  • CAD軟件中怎么繪制矩形噴頭?

    使用國產CAD制圖軟件在給排水CAD圖紙中繪制噴頭時,可以根據自身需求選擇不同的噴頭布置方式。那么如果想要按照矩形或者菱形的方式布置噴頭該如何進行操作

  • 天正“矩形噴頭”無記憶功能

    天正“矩形噴頭”無記憶功能,用起來不爽! 比如: 我現在建筑是輕危險級,點“矩形噴頭”,選輕危險級,布置噴淋。等會我再執行“矩形噴頭”時,系統又默認“中危1級”了,還得讓我選輕危險級。很不方便,希望能增加記憶功能。

  • 用矩形噴頭命令,小房間布置不了噴頭

    用矩形噴頭命令,小房間布置不了噴頭

    用矩形噴頭命令布置噴頭時,小房間布置不了噴頭,見下圖!

  • 畫個3500*3500的框,用天正“矩形噴頭”布噴頭,為什么有4個呢?

    最大離墻1800、間距3600,應該1個夠了吧?向各位請教?[ 本帖最后由 nblys 于 2011-6-4 15:33 編輯 ]

  • 8.5SP2矩形噴頭在UCS下有嚴重的BUG。+補丁

    布置選取第一角點,會自動捕捉某一定點,無法按捕捉點布置。。。[ 本帖最后由 kobe_bryant24 于 2012-3-13 13:26 編輯 ]

  • 中危險級二級矩形布置噴頭間距為什么是3.4不是3.16

    各位,我想問一下,噴規中危險級二級正方形布置3.4m間距是怎么得來的,后面的條文說民推算,K=80,P=0.1mp,噴水強度8L/min.m2,代入算出來時3.16的,怎么是3.4的

  • 當不規則的布置矩形噴頭時,保護面積怎么算

    我在計算水力損失時遇到的問題:配水支管與配水管之間都是不規則的陳列,最末端的噴頭間距2.4M,配水支管間距2.2M,那么計算的一個噴頭的保護面積為5.28平方米,可行嗎?因為最末端的配水支管在廠房外的走廊上,其它的配水支管在廠房內,而且因為天花上要避開其它的如高效風口、燈、煙感等,不能按著全是規則的陳列來布置噴頭?;蛘哒埥桃幌赂魑粚<遥撊绾斡嬎阋恢粐婎^的保護面積?

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急?。?!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 關于矩形母線選擇的疑問?

    一設計中計算電流是420A,整定值為500A,設計人員選擇的主母線是TMY-3(50x5),零母線是TMY-(30x4),那么我查手冊單片漆涂母線50X5的的載流量就在697A-860A之間了—不同溫度下!單片都這么大了那么3X(50X5)又該多大呢?是不是單片的3倍呢?如果是,那么又有什么必要選擇這么大的呢?我是新手,不明白了,希望大家指導!我是真想不明白了!

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用?

    我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]

  • 關于噴頭保護半徑的問題

    飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作

  • 這樣的客房噴頭怎么布置

    這樣的客房噴頭怎么布置

    如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。

  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝