《水噴霧滅火系統設計規范》3.2.3條:水霧噴頭與保護對象之間的距離不得大于水霧噴頭的有效射程??墒俏铱戳撕芏嗟膹S家樣本,都沒有提到有效射程這個參數。只是在《建筑滅火設計手冊》上看到了這個參數,請問該在設計中如何考慮這個參數。
音樂噴泉設備重要組成部分-噴頭包含很多種,常見的噴頭如直流噴頭、玉柱噴頭、雪松噴頭、涌泉噴頭、歐冰噴頭、蘑菇噴頭、集束噴頭、禮花噴頭、波光噴頭、跳泉噴頭、旋轉花籃噴頭、百變噴頭、二維噴頭、三維噴頭、氣爆噴頭、噴火裝置、水幕電影噴頭等十幾種。
做水噴霧滅火系統的時候,手冊上有一句話:水霧噴頭與保護對象之間的距離,不得大于水霧噴頭的有效射程。其中的有效射程該怎么確定?有效射程的參數又該上哪找?請各位大哥大姐幫幫忙,解答一下。
水噴霧滅火系統技術規程3.2.2條,水霧噴頭、管道與電氣設備(裸露)部分的安全距離,宜符合DL/T5352的規定。高價在本壇下載后,竟沒找到有此規定。:'(
請教一下,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么?假如層高10m,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2
我現在正做一個室外水景噴泉設計,以確定有4個樹冰噴頭,直徑DN50,要求每個噴頭噴高3米,我選了一種sb-100型噴頭.每個噴頭額定流量19m3/h,噴頭額定水壓120kpa 噴泉給水管直徑DN100,4個噴頭間給水管長8米 .如何根據以上參數選一臺潛水泵,請各位給排水大師教我一套計算方法,我在這里表示感謝啦!
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
知識點:插頭
自動噴水滅火系統水霧噴頭性能要求和試驗方法
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
Model BOM ID Disp (CC) Voltage Hz. Refr. App Motortype Capacity - ASHRAE Input (W) COP EER (W) (BTU) AE7440EK 085-A0 14.14 220-240
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?