真空環境下正常運行。熱泵技術的基本思想是:電廠把30℃左右的常溫電廠循環水傳給用戶,通過地泵吸收熱量,再把冷卻的熱網水回收到凝汽器里當成電廠的循環冷卻水使用。這種方法在業界備受關注。 一、低真空運行技術 大型電廠機組的凝汽器對循環水的要求是:在進口處允許的最高溫度為33攝氏度,在出口處允許的最高溫度為45攝氏度,正好屬于高效散熱器所規定的溫度范圍。采取適當?shù)姆椒ㄊ沟脵C組的排氣壓力比設計值低,把40攝氏度的循環水供給用戶。監測凝汽器的排熱負荷,當它比用戶的熱負
江西宜春鉭鈮礦業有限公司,位于江西省宜春市袁州區新坊鎮花橋村,是亞洲最大的鉭鈮鋰露天礦山之一。公司以生產鉭鈮精礦、鋰云母精礦和長石粉等為主打產品。由于生產需要,公司年取水量達到約160萬立方米。 在鉭鈮礦的開采與加工流程中,傳統的工作模式往往造成寶貴水資源的無端浪費,高效利用水資源變得刻不容
循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:
各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同
我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。
誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感謝
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米?,F(xiàn)有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間
求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?
本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人??問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大???和哪些因素有關?
我循環水系統,按照給水溫度32度,回水溫度42度設計。但夏季實際運行時,給水溫度最高達32.5度,回水溫度為38.8度,溫差僅6.3度。請教給水溫度受哪些因素影響?怎么處理?
4臺循環水泵,有3臺為汽機拖動。由于在清洗及預膜階段,熱點裝置沒有開車,故只有一臺電機驅動的循環水泵可以工作。 這樣造成在循環水清洗及預膜階段流量太小,流速過低而達不到預膜要求。請問有何更好的方案? 我給業主出具的方案是下面的這個,看看可行性怎么樣。1、熱電裝置單獨設置開車用循環水泵,且熱電裝置給水管和回水管與廠區循環水管之間設置切斷閥;2、先對熱電裝置管道進行清洗及預膜,待熱電裝置開車后,再開啟汽輪機驅動循環水泵;
高效、穩定的自動化運行設備,可以有效實現工業循環水的穩定過濾,降低水體的濁度,提高冷卻效果,系統為全自動運行,無需任何操作,安裝方便,快捷非常適合過濾使用。上海競舟水處理設備有限公司。www.shspa.cn
本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,怎么也燒不到25度溫差,導致水泵的流量偏大,楊程減小。請高手分析一下,這個如果處理呢
向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,間歇供熱。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,流量為520m3/h、揚程38米。供水溫度50度,回水溫度35度,用戶反映不熱的太多。我測流量為267m3/h,循環泵前后壓差為32米。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,請問各位不熱的原因是什么?請指教謝謝!
一般按冷水主機樣本的冷凍水量都比末端設備標準水量的總和要小,而最終選水泵流量是按主機還是末端的水量選呢?如果按主機選那么末端設備的冷負荷就達不到設計參數需要,而按末端選,主機的過水量大了,出來的水溫就會偏高,經過末端冷量交換會減少,同時供回水溫差會偏小。大家是按哪個水量選擇的呢?
怎樣計算循環水泵的實際流量?1、水泵參數(1) 水泵類型:單級單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環。3、管網系統的總阻力損失:23m。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,而管網的阻力損失只有23m;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量。實際流量Q是多少?怎樣計算? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大;實際的水泵軸功率P是多大?怎樣計算?請各位老師、專家給予解答。謝謝!