亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 水幕帶噴頭布置計算問題

    在新自噴中提到作為水幕分隔帶,要選用水幕噴頭或開式灑水噴頭。當用水幕噴頭時,噴頭的布置,例如間距、排距都有辦法計算了。但當用開式灑水噴頭時應如何計算間距、排距?因為當用開式噴頭時噴出來水的軌跡時圓,所以要按閉式噴頭噴淋的計算方法計算,即計算噴水圓的面積。但水幕系統的流量強度單位是L/s.m,與噴淋的流量強度L/s.m2是不一樣的,該如何根據開式灑水噴頭的K,噴頭的水壓以及水幕系統的流量強度來計算噴頭的噴水圓面積。從而計算水幕系統的噴頭間距,排距?

  • [討論]關于一個濕式報警閥帶800個噴頭的問題

    [討論]關于一個濕式報警閥帶800個噴頭的問題

    在《噴規》里面規定了一個濕式報警閥所帶的噴頭數不宜超過800個?,F(xiàn)在有一個樓,如下圖所示,每層是一個防火分區,每個樓層的噴頭數是300個。這個工程中有很多個這種單體樓。對于條文中800個的規定可以有兩種不同的設計方法。方法一:每個防火分區一個水流指示器,每個樓共需設三個濕式報警閥(如果考慮另外一個樓的一個樓層的話,實際上相當于兩個樓五個濕式報警閥)方法二:對于每個單體的三層,雖然是一個防火分區,但設兩個水流指示器,分別從兩個濕式報警閥上接管,這樣的話,一個樓只需要兩個濕式報警閥。很明顯,方法二比方法一要省很多個濕式報警閥,在泵房里面布置的時候也會容易許多,但是第二種設計符不符合規范要求?為什么?

  • 請教?多層建筑帶玻璃頂中庭設噴頭?

    請教:一個多層建筑中的三層高的中庭,高11.7m,頂部到屋面是玻璃采光頂,怎么考慮這個區域的自動滅火設施?頂上設噴頭的話,玻璃頂下面怎么安裝噴頭?側噴設集熱罩會影響自然采光與建筑效果。設小型水炮,要增加自動噴水泵的揚程;如何取舍,請教大家,謝謝[ 本帖最后由 zzutsh 于 2010-7-17 00:34 編輯 ]

  • 一個DN150的水流指示器后面最多能帶多少噴頭

    在消防噴淋系統中,一個DN150的水流指示器后面最多能帶多少噴頭?

  • 消防噴淋支管中管徑最小32管,帶的噴頭數量是多少?

    誰給來個簡單的圖文介紹?謝謝了,

  • 中危險等級,多層養老院,,DN125可以帶多少個噴頭?

    中危險等級,多層養老院,,DN125可以帶多少個噴頭?

    本帖最后由 不再讓你孤單 于 2016-9-10 12:35 編輯 中危險等級,多層養老院,,DN125可以帶多少個噴頭?

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急?。?!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 關于噴頭流量系數的疑惑??!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

點擊加載更多

帶噴頭墨盒

帶噴頭墨盒專題,為您提供帶噴頭墨盒相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與帶噴頭墨盒 相關的專業交流討論,更多帶噴頭墨盒相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

中心直上噴頭

噴頭怎么拆