求助各位大神,大體積混凝土溫度怎么測量? 有沒有相應的規范?
大體積混凝土基礎結構施工.ppt
建筑工程中的大體積混凝土結構中,由于結構截面大,水泥用量多,水泥水化所釋放的水化熱會產生較大的溫度變化和收縮作用,由此形成的溫度收縮應力是導致鋼筋混凝土產生裂縫的主要原因。這種裂縫有表面裂縫和貫通裂縫 2 種,在不同程度上都屬有害裂縫。 大體積混凝土施工中監理的控制主要是澆筑混凝土水化熱和內外溫差過大可能所帶來的一系列質量問題而必須采取的技術措施。為了有效地控制有害裂縫的出現和發展,必須從控制混凝土的水化升溫、延緩降溫速率、減小混凝土收縮、提高混凝土的極限拉伸強度、改善約束條件和設計構造等方面全面考慮,結合實際采取措施。一是選用低水化熱或中水化熱的水泥品種配制混凝土,如礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥、粉煤灰水泥、復合水泥等。二是在大體積混凝土中一般選用中粗砂或粗砂,細度模數一般在 2.3~3.0 左右。石子粒徑一般都要求采用連續級配的粗骨料來配制混凝土,應盡量選用粒徑較大級配良好的石子。三是摻一定量粉煤灰外加劑可代替部分水泥,且能改善混凝土粘塑性。改善可泵性,降低混凝土水化熱,改善后期強度。四是大體積混凝土的養護和內部溫度進行監控,測定澆筑后的混凝土表面溫度和
以下是我所搜集的有關大體積混凝土資料,期待更多的朋友提供更多的資料,讓大家更了解"大體積混凝土".一、大體積混凝土的定義 在工程實踐中常遇到大體積混凝土結構,如大型設備基礎、高層建筑基礎底板、構筑物基礎、橋梁墩臺、深梁、水電站壩等。由于這些結構體積大、整體行要求高,往往不宜留置施工縫。此外,水泥水化時放出大量熱量,當結構體積大時,混凝土內部聚集的熱量長期不易散失,混凝土內部和周圀氣環境間形成較高溫度差,由于溫度應力常造成混凝土開裂。因此,美國混凝土學會曾強調指出:“任何就地澆筑的大體積混凝土,必須要求采取措施,解決水化熱及隨之引起的體積變形問題。以最大的限度減少開裂?!本C述所述,應十分慎重組織大體積混凝土的施工,以防止出現質量事故。 對于大體積混凝土的定義有不同的解釋Ｕ本建諻會標準(JASS5)的定義:“結構斷面最小尺寸在800mm以上,水化熱引起混凝土內的最高溫度與外界氣溫之差超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土?!?我國某施工單位制定的“大體積混凝土工法”中認為:凡結構斷面最小尺寸大于3000mm的混凝土塊體;
咱們國家規范定義大體積混凝土:混凝土澆筑的最小尺寸不小于1m的結構就視為大體積混凝土。但是在化工企業里,每個設備基礎都符合這個規范要求!這些都按大體積混凝土規范要求施工,又不太現實!請問我國還有別的規范要求嗎???比如說混凝土方量了?
規范上的定義是:混凝土結構物實體最小幾何尺寸不小于1m 的大體量混凝土,或預計會因混凝土中膠凝材料水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫產生的混凝土。但這個怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米嗎,還是只要有承臺大于1米的,那整個基坑大底板就算是大體積混凝土了啊,還有后半句的意思就是指溫差大嗎,還是指純粹的冬天施工混凝土啊,這個有地域性的關系嗎
1.先介紹一下什么是大體積混凝土(大體積混凝土的定義有很多,根據美國混凝土學會的定義:任何現澆混凝土,其尺寸達到必須解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,即最大限度減少開裂影響的,即稱為大體積混凝土。日本建筑學會的標準的定義是:結構斷面最小尺寸在80cm以上;水化熱引起混凝土內的最高溫度和外界氣溫之差,預計超過25℃的混凝土,稱為大體積混凝土。如大壩及電站、橋梁、大型工廠、高層建筑及大型設備等的基礎。)2.開裂的原因分析大體積混凝土施工階段產生的溫度裂縫,是其內部的矛盾發展的結果。一方面是混凝土由于內外溫差產生應力和應變,另一方面是結構物的外約束和混凝土各質點的約束阻止了這種應變,一旦溫度應力超過混凝土能承受的極限抗拉強度,就會產生不同程度是裂縫。眾多工程實例證明,產生裂縫的主要原因如下:2.1 水泥水化熱的影響 水泥在水化過程中產生大量的熱量,這是大體積混凝土內部溫升的主要熱量來源。由于大體積混凝土截面的厚度大,水化日聚集在結構內部不易散發,會引起混凝土內部急劇升溫。升溫試驗研究表明,水泥水化熱在1~3d放出的熱量最多,大約占總熱量的50%左右;
摘 要:本文通過對大體積混凝土整個施工過程的大體論述,并針對各個施工步驟提出了質量控制要點,希望能夠引起施工單位對大體積混凝土施工質量控制的重視,通過理論論證和憑借以往施工經驗來提高施工質量。 關鍵詞:絕熱溫升;配比;試配;測溫;養護 近幾年來,大體積混凝土的使用在高層建筑基礎厚筏底板中較為常見,由于近幾年來中高層建筑使用大體積混凝土很普遍,因而施工單位大體積混凝土澆筑、測溫及養護手段也隨之完善,施工技術也較為成熟,隨著大體積混凝土施工技術的不斷完善、成熟,施工難度同時也在降低。 正是由于大體積混凝土的普遍常見,在這段時期,施工單位對大體積混凝土的施工重視程度降低,套用和單憑經驗主義也較普遍,施工管理人員的質量控制意識松懈,放松了對大體積混凝土監測、監控工作,在大體積混凝土的澆筑、養護工作中,也較為隨意,沒有足夠的重視。因而,就大體積混凝土的施工,本文提出質量控制措施方法,希望對現場施工起到一定的指導作用,能夠引起對質量控制的重視。 一、大體積混凝土的定義 在確定什么情況屬大體
摘要:在大體積混凝土工程施工中,由于水泥水化熱引起混凝土澆筑內部溫度和溫度應力劇烈變化,從而導致混凝土發生裂縫。論述了控制裂縫的設計措施、材料措施、施工措施以及溫控施工現場監測工作等一系列技術措施。 關鍵詞:大體積混凝土;裂縫控制;綜合措施 混凝土結構在建設和使用過程中出現不同程度、不同形式的裂縫,這是一個相當普遍的現象。大體積混凝土結構(厚度大于1m)出現裂縫更普遍。工程實踐中結構物的裂縫原因,屬于由變形變化(溫度、濕度、地基變形)引起的約占80%以上,屬于荷載引起的約占20%左右。在大體積混凝土工程施工中,由于水泥水化熱引起混凝土澆筑內部溫度和溫度應力劇烈變化,從而導致混凝土發生裂縫。1 設計措施1.1 大體積混凝土的強度等級宜在C20~C35范圍內選用,盡量利用后期強度。隨著建筑市場的不斷變化,大
結構規范 大體積混凝土施工規范
用最高溫和最低溫求平均數作平均溫度 但是說零度以下的不計 那最低溫度若是低于0度 平均溫度要怎么求呢 是還用最高加最低除以2還是最高加0除以2 求了解的給解答下 謝謝!
測溫是保證大體積混凝土施工質量有效手段之一,但傳統測溫手段效率低下,需要人工在規定時間內到現場測量記錄溫度數據,有時可能錯過最大里表溫差時點,從而埋下隱患?;贜B-LOT的云模式混凝土測溫記錄儀可以解決此問題,可自行設定測溫間隔,具有報警功能且可以在手機端或電腦端隨時查看測量數據,及提供功效又降低工程質量隱患。
平面上怎么布置啊 間距有沒有要求?還是多大平方范圍內布置一個
一、大體積混凝土結構裂縫的一般概念 混凝土結構在建設和使用過程中出現不同程度、不同形式的裂縫,這是一個相當普遍的現象。大體積混凝土結構出現裂縫更普遍。在全國調查的高層建筑地下結構中,底板出現裂縫的現象占調查總數的20%左右,地下室的外墻混凝土出現裂縫的現象占調查總數的80%左右。所以,混凝土結構的裂縫是建筑工程長期困擾的一個技術難題,一直未能很好地解決。國內外工程技術界都認為,規定鋼筋混凝土結構的最大裂縫寬度主要是為了保證鋼筋不產生銹蝕。各同的規范中有關允許最大裂縫寬度的規定雖小完全一致,但基本相同。如在正常的空氣環境中裂縫允許寬度為0.3~0.4mm;在輕微腐蝕介質中,裂縫允許寬度為0.2~0.3mm;在嚴重腐蝕介質中,裂縫允許寬度為0.1~0.2mm。但對建筑物的抗裂要求過嚴,必將付出L!大的經濟代價??茖W(xué)的要求是將其有害程度控制在允許范圍之內。根據國內外的調查資料,工程實踐中結構物的裂縫原因,屬于由變形變化(溫度、濕度、地基變形)引起的約占80%以上,屬于荷載引起的約占20%左右。在大體積混凝土工程施上中,由于水泥水化熱引起混凝土澆筑內部溫度和溫度應力劇烈變化,從而導
大體積混凝土實驗照片,用于防輻射
在工地上遇到個大體積混凝土施工問題,請教各位大俠一下:人防的底板是60cm厚人防長度208m設了5個后澆帶,現在為了施工方便,施工單位和設計協商把后澆帶改為加強帶,2m后澆帶的地方放14%的膨脹劑,其他地方放10%的膨脹劑,不知哪位大俠知道,這樣做對控制裂縫的作用大不大?加了膨脹劑是不是對混凝土的強度有影響?請指教:)
塢底板裂縫修補
大體積混凝土結構測溫記錄
大體積混凝土結構測溫記錄專題,為您提供大體積混凝土結構測溫記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大體積混凝土結構測溫記錄 相關的專業交流討論,更多大體積混凝土結構測溫記錄相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題