規范中說,在凈空高度不超過8米,間距不超過4x4米的十字梁間,可只布置1只噴頭。請問,在這種情況下,噴頭滿足5.0.1規定的噴水強度如何達到,這時最不利點噴頭的壓力還是5米嗎?此外,一只噴頭的最大保護面積可以計算嗎,怎么計算
柱間距 8.4*7.8 ,十字梁梁中大于4*4 ,噴頭濺水盤為0.15考慮的話。b大于0.45,a=1.8 ,我在梁下布置一排噴頭可以不,規范上那個表是 宜
現在做一個印刷車間,嚴重危險級Ⅰ級,主梁與次梁成間距4×4m的十字梁布置,主梁800×300,次梁600×300,板厚120;如果按平常來布置的話,根本沒辦法滿足規范7.2.1噴頭與梁的水平距離;如果只在十字梁間布置一個噴頭的話,那噴頭與墻的距離以及噴頭之間的距離也沒辦法保證,還有噴水強度怎么保證? 很著急,希望大家給些意見了,我現在不知道怎么做了。
8.4X8.4的柱距,十字梁噴頭怎么布置
地下車庫每跨8米多,十字梁,那么每個次梁梁格就有4米多邊長,也超過了噴規7.1.3第四條的做法。 布置噴頭一排太稀兩排太多。怎么才能不違反規范呢?很是糾結啊。
請教各位高手!現在我有個廠房布置噴淋系統屬于中危險Ⅱ級根據噴淋規范7.13.4條說間距不超過4*4M的十字梁可在梁間不一只噴頭?,F(xiàn)在我的十字梁間距為3.8*6M。請問是否可以在梁間只布“一排噴頭”???如果可以布一排噴頭那我噴頭間距就為3.8M,大于規范的3.4M。我搞不清楚請高手指點
當噴頭間距小于2.4m會造成因?yàn)橐粋€(gè)噴頭噴水時,會影響另一個噴頭感溫;二是會造成 噴水不均勻 但是在梁兩側的噴頭 為什么可以小于2.4m,求大神解答 ,本人菜鳥
請問地下車庫的柱間距8.2,十字梁布置,規范中噴頭間距要求不超過4M,如布置4只噴頭,則超過了4m,該如何布置呢?是否需設大流量噴頭?還是每個柱網布置16只噴頭?
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。
飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作