如何使車庫設計經濟一些
正在做一個車庫,想請教各位大俠應該用什么基礎形式比較好。一層地下車庫,局部二層,框架結構,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位較深,在-8.0米左右,無人防荷載,請教像這種情況該用什么基礎形式?原來做過的車庫我都做筏板基礎的,可是考慮這個做筏板基礎太浪費了,是做獨立基礎加抗水板呢,還是僅作獨立基礎就可以呢,而把地下車庫的地面荷載直接傳給地基了?思路比較亂,希望各位通廊給指點一下
一樓是辦公樓,二樓是多功能的 以上是宿舍,在一樓的下面有一個架空層有2.1M高 沒有墻的,就是柱子。來停車用的,請問這樣的車庫用什么燈具?
頭一次做復式停車庫,大型的,豎向上停兩排車,噴淋系統按規范在中間隔板上還要設一層噴頭,還要加集熱板,這樣中間這一層的噴淋系統管道如何連接呀?是像屋頂板下面那一層一樣再同樣設置一層噴淋支管嗎?還是從一個柱距的網格里從上層的噴淋干管上接出立管下向再接下層噴淋的支管?網上搜復式車庫的噴淋只有一篇有用的文章:復式車庫閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統設計,可人家是探討的好像是復式車庫用泡沫噴淋好像只設一層噴淋就得了,唉,各位大俠,各位設計過復式車庫嗎?急盼有經驗的不吝幫助
排風和排煙主管我知道可以合用,排風口和排煙口能合用嗎?另外,風管走向和風口布置有什么要求嗎?比如風口要多少個,距離多遠?謝謝!
在車庫的通風和防排煙設計中,誘導風機開始普遍使用。請問對于2000平方的地下車庫(是一個大空間),需要設什么型號的誘導風機?臺數怎樣確定?如果有著方面的圖紙可以貢獻一下不?謝謝大家!
在不能利用車庫出入口補風的情況下,有兩種補風方式。一種為風機機械補風,大多數設計師均是采用這種方式。還有一種是設土建豎井,通風風口進行自然補風。由于是利用車庫的負壓進行自然補風,這種方式就需要較小的風速。那么:1.井道風速及風口風速取多大比較合適?我一般做2~3m/s。2.如果該豎井負責豎向多個防火分區,那么風口是設置成70℃熔斷還是280℃熔斷?3.由于風速較低,那么風口必然很大,如果按照2m/s算的話,有時候會達到4~5m2左右。那么這么大的風口,還可以設置熔斷機構嗎?
聚氨酯夾芯板,是建筑用聚氨酯絕熱夾芯板,又稱為防滲漏夾芯屋面板、聚氨酯硬泡保溫板、聚氨酯復合板、PU板等。它是
常規思路是人防工程,構件尺寸應該加大,但是現在圖紙設計的是人防梁比車庫梁小,人防梁與車庫梁在同一軸線上,是設計有問題?還是有其他原因?
車庫頂板上有很多上返梁,寬350-400,高500,7-8m網格分布,而且沒有相互連通,這里的排水怎么處理?防水怎么做?后期還要考慮景觀種植。請賜教!
一32層的高層住宅,一層地下室,它的兩邊為地下車庫,車庫上面有1.8米的覆土,也就是說地下車庫地板與高層住宅地下室頂板相距1.8米。甲方要求高層住宅地下室與地下車庫不設縫,地質條件不錯,高層住宅做鉆孔灌注樁。地下車庫可用天然地基。如何建模及如何考慮?
我做個小區有兩棟樓地下室是連的 中間有十幾米的位置 做了條路 兩邊放綠化 路就在地下車庫的頂上 覆土只有40-60公分 我想請教這里的雨水我怎么收集????雨水口連接管都放不下啊?。。?!
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
現有一汽車庫,首層為汽車庫45車位,還有夾層為摩托車庫為200~400個摩托車位?!镀噹臁⑿捃噹臁⑼\噲鲈O計防火規范》上在車庫分類時,注:汽車庫的屋面亦停放汽車時,其停車數量應計算在汽車庫的總車輛數內。那摩托車也算是內燃驅動且無軌道的車,也算是汽車嗎?那該汽車庫屬幾類車庫?
1,地下車庫用不用計算抗震?2,若采用無梁樓蓋用什么軟件計算?3,無梁樓蓋的配筋構造有什么要求?請作過地下車庫的高手不吝指教。
前幾天一個高層住宅項目,底層架空停車,層高3.2,四周沒有圍墻,我設計時只是隨便布置了幾個燈具,平均照度約15lx,審核人說,根據《建筑照明設計標準》GB50034-2004第5.4.1,車庫照度應該按照75lx設計。請教一下大家,這種架空停車的車庫,應該執行這個車庫照度設計標準么?感覺照度太高了。
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
11層住宅的裙房為地下一層(1600m2)、地面一層、局部二層的建筑,地下一層為汽車庫(停放汽車48輛),地面一層為商鋪和汽車庫(停放汽車35輛),各為一個防火分區,局部二層為商鋪.根據<<高層民用建筑設計防火規范>>7.6.3條:"二類高層公共建筑的公共活動用房、走道、辦公室、旅館的客房、自動扶梯底部、可燃物品庫房應設自動噴淋."及<<汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范>>第7.2.1條:"Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類地上汽車庫應設自動噴淋."該地面一層汽車庫均不在上述規范規定的內容內,可以不設噴淋嗎?
本工程是一層車庫,二-六層是住宅的綜合住宅樓,總長64M,總寬11.9M,一層車庫數為15個,一層車庫是否設置消火栓,請大家幫忙分析一?,多謝?。。?!