本人在建設單位工程部,想了解下國產的國產的低壓電氣元件哪個廠家的好?施耐德在中國的廠家做低壓電氣元件的現在有哪幾家?怎么區分真偽?/p>
國產低壓工業電器——NC8系列交流接觸器NC8系列交流接觸器(以下簡稱接觸器),主要用于交流50Hz(或60Hz),額定工作電壓至690V,在AC-3/415V使用類別下額定工作電流至100A的電路中,供遠距離接通和分斷電路置＂可與適當?shù)臒徇^載繼電器組成電磁起動器以保護可能發生操作過負荷的電路,接觸器適宜與頻繁地起動和控制交流電動機。 該系列產品總共有5個殼架,12個電流等級;包括3極產品和4極產品,其中12A以下具有小型產品,可分為交流操作和直流操作兩種,體積小,結構緊湊,外觀新穎;可帶側掛、頂掛輔助觸頭,延時模塊,機械聯鎖模塊,浪涌抑制器模塊,附件齊全,派生性強。
產品用途:聚乙烯絕緣直流高壓電纜用于靜電噴涂、靜電選礦、靜電植絨 序號 產品名稱 產品型號 芯 數 導體截面(mm?) 1 聚乙烯絕緣75KV直流高壓電纜 GYVZ-75 2 聚乙烯絕緣50KV直流高壓電纜 GYVZ-50 3 聚乙烯絕緣150KV直流高壓電纜 GYVZ-150 4 聚乙烯絕緣125KV直流高壓電纜 GYVZ-125 5 聚乙烯絕緣100KV直流高壓電纜 GYVZ-100
國產邊墻側噴大面積噴頭最大保護面積是多少?我看過金盾的是6*6但他的曲線是按層高3米考慮的,并且6米遠是噴到的地方,并不是滿足噴濕對面墻1.2米,所以實際保護房間的有效面積也就是5*5或更少,聽說國外的這種是不是太貴,難道泱泱大國就這么落后么?請各位大蝦踴躍發言
據調查顯示,我國農藥超量使用中因農民盲目用藥者大于1/3,它的減少除培訓教育和相應的技術規范保證外,還需改進農藥噴灑技術。靜電噴霧是提高農藥中靶率及藥效的有效使用技術,它應用高壓靜電使霧滴帶電后定向運動飛向植株并吸附其上,命中率高,沉降快速,附著量大且覆蓋均勻,尤其是提高了植株下部和背面的附著量,減少了飄逸和流失。高壓電原則是靜電噴霧技術中的核心。 高壓靜電噴霧試用環狀或針狀電極帶電,噴頭噴出的射流通過荷電環在電場、定向電荷作用下表面荷上電荷,提高了表面吸附能力和活度,表面層分子產生定向排列,從而降低了液體表面張力,減少了霧化阻力,同時因所帶電荷相互排斥和其他外力的擾動,射流散列而發生霧化。帶電霧滴在電場力的作用下沿電力線飛向目標。 靜電在均勻、細化霧滴及提高霧滴在目標物上的沉積量、均勻性等方面效果明顯,靜電噴霧再施藥技術中有著廣泛的應用前景。
我國低壓電器市場蛋糕依舊很大,國內企業必須時刻居安思危,不斷提高自身的技術創新與研發能力,掌握核心競爭力,不斷縮小與國外高檔產品的差距,才能在這塊誘人的蛋糕面前分得一杯羹。 我國低壓電器制造企業主要集中在北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江和廣東等地,企業分布總的來說是合理的。企業在經濟規模上存在幾方面問題: (1)企業組織規模小而散,缺乏競爭實力和優勢。目前我國低壓電器企業進入國家大型企業的廠家為數不多,而中小企業占90%以上(年銷售收入和總資產均在5億元及以上的為大型企業;在5000萬元及以上的為中型企業,其余為小型企業)。 (2)區域結構趨同,不能體現比較優勢和協作效益。80年代以來的20年間,低壓電器廠由原來600多家,增加到現在的1000多家。由于盲目上項目、鋪攤子,造成地區產業趨同化現象嚴重,經濟效益低下,低水平重復建設,造成產品積壓,能源、材料浪費,經濟效益低下的不良后果。 (3)技術結構不合理,主要產業技術裝備水平低。據統計,在企業的主要技術設備中,技術經濟性能比先進的只占1/3。骨干企業主導產品達到90年代國際技術水平的僅占18
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝
飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???