  • 關于雨水口和預埋管的合建的問題

    本帖最后由 tjadtjw 于 2015-12-16 09:29 編輯 由于上下游標高限制,雨水管埋深較淺,道路低點處埋深80cm左右,此處想雨水口和DN500的預埋管合建而不去做雨水口連接管了,這樣雨水口埋深1.3m左右,規范上雨水口埋深不宜大于1m,請問這樣局部處理是否可行?謝謝

  • 高層陽臺雨水管預埋的問題

    小弟不太懂水電,最近遇到這樣一個問題就是按照水電圖紙顯示排水管預埋洞洞中心距離墻是10公分,然而全部預埋好后甲方施工員說墻上要加保溫板的,保溫板厚度5公分,這樣預埋洞到墻預留的距離肯定是不夠的,現在追究責任,水電工人說是按照圖紙施工沒有錯,甲方又說水電工人難道不知道陽臺墻要加保溫板的嗎?然后知道要加保溫板也不跟甲方提出來預埋洞距離不夠的問題,還繼續施工,錯在水電工人?,F(xiàn)在小弟就想問下這個問題到底是誰的責任??已經預埋好的洞要怎么辦才能降低損失?

  • 疑問 是否需要設置 排除綠地雨水的預埋管

    疑問 是否需要設置 排除綠地雨水的預埋管

    道路的一側伴隨著一片綠地和一條河流,請問下雨水預埋管該怎么布置比較好,不想一只半解的,還請各位指點一二。旁邊有個比例尺。

  • 請教各位關于雨水口連接管和雨水預埋管的布置問題

    請教各位關于雨水口連接管和雨水預埋管的布置問題

    方案一:將雨水口連接管和預埋管布置在同一豎向上,如圖平面圖 剖面圖方案二:將雨水口連接管和預埋管布置錯開,如圖平面圖

  • 求助啊,雨水口 預埋問題

    求助啊,雨水口 預埋問題

    當檢查井兩側有預埋管的時候,連接檢查井的雨水支管 該是多少度連接呢?

  • 求教 雨水的預埋管和橫穿管有什么要求么 急~~

    我在《室外排水規范》上也沒找到 雨水預埋管 有什么要求 但是別人的設計上確實是畫了啊 看他們的圖長度都是從雨水管道的一個檢查井延伸出來到人行道外面 坡度都是0.002~0.003 管徑大概在400~600之間 這個預埋管和橫穿管 設計有什么依據么 還是單純靠經驗????

  • 關于預埋管的連接及跨接

    新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接

  • 雨水埋地管的管徑的確定

    請問埋地雨水和管徑如何確定流速如何計算,規范是 埋地管可按滿流排水設計,管內流速不宜小于0.75m/s.是否流速可以米/秒.流速如何計算,兩條立管可以在地下合為一條埋地管排出去嗎

  • 關于屋面雨水排放的疑問

    屋面雨水通過雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小區地面設集水坑承接雨水管下來的雨水,該集水坑是多大尺寸(長-寬-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口還是雨水檢查井,或者是另外設一個管網收集后排如總的雨水管網,懇請指教,謝謝

  • 關于電話寬帶的預埋問題

    請教大家?guī)讉€(gè)問題(在此先謝過了)寬帶1、端口分配問題 一間大型辦公室,不明確有多少辦公人員,應如何預留端口?如果用交換機擴展備用,可能要級聯三級(核心交換機--邊緣交換機--桌面交換機),可行嗎?2、五類線能上1000M嗎? 五類線是否可以上1000M?五類線、六類線、七類線所聯交換機有區別嗎?電話1、能否介紹下一個企業內部的電話合理布線

  • 某個場地雨水排除的問題

    一個售樓部場地有五六千平方米占地面積,其中有售樓部,樣板房之類的,還有大片的綠地,給排水總平面室外雨水排除,有人提出不作室外雨水管,而是直接利用地面坡度坡向外面的市政道路(就緊挨道路旁,而且是兩面臨路)上的雨水口。室外排水系統設計中說在集水流域的起始端100-150米可不設雨水管渠而利用道路邊溝排水,我量了一下,最長的道路也沒超過100米,這樣看來應該可以不設雨水管渠了……請問各位同行,是不是這樣的呢??

  • 關于雨水設計參數的選擇

    個人對管道起點管段的徑流時間規定不大理解:一般為5-15分鐘,如果我的管段服務范圍非常大,那么這個徑流時間是不是就不是這個概念了?應該怎么取才不與規范沖突??????

  • 求助~關于雨水立管的問題`~

    求助~關于雨水立管的問題`~

    建筑給水排水設計規范GB 50015-20034.9.33 有埋地排出管的屋面雨水排出管系,立管底部應設清掃口。2.1.37 排出管 building drain,outlet pipe從建筑物內至室外檢查井的排水橫管段。問題一:4.9.33中的“排出管系” 包不包括單根立管接一單一排出管啊 ?問題二:假設現在有一廠房,跨度大`~ 不得不在廠房內設置排水井,如下圖所示~那也要設清掃口嗎 ?

  • 雨水的問題,急急急!!!!!!!!!!!!!

    由于地方有限,四周都己有建筑了,只有一個60mX20m的小院,外臨大路,60X20的小院又做了地下車庫,問題有了,雨水沒有辦法排了,我們領導就這樣做了,三面建筑屋面的雨水,和地面(地下車庫)的雨水從地下車庫的地面排出行嗎?或者埋在地下車庫的管道,或者在地下車庫地面做管溝請各位大師,幫忙,急急急

  • 關于冷庫屋面雨水的問題!

    問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外?在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.

  • 關于雨水計算的問題,跪求

    小區26萬方,徑流系數0.6,管線長750米兩個雨水出口.流量已經一千以上了,找不到一米二管徑以上的計算表,不知道怎么辦了

  • 為什么景觀陽臺要按雨水設置

    請問下為什么景觀陽臺要按雨水設置,而且必須散排?可不可以排入雨水井,如果是因為考慮到臭氣竄氣的話,設置密閉地漏?可行嗎?

  • 一些預埋件的圖片及說明

    一些預埋件的圖片及說明

    這是一個擴建工程,目前是土建部分。前兩天出差照了些圖片,先傳上來些預埋件的圖片。希望對新手們有所幫助。

  • 關于廠區雨水排水的問題

    一個普通的廠區不是什么礦山或者重要的單位,甲方一拍腦子非得廠區一圈要求做排洪溝,還不是排水溝,而廠區內定的暴雨標準是5年一遇,現在問題來了,排洪溝是50年的標準,廠區排水是按規范的5年一遇(這標準也很高了一般廠區都做1年的這也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位線2.6m,廠區地面標高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位線以下了,這樣可以么。也就是說遇到極端情況,我廠區的水肯定是沒法排的, 我查了下手冊室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般應在正常水位以上”

  • 一般的廠區雨水排水方式

    現在廠區做雨水排水時有兩種情況,一種是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水溝。在這里請教一下大家,這兩種方式孰優孰劣,什么情況下用那種排水方式?個人覺得,雨水溝也不錯,施工方便,便于清通,估計費用還便宜吧!