亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么

    請教一下,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么?假如層高10m,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2

  • 金鹵燈與高壓鈉燈哪個好?

    高大的鋼結構廠房內的照明是用高壓鈉燈好?還是金鹵燈好?我以前在幾個公司相同類型的廠房內照明都是用的金鹵燈,現在設計院卻設計為高壓鈉燈。高壓鈉燈在這樣的廠房內照明我沒遇到過,不知效果怎樣。請教各位:兩種燈哪個好?

  • 關于高壓計量的一些問題

    在環網柜里面的高壓計量柜,為什么有時候用兩個電壓互感器,有時候用三個的呢?計量一般取什么電壓?相電壓還是線電壓?請指教:)

  • 根據什么來選高壓開關啊

    我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝

  • 關于高壓汞燈的配電問題??

    我在做一個焦碳堆場的照明的時候,共給這個焦碳堆場配了30盞的400W的高壓汞燈,我配了三個單相的斷路器來做這30盞燈的開關,其中一個斷路器控制10盞,我當初由于沒有考慮這30盞燈的啟動電流,所以只配了個額定電流為40A的開關,而在正式的調試中發現這些開關都跳了, 所以我想在此問問,高壓汞燈的啟動電流是多大的,大概是額定電流的幾倍呢??那微型的斷路器有短延時的脫扣器嗎?聽說高壓汞燈的啟動時間可以持續10-15分鐘的,請問如果有短延時脫扣器的話可以避開這啟動電流嗎??

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急?。?!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑??!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 關于高壓鈉燈質量的討論

    我們公司室外路燈照明主要是高壓鈉燈,在使用過程中,發現高壓鈉燈燈泡容易損壞,電子觸發器也容易損壞,請大家出主意,戶外照明用什么燈具比較好。

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 為何高壓設母聯了,低壓還要設母聯?

    某二類高層辦公,二路10kv電源進線,兩臺變壓器,高壓兩段母線中間設母聯,低壓為兩段母線,為何還要設低壓母聯?可不可以不設低壓母聯?為什么?謝謝指教.!!

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 一個關于高壓計量的問題

    我們廠用的是35KV高壓供電,采用高壓計量,計量變比為2800,變壓器為2臺S9,1250KVA,35/4KV。2個PT,3個CT。一般來說PT的二次電壓都為100V,但計量表上總顯示為102-105V,這樣運行是否正常?根據這些情況,我計算了下PT與CT的變比ct為40/5,變比為8,pt為35000/100變比為350,8*350=2800,不知這樣計算是否正確?

  • 關于10KV高壓計量的問題?

    我們這里的供電部門對于10KV計量有一個特殊的要求或者說習慣做法,就是要安裝組合互感器來計量,常規的方式供電部門是不可以的答應的,這里就是一個利益的問題,呵呵,沒辦法。組合互感器就是一臺電流互感器和電壓互感器的組合體,外型尺寸大約是400*340*620.我現在有一個項目,安裝三臺變壓器,因為這三臺變壓器用電分別屬于三種電價,所以就要安裝三臺組合互感器;我想把這三臺組合互感器分別安裝在三臺變壓器高壓柜的電纜小室里邊,這樣高壓室也比較美觀。高壓柜我想選擇常規的中置柜,比如KYN28等,內裝真空斷路器。我現在的問題是:1.這樣做對于成套廠家來說能做到嗎?2.如果非得這樣做選擇什么樣的高壓柜合適呢? 希望能得到各位高手的指點。

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 關于高壓與低壓的區分原則

    關于高壓與低壓區分的原則:1.電力《安規》上規定:高壓電氣設備---對地電壓在1000伏及以上者;低壓電氣設備----對地電壓在1000伏以下者。2.《電氣安全工程》全國高校安全工程專業本科規劃教材(2009年5月)一書中解釋: 我國標準規定:交流額定電壓1000伏及以上者屬于高壓,1000伏以下者屬于低壓; 對地電壓而言,交流250伏以上為高壓,250伏及其以下為低壓。電力《安規》在修改以前是“對地電壓而言,交流250伏以上為高壓,250伏及其以下為低壓?!毙薷囊院笫恰皩?duì)地電壓而言,交流1000伏及以上為高壓,1000伏及其以下為低壓。”到底如何規定為是?拿不準的話我以 為準.大家說那?

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]