建筑給水排水設計手冊關于熱水循環水泵的例題中,計算出水泵的揚程:2.08KPA,流量:1962L/H,市場上有這小的水泵嗎?
不論是全日制熱水系統還是定時供應的熱水系統,都要設置熱水循環泵,但是該泵的流量《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003第98頁第5.5.5與第5.5.6有規定,但是我有個問題,用這個公式計算出的循環泵的流量很小,如果,熱水箱設置高度不能滿足最不利點水壓要求(水箱與下層的淋浴器只有一個層高)或是該熱水水箱又向相臨的建筑物供應熱水,這是要在熱水水箱出水管上加壓,這個加壓泵的流量是要遠遠大于熱水循環泵的流量的,如何解決這個問題?
我們鍋爐房,有一臺立式循環泵為什么總超流?只要把閥關小一點就好了,這是怎么回事呢?曾經有技術人員把葉輪磨小一圈,當作技術革新進行炫耀,我人為這種做法不對,又不知道該怎樣做。求求有關專家,給點撥一下。
熱水循環水泵流量分為兩部分,一部分通過熱損失計算,另一部分為附加循環流量,取系統設計小時用水量的15%,這個值是不是太小,能滿足用水高峰時刻的用水要求嗎?
地下循環水池及泵前真空水箱的設置
管道直飲水循環流量具體怎么求啊?網上有說統一按照直飲水設計流量的百分比確定,也有說按照配水管網的容積水量定時全循環,還有取一個用水龍頭來定的。按百分比的話具體取百分之多少,如果不知道建筑物具體情況的話,有沒有一種簡單的方法確定。
圖紙簡介: 內有軟水裝置系統及布置圖,循環水、水泵、水箱控制圖,30T生活水與循環水系統合用 投稿網友: jiangjun1977 上傳時間: 2013-04-02
誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感謝
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐?,F(xiàn)供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米?,F(xiàn)有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選???具了解回水溫度在40-50度之間
求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?
循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:
我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。
本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人??問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大???和哪些因素有關?
各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同
哪位大俠知道燃煤鍋爐房一次水循環水量的選擇???比如40T的鍋爐房寒冷季供回水溫為95/65,有沒有估算值,怎么估算???
景觀水循環水處理工藝說明:擬定工藝為典型的景觀水循環水處理工藝,其目的主要是去除水中懸浮雜質,消毒滅菌,滿足衛生要求。正常循環時,池水經過毛發過濾器截留較大顆粒固體雜質、毛發、纖維等,以保護水泵和沙缸過濾層不被破壞;出水經循環水泵進入高速過濾砂缸進行微絮凝過濾,濾出的潔凈水經過殺菌消毒劑消毒滿足衛生要求,出水經PH值調整控制系統調節循環水PH值(氫氧化鈉),達到標準后進入魚池。池水循環采用順流方式,在池端頭側壁進水,回水采用洗浴池底回水方式或者深水區池底。不易出現死水區及旋渦區。工藝中的主要設備為過濾器,池水過濾效果的好壞直接影響著循環水質。本工藝采用高速過濾砂缸,經國際上大量重大項目實用檢驗,過濾效果完全保證,高標準的洗浴水均采用此類型過濾設備。加藥部分采用了混凝劑,PH調整劑和除藻劑,以保證水質良好;混凝劑主要是起絮凝作用,將水中懸浮物及致濁物變成較大顆粒,易于被去除;PH值為7.1-7.4,與人體接觸感覺良好;除藻劑主要是為了防止水中滋生藻類,一般采用硫酸銅,同時增加水的藍色色度,滿足視覺感官效果。
SHJ16-90 《石油化工企業循環水場設計規范》規定:補充水量=冷卻塔蒸發損失量+風吹損失量+排污水量 冷卻塔蒸發損失量=K*冷卻溫差*循環水量 風吹損失量=循環水量*收水器的除水率 排污水量=(冷卻塔蒸發損失量/(濃縮倍數-1))-風吹損失量請問:計算排污量的的公式中為什么還要減去風吹損失量?請各位前輩指教!
現有一工程需工業循環水(冷卻水)軟化處理,自來水硬度很高,口感較咸.工業水要求也較高.想得到前輩們的意見(如工藝流程,廠家推薦等)
一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,進水口引自鍋爐熱水箱),出水口至膨脹罐與鍋爐。怎么控制?要不要與熱水給水泵聯動?要不要壓力接點?
我的樓層39米高,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,請各位老師指導選擇多少揚程,多少流量的最合適,依據是什么?謝謝
水循環水箱
水循環水箱專題,為您提供水循環水箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水循環水箱 相關的專業交流討論,更多水循環水箱相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題