亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 施工現場用電安全技術交底

    施工現場用電安全技術交底

  • 施工現場臨時用電安全技術暨圖解

    本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 編輯 文件格式:PDF文件大?。?7.3 M

  • 施工現場臨時用電安全規范

    施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件、架具、材料及

  • 施工現場臨時用電組織設計

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 編輯 施工現場臨電組織設計

  • 施工現場臨用電接地與防雷技術交底

    交底內容: 1、一般要求 (1)施工現場的臨時用電電力系統嚴禁利用大地做相線或零線。 (2)相線、N線、PE線的顏色標記必須符合以下規定:相線L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠、紅色;N線的絕緣顏色為淡藍色;PE線的絕緣顏色為綠/黃雙色。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用。

  • 施工現場臨時用電負荷怎么算?

    剛才在個論壇問了個兄弟這個事情。沒有確切答案,所以開帖想請教下大家!也不知道需要哪些機械?他們又是多大的負荷!系數取多大?。。。。。。。。。。。

  • 施工現場臨時用電安全(PPT)

    電氣事故基本知識 基本概念 電氣事故的防治 施工現場臨時用電安全技術 臨時用電概述 外電防護 臨時用電線路的敷設 供配電裝置 電路保護措施 常用電動機械的臨時用電安全技術 施工現場電氣照明用電安全技術 例:鉆孔施工臨時用電技術措施 施工現場臨時用電管理 臨時用電管理制度及責任制 臨時用電安全技術檔案 用電人員的管理 用電安全圖標[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 編輯 ]

  • 施工現場臨時用電專項方案

    施工現場臨時用電專項方案

  • 施工現場臨時用電配電箱。

    施工現場臨時用電配電箱。

    末級箱太多,鋼筋房,木工房每臺機具分別設置。并配移動配電箱,采用TN-S系統。請朋友們拍磚。這是很早的照片了,現在我們根據規范,空開己使用透明外殼了,能見到明顯分斷點。漏電、空開的選用嚴格按機具負荷選擇。所有配開關必須粘貼好標識標牌,(注意,所有機具必須安全接地)

  • 施工現場臨時用電小常識

    施工現場臨時用電1、施工現場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計?答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上。此外應編制安全技術措施。2、在建工程的外側邊緣與1KV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米?答:4米。3、變配電室要求做到“五防一通”指的是什么?答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小動物。一通:即保持通風良好。4、使用的電氣設備按有關安全規程,其外殼應有什么防護措施?答:防護性接地或接零。5、對電擊所致的心博驟停病人實施胸外心臟擠壓法,應該每分鐘擠壓多少次?答:60-80次。6、施工現場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級?答:總配電箱、分配電箱、開關箱。7、在操作閘刀開頭和磁力開關時,為什么必須將蓋蓋好?答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人。8、電工在停電維修時,必須在閘刀處掛上什么警示牌?答:“正在檢修,不得合閘”。9、施工現場專用的中性點直接接地的電力線

  • 關于施工現場臨時用電的問題

    關于施工現場臨時用電請教各位幾個問題。1、在一級箱4P總漏電開關負荷處引出N線,以后在二級箱、三級箱在不用4P開關,單相用電的話在直接在N線端子板上接,這樣可以嗎?這樣是二級保護碼?還會有什么不良后果?2、還有一個工地一級箱內沒有4P開關,在一級箱內只有PEN共用線,到二級、三級箱內的PE、N線是從這條線接出的,用兩條線分別接在二級、三級箱內的N線、PE線的端子板上,如果單相用電的話,就單獨用帶N級漏電開關,在N線端子板引一條線,接在漏電開關上端,這樣用電是什么系統?有二級保護碼?3、是不是每一級配電箱內都必須有4P漏電開關呀?

  • 2005施工現場臨時用電安全技術規范

    這是今年最新的安全技術規范 JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范.part1

  • 施工現場臨時用電安全技術培訓課件

    施工現場臨時用電安全技術培訓課件

  • 史上最詳解施工現場臨時用電,速藏!

    目錄第一節、變壓器防護第二節、配電房第三節、電線、電纜敷設第四節、外電防護第五節、配電箱(柜)第六節、樓層用電布設第七節、供電系統第八節、接地與防雷第一節、變壓器防護變壓器防護材料采用圓竹和圓木(主竹桿、頂端手里橫桿、剪刀撐小頭直徑不小于8cm;輔助竹桿、水平連系桿小頭直徑不小于4cm),變壓器四周砌筑2m高M(jìn)7.5水泥砂漿MU10灰砂磚180mm寬磚墻,外側抹20mm厚1:3水泥砂漿,圍墻上端0.2米高,下端0.3米高刷藍色色帶;居中位置金屬防護門,門框及骨架用25×50mm方鋼焊接制作,骨架內采用厚度1mm鋼板遺跡30×30鋼板網。刷騰越建筑藍油漆,上鎖。門上懸掛“當心觸電,禁止入內”安全警示牌。

點擊加載更多

施工現場臨時用電技術交底

施工現場臨時用電技術交底專題,為您提供施工現場臨時用電技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工現場臨時用電技術交底 相關的專業交流討論,更多施工現場臨時用電技術交底相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度