托兒所、幼兒園建筑設計規范
此圖是幼兒園建筑的一部分,一層為衛生間,二層為音體室。根據規范要求,肯定要設環形通氣管了或孲猛夤芰?,但問題是:1、設置環形通氣管還是專用通氣管好?2、立管應該放在哪?設置幾根立管?3、怎么設置環形通氣管?3、立管要不要通頂的?/p>
請教:幼兒園內有獨立通風要求的房間,如:衛生間,廚房,病房,隔離室等,怎樣判斷它的自然通風是否滿足規范要求?不滿足的情況下,是不是一定要加軸流風機?另外,在風機的選擇上,除風量外,還要哪些可以做為選擇型號依據的? 由于本人積分不夠,不能送分,只能在此表示感謝!
自己收集的一些幼兒園圖片!
,很有用的規范
此圖是幼兒園建筑的一部分,一層為衛生間,二層為音體室。 根據規范要求,肯定要設環形通氣管了或孲猛夤芰?,但問題是: 1、設置環形通氣管還是專用通氣管好? 2、立管應該放在哪?設置幾根立管? 3、怎么設置環形通氣管? 4、立管要不要通頂的?知道的,冒個泡啊。急呢?
圖紙簡介: 某中學規劃中平面圖,內含一大型幼兒園,標準足球場,體藝館 投稿網友: deny5181- 上傳時間: 2013-07-09
14年發布了目前托兒所、幼兒園建筑設計規范征求意見稿,但是沒有正式施行,按道理應該還是按照87年的試行稿來執行,現在由于場地條件限制,就沒有做全封閉的圍墻設計,現在規劃局不批,又拿出了新規范來說,大家怎么看啊
歡迎下載分享
環境是幼兒活動中不可分割的一部分,它在幼兒的生活、教育中起著重要的作用。良好的室內環境,能積極促進幼兒的身心發展。這里說的室內環境不是指環境布置或創設,而是采光、噪聲、空氣質量對孩子是否有影響!最新版的《托兒所、幼兒園建筑設計規范》JGJ 39-2016增加了對室內環境采光、隔聲噪聲控制、空氣質量的有關技術內容及規定。 首先就是采光,采光是指室內能得到的光線,它的多少與房屋的進深和窗戶/地面積之比有關。 《托兒所、幼兒園建筑設計規范》JGJ 39-2016規定托兒所、幼兒園的各類房間(生活用房、服
電氣(前面55條為其他專業) 第五十六條 幼兒用房選用的燈具應避免眩光。寄宿制托兒所、幼兒園的寢室宜設置夜間巡視照明設施。 主要房間平均照度標準(LX) 房間名稱 照度值 工作面 活動室、乳兒室、音體活動室 150 距地0.5m 醫務保健室、隔離室、辦公室 100 距地0.80m 寢室、喂奶室、配奶室、廚房 75 距地0.80m 衛生間、洗衣房 30 地面 地面門廳、燒火間、庫房 20 地面 第五十七條 活動室、乳兒室、音體活動室、醫務保健室、隔離室及辦公室宜采用日光色光源的燈具照明,其余場所可采用白熾燈照明。當用熒光燈照明時,應盡量減少閃效應的影響,醫務保健室和幼兒生活用活動可設置紫外線燈具。 第五十八條 照度標準不應低于表五十八的規定。 第五十九條 活動室、音體活動室可根據需要,預留電視天線插座,并設置帶接地孔的、安全密閉的、安裝高度不低于1.70m的電源插座。 第六十條 在供應用房的電氣設計中應為各種機電和電熱設備提供或預留電源
免費分享托兒所幼兒園建筑設計規范2016
新版-托兒所-幼兒園建筑設計規范
幼兒園窗戶玻璃在規范中應該全部用安全玻璃嗎?。∫?guī)范中有規定嗎!圖紙中只是說900以下用安全玻璃還有門大于0.5平方的用!但是本人好像在哪看到過要求幼兒園的玻璃必須全部用安全玻璃?。∏蟾魑唤o看看??!
新老設計規范對比解讀-幼兒園建筑設計(最新版的幼兒園建筑設計規范,將于2016年11
GB 10060-1993 電梯安裝驗收規范 本標準規定了電梯安裝的驗收條件、檢驗項目、檢驗要求和驗收規則。本標準適用于額定速度不大于 2.5m/s的乘客電梯、載貨電梯,不適用于液壓電梯、雜物電梯。2.引用標準GB7588 電梯制造與安裝安全規范GB8903 電梯用鋼絲繩GB10058 電梯技術條件GBl0059 電梯試驗方法GBl2974 交流電梯電動機通用技術條件3.安裝驗收條件3.1 驗收電梯的工作條件應符合GB10058的規定。3.2 提交驗收的電梯應具備完整的資料和文件。3.2.1 制造企業應提供的資料和文件:a.裝箱單;b.產品出廠合格證;c.機房井道布置圖;d.使用維護說明書(應含電梯潤滑匯總圖表和電梯功能表);e.動力電路和安
誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊誰有全套的幼兒園圖紙啊
有一幼兒園工程:體積達到7500M3,請問各位同行是否應該設置室內消火栓?按照防火規范第8.4.1條第5小點,該幼兒園應屬于沒有超過10000M3的教學樓,那么說應該不需要設置室內消防;在表8.5.2中 在商店,病房樓,教學樓等那一行中,有關于5001~10000M3的條件,那么是應該先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是說不需要設置消火栓了.那 你們怎么看呢?
這是我大二第一個設計,剛交的圖,大家look look
幼兒園規范管理