我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路?。≈x了?。?/p>
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?
水箱的壁厚該怎么確定?。克涞谋诤裼袝r(shí)候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激?。?!
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法?。啃值芙忝脗冎更c(diǎn)一下
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。
原有高層,采用高位水箱給水?,F(xiàn)要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~
大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!
某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
各位大蝦,小弟在設計中碰到此問題,請指教。以送分致謝!某校區,一圖書管為高層建筑,設有高位水箱和專用消防水池及泵房?,F(xiàn)圖書館周邊新建教學樓等多層建筑,我考慮新建建筑消防水量及水壓君沒有圖書館高,故準備將圖書館室外消防環網引向教學樓。教學樓與圖書管共用高位水箱及消防水池加壓設施。如此做法可節省教學樓高位水箱及加壓儲水設施。請教如此做法是否可行?具體技術措施有何特殊要求?審查能否通過?
請問:如果一幢建筑考慮熱水(集中供水),水箱考慮生活冷水與消防水之外,要不要考慮進入熱交換器的冷水量,如果考慮,是不是這部分冷水量等于熱水量。
本人設計一6層綜合樓(帶10個停車位的地下停車場),每層面積約1100M2。一層為商場,主要是出售藥品,二三層為一般的辦公室,四五層為公寓式寫字間(帶洗?。鶎右矠橐话戕k公室(包括一個21.6M*11M的會議室)。此情況下,如何確定用水人數,計算用水量?因為襉置屋頂水箱,消防我已經算出需要9M3的儲水量,但生活給水儲水量該怎么計算?此屋頂水箱的儲水量是否是消防和生活儲水量的總和?
建筑頂部電梯機房上面設有水箱間,原先已經設置好水箱和管路了,可是建筑的又說要有兩個老大的通風井得從中間穿過伸頂。這樣一來正好從水箱間的兩邊占了好大的地方,而且整個水箱間形狀變得不規則了。建筑的說反正用拼裝式水箱,就做個不規則形狀的水箱吧,依著通風井的外形。我就不大明白,難道電梯前室的通風井一定要伸過水箱間才能到屋頂通氣嗎?不能在電梯機房設備層(水箱間下面一層)就出氣,不用穿過水箱間豈不是很好?
我做了一個工程不超過24米的住宅由于屬于臨時高壓系統所以生活給水考慮市政管網和水箱聯合供水,但由于消火栓系統的存在需要設置消防水池和消防泵根據建規屋頂還要設一個消防水箱能保證重力自流 ,由于建筑給排水規范不允許水箱合用 我考慮消防水箱由給水市政管網供水,放生火災時啟動消防泵,請問我的方案可以嗎?希望大家討論???
一個小區多幢9-18層,業主要求水箱供水,室外設一套加壓泵供給9層,12層,18層水箱,請前輩幫忙!我想只有在9層水箱加滿水后才可加12層,在12層水箱加滿水后才可加18層,這樣18層的水箱不是很大嗎?水泵供9層的水箱時能量損失也很大???