1、電工在施工前應熟悉電路施工圖紙或業主的要求,確保所有電器、開關、電話、電視、網絡插座位置。 2、開關、暗盒定位按工程要求必須對稱、縱橫一致。 3、購買所有電線、電話線、電視線、網絡線必須達到國家檢測標準,杜絕產品不合格現象。 4、電路開槽布管、穿線、檢查并測試。電線接頭牢固無松動,用雙層絕緣膠布緾緊,并在接頭處留有檢修口。 5、檢查所有燈具開關是否靈活,插座面板有無松動,杜絕導電、漏電發生。 6、每組電路回路清楚可靠,符合用電要求,火線、零線、電線要分色或有明顯標記。 7、請業主驗收無問題簽字后用水泥砂漿把所有線槽、暗盒封閉好,以確保瓦工正常施工。
歡迎大家指導,一個變電工程。當時是甲方?。?/p>
任何一個有電腦辦公需求的地方都是離不開綜合布線設計施工的,其實綜合布線的重點在于機房部分??匆粋€(gè)綜合布線公司好壞與否,重點就是看他們在機房部分的綜合布線施工流程是否達標。下面是某弱電工程公司的綜合布線的施工過程。 這是一個5星級酒店的機房建設及綜合布線設計施工項目,可以說酒店綜合布線項目的施工難度非常大,主體屬于保護建筑,機房面積小線纜多,施工前需要制定細致的施工計劃。 綜合布線:整理前機房照片 第一步:線纜整理。<
去年做了一個弱電工程的施工組織方案,給大家交流!
第一節 技術要求1、 能看懂施工圖(電氣平面布置圖,配電系列圖)。2、 熟悉掌握各種電工工具的使用。3、 熟悉掌握電氣施工規范要求。4、 熟悉各種常用統材料性能;如:電線、信息系統線、底盒、面板、PVC管、鋼管、空氣開關、各種燈具等。5、 掌握各種線路鋪設的施工規范要求。6、 掌握各種線管布線的施工方法。7、 掌握切槽、封槽的施工方法。8、 掌握各種插座、開關安裝方法。9、 掌握總配電箱的安裝方法。10、 掌握各種燈具的安裝方法。11、 掌握排氣扇、吊扇、油煙機等電器的安裝方法。12、 能熟練處理一般的漏電、斷路線路鼓掌。13、 掌握電工基本原理,持有初、中、高級電工證書。第二節 電工施工要求1、電工進場 查進戶線 施工用電 裝置安全2、定位準確 布置合理 安排得當 使用方便3、切槽平直 深度適合 底盒平整 埋設平穩4、承重結構 不得亂動 梁不打洞 柱不穿孔5、布線敷設 排列整齊 分線三通
知識點:綜合布線系統
施工檢查及評級記錄(專業),適用于110kV-220kV送變電工程,此版本為參考模板,應根據工程實際科學合理的編改(主要是業主和監理能接受)[ 本帖最后由 tuvaluans 于 2009-8-11 19:16 編輯 ]
建筑施工現場臨時用電的原則
先看看接地,只有局部的,因為箱柜已經安裝好了主電纜溝
圖紙簡介: 某公司1250KVA配電工程詳細施工圖,包括高壓室,低壓室,變壓器,預留預埋,地溝,人孔等詳細施工圖。圖紙還包括高壓一次圖以及低壓一次圖,電纜溝施工圖,變壓器基礎圖等,歡迎需要的同行下載參考。 投稿網友: alvinb41 上傳時間:
來源網絡整理,如有侵權聯系刪除
弱電工程施工經常會使用幾種工具,你知道哪幾種嗎? 在弱電工程施工過程中,有四法寶幾乎是不可缺的,分別是搖表(兆歐表)、萬用表、電筆及 穿線器 ;那這四個法寶是有何用呢? 一、搖表(兆歐表) 什么是搖表(兆歐表):主要用來檢查電氣設備、家用電器或電氣線路對地及相間的絕緣電阻;通常是在測量是否漏電時使用。使用方法將測試棒夾在E端接線柱上:紅色測試棒連接在L端接線柱;黑色表筆連接在E端接線柱。如果所測電線帶屏蔽層,則電線的屏蔽層應連接在保護環上。測試棒的另一端的小夾子。把架子夾在待測線路上,手搖動手柄,速度為120轉/分。帶刻度盤上的指針?lè)€(wěn)定后,開始讀數(讀數的過程中,要保持手柄轉速不變)。如果讀取的數值小于需要的數值,則線路中存在漏電(不同電線電纜對絕緣電阻的要求不同)。以家用電路為例,當絕緣電阻小于0.5MΩ,就證明線路中有漏電了。 二、電筆 什么是電筆:是一種電工工具,用來測試電線中是否帶電;低壓測電筆,可以測量線路中存在的24V~50
知識點:工業機電工程安裝技術
現場電工必須的知識,電
綜合布線是一種模塊化的、靈活性極高的建筑物內或建筑群之間的信息傳輸通道。它既能使語音、數據、圖像設備和交換設備與其它信息管理系統彼此相連,也能使這些設備與外部
上傳《中國水力發電工程施工卷》,希望對各同行有一點用。
全國信息技術人才培訓基地 ---智能建筑弱電工程師職業資格培訓的資料給大家共享可以提供大量資料和教材 請咨詢QQ:24691465email:itpeixun@126.com
正在施工的廣西一水電工程那坡縣那恩水電站是百都河流域綜合利用規劃中的梯級之一。該電站是一個以發電為主的水利工程,擋水壩位于那坡縣百省鄉那龍村那恩屯上游1.65km的百都河上,發電廠房位于壩址下游0.64km處、地理位置為東經105°39′50″,北緯23°11′58″,距那恩屯1.01km。那坡縣現有電站都是引水式徑流電站,沒有調峰能力,用電高峰期及枯水期缺電嚴重。所以很有必要在百都河上興建一個有調節能力的水庫,那恩電站裝機容量2.55萬kW,年發電量9448.67萬kwh,年利用小時數3705h,保證出力P=85%時Np=4590kW,除自身調節發電外,枯水期還可調節上蓋電站(4×1600kW),那平(規良)(3×3200kW,規劃),增大枯水期下游電站的出力和發電量。那恩水電站水庫總庫容2165萬m3,電站裝機容量25.5MW。攔河大壩為碾壓混凝土雙曲拱壩,最大壩高68.60m。根據《水利水電工程等級劃分及洪水標準》(SL252-2000)的規定,本工程屬Ⅲ等工程,攔河大壩、泄水建筑物按3級建筑物設
施工電工
施工電工專題,為您提供施工電工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工電工 相關的專業交流討論,更多施工電工相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題