某汽車制造廠噴漆車間,早先設置了雨淋系統,開式噴頭向下,空管式,系統建成初期,噴頭出水沒問題,但現在噴頭不斷出現堵塞,噴水量成不均勻性。請問:有人說是漆霧所致,還有高見嗎?怎樣改造?
多數人在淋浴的時候,都發現淋浴噴頭使用時間越久,水流越小,那是因為平時不注意保養,淋浴噴頭產生堵塞的情況。想要解決這個問題,趕快看一下小編整理的小妙招吧! 淋浴噴頭堵塞原因 淋浴噴頭會出現堵塞的情況,什么原因呢?其實這需視情況而定。一般來說如果您的淋浴噴頭安裝不久,使用時間不長,卻遇到了噴頭堵塞的情況,那么這可能是您的淋浴噴頭質量不好造成的。 但如果您的淋浴噴頭已經安裝很久,使用時間長,遇到噴頭堵塞,那么這是
:) :handshake :handshake 可以編輯,可以打印的Mapgis6.5,內帶常用系統庫,可以滿足一般的土地整理圖紙,第一上傳,大家多多支持@@
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
我現在正在設計一個2萬噸/日的水廠,反應池是波紋板反應池,沉淀池采用的是斜管沉淀池,排泥方式均為穿孔排泥管排泥,排泥閥為手動蝶閥(排泥管管徑DN200,管材為A3,孔眼直徑Φ25)。 我計算了一下,排泥時管道末端流速大概有4~5m/s,在這種情況下我估計孔眼應該不會被堵住。但是業主提出來以前相同的工藝運行時排泥管容易出現堵塞現象,所以讓我考慮增加沖洗裝置。 請教各位,在這種情況下有沒有必要采取防堵塞措施?如果有,怎樣防止,是增加沖洗裝置還是改造排泥管結構? 多謝賜教!
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
我用CAD2002繪圖,分明設置不同顏色線型且粗細不一,打印出來的圖,線條卻一樣細,為什么線條卻一樣細,請問是設置有問題,還是其他.
1。為什么我在用2004操作打印命令就會跳出一個警告信息(為什么是2002目錄下的呢?):C:program filesacad 2002plotterspublish toweb dwf.pc3不能使用此打印機配置,原因為未找到驅動、未找到設備、或驅動有錯,已用“無”打印機配置替代2。為什么我在工具選項 菜單中的打印選項已設置hp打印機為我的默認輸出設備,但到打印命令里打印機配置中仍為“無”呢?非要在選一下!3。工具選項 菜單中的打印選項中打印默認輸出設備和默認打印樣式是啥意思,各有何用途?為什么我的打印默認輸出設備中會有許多的hpaaa.pc3文件,此文件為什么會產生,有何用途?
我現在用的是超星3.9的,我想打印我下載的書,但提示我本月打印次數已到上限,可我一次也沒有打印,為什么呢.,我如何才能打印出來我下載的書呢,請大家幫?,謝謝各位?。。。。。。。?!
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝
一級專業的,我是在成都人事上報的。我在62號考場,祝愿自己能考好,能考個62分就好了 哈哈,復習得太累了。
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂?shù)模@個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。
飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
autocad從2006版以上就已經自帶了DWF格式文件的瀏覽器,低版本的CAD要單獨安裝此瀏覽器,DWF文件是autocad公司開發的一個新的圖像存儲格式,此格式的文件分辨率高,無論怎么放大,都不會變模糊,圖像格式小,一般是一個幾兆的DWG文件,轉換為DWF格式后,只有幾百甚至幾十K,而且此圖紙具有保密性,極易方便網上傳閱,但是由于其還沒有完全在設計師中流行開了,有很多人對這樣的電子文檔不知如何打印,現就我設計室所出的DWF格式文件的打印做一個簡單的介紹,希望大家喜歡哦! 首先,看下面的打印設置圖面 打印時,先選擇出圖儀,然后選擇圖紙圖幅,所有的圖紙要選擇過大尺寸,例如,你要打印的圖紙是A2的,那么,你就選擇“過大尺寸 iso A2”,總之,不管你勾選了那個項,都要保證在“縮放對齊”選項中的縮放比例為100,否則打印出來的圖紙比例將和原設置比例不符。如果你的出圖儀是卷筒紙,則可以直接勾選:“使用 HP Instant printing(TM)”這個選項,然后選擇卷筒紙的尺寸,打印即可,它會根據你的出圖儀自動調整紙張是橫向或是縱向,自動選擇過大尺
我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
超清晰,可以打印
如題,不懂
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝