耐火電纜外徑比普通型的大多少啊!例如:NH-YJV-5*2.5比YJV-5*2.5大多少?。〔闃颖綴JV-5*2.5計算外徑為13mm
通風方式信號燈箱與我公司生產的通風方式信號控制箱組成三防控制系統。專用于人防指揮工程、地下隱蔽設施及坑道及軍事、準軍事項目和普通人防工程地下室的特殊產品。主要
應該把卷簾(沒有防火功能的,普通的防盜卷簾)當墻布置,當一個區間布置(第2個圖)?還是忽略它,按第3個圖做?請高手們指點,說上理由,新手跪求答案
鞍山普通型調節閥怎么手動打開:調節閥適用于空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質、泥漿、油品等介質。清洗法管路中的焊渣、鐵銹、渣子等在節流口、導向部位、下閥蓋平衡孔內造成堵塞或卡住使閥芯曲面、導向面產生拉傷和劃痕、密封面上產生壓痕等。這經常發生于新投運系統和大修后投運初期。這是最常見的故障。遇此情況,必須卸開進行清洗,除掉渣物,如密封面受到損傷還應研磨;同時將底塞打開,以沖掉從平衡孔掉入下閥蓋內的渣物,并對管路進行沖洗。投運前,讓調節閥全開,介質流動一段時間后再納入正常運行。外接沖刷法對一些易沉淀、含有固體顆粒的介質采用普通閥調節時,經常在節流口、導向處堵塞,可在下閥蓋底塞處外接沖刷氣體和蒸汽。當閥產生堵塞或卡住時,打開外接的氣體或蒸氣閥門,即可在不動調節閥的情況下完成沖洗工作,使閥正常運行。安裝管道過對小口徑的調節閥,尤其是超小流量調節閥,其節流間隙特小,介質中不能有一點點渣物。遇此情況堵塞,最好在閥前管道上安裝一個過濾器,以保證介質順利通過。帶定位器使用的調節閥,定位器工作不正常,其氣路節流口堵塞是最常見的故障。
普通型醫學 BSL-2實驗室的空調、通風和凈化系統應符合下列規定: (1)實驗室通風空調方式的設置應根據實驗室所處氣候區域,操作對象的危害程度、平面布置、風險評估結果等情況經技術經濟比較后確定,并應采取有效措施避免污染和交叉污染.通風空調方式的設置應有利于實驗室消毒滅菌、自動控制系統的設置和節能運行; (2)實驗室應依據風險評估、依據所操作病原微生物樣本及材料的感染性及危害性選擇自然通風或機械通風.有明確負壓設計要求的房間應設置機械通風系統.當采用機械通風系統時,應避免氣流流向導致的污染和避免污染氣流在實驗室之間或與其他區域之間串通而造成交叉污染; (3)有負壓要求的實驗室其機械通風系統應獨立于所在建筑的通風系統,以防止空氣傳播的感染因子、氣態污染物或氣味向其他工作區擴散.不同防護區應設置各自獨立的通風系統; (4)實驗室應在操作病原微生物及樣本的實驗間內配備生物安全柜.應按產品的設計要求安裝和
普通柴油發電機組主要由柴油機、發電機、底盤以及控制系統四部分組成,柴油機和發電機有兩種連接方式,一為柔性連接,即用連軸器把兩部分對接起來,二為剛性連接,用高強度螺栓將發電機鋼性連接片和柴油機飛輪盤連接而成,目前市場上的柴油發電機組使用剛性連接的比較多一些,柴油機和發電機連接好之后安裝在公共底架上,然后配上各種起保護作用的傳感器,如水溫傳感器,通過這些傳感器,直觀地把柴油機的運行狀態顯示給操作員,而且有了這些傳感器,就可以設定一個上限,當達到或超過這個限定值的時候控制系統會預先報警,這個時候如果操作員沒有采取措施,控制系統會自動將機組停掉,柴油發電機組就是采取這種方式起自我保護作用的。 傳感器起接收和反饋各種信息的作用,真正顯示這些數據和執行保護功能的是柴油發電機組的控制系統,控制屏一般安裝在發電機上,稱為背包式控制屏,也有部分是獨立一個屏放置在操作室內,稱為分體式控制屏,控制屏通過電纜和發電機以及傳感器連接,分別顯示電參數和柴油機運行參數。
普通型鋼懸挑腳手架專項施工方案 一、工程概況: 建筑名稱:xx三期—1#2#樓 建設地點:xx縣xx路縣xx南側 建筑面積:1#樓西側
工業型冷卻塔和普通型冷卻塔的區別: 1、降溫要求不同 工業型冷卻塔降溫:水溫降10-25度(也可以更高),因此又叫高溫降冷卻塔 普通型冷卻塔降溫:水溫降5-8度,因此也叫低溫降冷卻塔 2、適合場所不同 工業型冷卻塔肯定是工廠用,由于給設備的循環水降溫。 普通型冷卻塔一般用作中央空調冷卻塔,也適合工廠用。 3、價格不一樣 工業型冷卻塔由于降溫要求高,因此需要更大的布水噴淋面積和更多的風量,所以工業型冷卻塔體積更大、風機功率和直徑也更大,因此成本也更高。 普通型冷卻塔造價低,價格便宜。
智能型三防顯示屏是專用于人防工程的特殊產品,主要用于人防工程地下室空氣質量狀態的顯示和轉換設置。系統由智能控制箱和顯示屏組成,控制箱內部采用編程控制模塊,顯示屏采用LED顯示。
高靜壓的風機盤管噪音大還是普通型的噪音大?設計上寫明是高靜壓型的,但是又寫明余壓是50PA,不知道多大的靜壓才是高靜壓?按我理解,余壓應該是全壓才對,不知道是不是 ?
智能型通風方式信號燈箱是專用于人防工程的特殊產品,主要用于人防工程地下室空氣質量狀態的顯示和轉換設置。系統由智能控制箱和顯示屏組成,控制箱內部采用編程控制模塊,顯示屏采用LED顯示。
電動執行器一般按照控制類型分為普通型、調節型,運行特性分角行程、角行程,直行程,多回轉型,防護功能分戶外型和防爆型。整體型是指控制方式與機械結構整合到一起的執行機構,
舉例:儲物高度3.5~6.0米,16x200/60=53.4L/s, 作用面積200,規范要求倉庫采用標準響應噴頭K≥80,那是不是就可以取80。
智能型通風方式控制箱的使用原理:
智能人防控制箱的使用原理:
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???