各位,求教一個問題。一般室外燃氣管道是PE的,室內管道是鍍鋅鋼管,中間有一個調壓箱,那么由PE變成鋼管肯定得有一個轉換接頭什么的,我的問題就是,這個接頭是裝在哪里,調壓箱里邊,還是在燃氣管道出地面之前有一個井?有沒有標準圖呀?希望各位大俠多多討論,知道的給小弟說一聲。
最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。
誰能提供室內消火栓安裝99S202圖集啊,謝謝!我這里的工程正在施工中,為了配合裝修效果,甲方要求采用薄型帶滅火器組合式消火栓箱1800x700x160,市場有這么薄的消火栓嗎?如果安裝了能通過驗收嗎?謝謝各位指教!工程地區:廣州市
某單位辦公樓內的供暖管道是這樣安裝的(見照片),這樣安裝對嗎?
各位 問個技術問題,消火栓由單栓變成雙栓,主立管是DN100的鍍鋅鋼管。由主立管到栓頭處立管之間的橫管是多大的?(消火栓是DN65的)變更后沒說。參照哪個圖集或著規范?麻煩告訴下。謝謝各位了
液化天然氣技術顧安忠版PART1
1天然氣在供暖領域的應用形式 1.1燃氣鍋爐 對于燃氣鍋爐,天然氣燃燒產生的熱量直接用于供暖,是最簡單的一種供熱方式。從規模一來看,這種供暖方式包括用于一家一戶的家用燃氣爐,一幢樓或一個小區的小型燃氣鍋爐以及用于大片面積供熱的區域性燃氣鍋爐。 1.1.1家用燃氣爐,這是目前應用較為廣泛的一種天然氣供暖方式,通常設置于廚房或陽臺,配有先進的電子點火控制、安全保護和溫度調節等系統,操作簡單,調節靈活,還能同時滿足生活熱水需求。但是,由于是分散燃燒,會影響社區的空氣品質,同時也存在燃氣泄漏、燃燒故障甚至發生爆炸等安全性問題。 1.1.2小型燃氣鍋爐實際上是一種規模較小的燃氣集中供熱系統,在用戶附近設置統一的燃氣鍋爐,向各用戶房間提供供暖熱水。這種供暖系統一般用于一幢商業建筑或辦公樓。由于將用戶熱源集中為一個,便于管理,提高了安全性,對用戶空氣的污染問題也相應減輕。但需要增設鍋爐房和管網。 1.1.3區域燃氣鍋爐的規模更大,它需要通過熱網向大面積的用戶供熱。由于熱源更為集中,供熱系統運行工況更加穩定,鍋爐運行效率更高,同時大型鍋爐更有
10.室內消火栓設置場所、配置、安裝10.1室內消火栓、消防卷盤、輕便水龍設置場所:10.1.1下列建筑或場所應設置室內消火栓系統:1建筑占地面積大于300m的廠房和倉庫;2高層公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;3體積大于5000m的車站、碼頭、機場的候車(船、機)建筑、展覽建筑、商店建筑、旅館建筑、醫療建筑和圖書館建筑等單、多層建筑;4特等、甲等劇場,超過800個座位的其他等級的劇場和電影院等以及超過1200個座位的禮堂、體育館等單、多層建筑;5建筑高度大于15m或體積大于10000m的辦公建筑、教學建筑和其他單、多層民用建筑。10.1.2上述10.1.1條未規定的建筑或場所和符合上述10.1.1條規定的下列建筑或場所,可不設置室內消火栓系統,但宜設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍:1耐火等級為一、二級且可燃物較少的
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
車間燃氣主管線沿墻柱架空敷設,接向用氣設備的分支管線距離墻柱較遠,上有天車,不能架空敷設,請問可否埋設在地面以下?規范上沒說不可以,可是其它設計院的老工程師說他們從來沒有埋過。請問這種情況該怎么辦呢?
天然氣是一種優質燃料和化工原料,高效率的清潔。天然氣流量計量是天然氣的生產和使用必須解決的一個重要問題。在生產經營管理中的流量測量是一天到一天的重要技術基礎。天然氣的精確測量,電磁流量計也不是解決貿易公平為提高生產過程中,產品的質量,我們提供較低的生產成本,提高經濟效益和社會效益的指導你。選擇的工作面積式流量計氣體吐哈油田和銷售天然氣孔板流量計的儀表氣生產。在工作??區中,共有15套使用的孔板流量計和外米進站損耗測量氣體。解放軍在該公司的儀器生產的北京遠東玫瑰設備組件的流量差壓變送器和智能孔板閥更換5719先進的工廠,壓力變送器和溫度變送器孔板流量計的工作區域透明的氣體所產生的氣體。其結果是,作為壓力能和動能一些隔膜,當它被形成在本地設備的光闌裝置的收縮(例如,節流孔),當它流經所述導管,磁通束流管增加填充的流體的流率,以及之前和之后的裝置,靜水壓力,減少壓降光圈。也降低了壓力差,節流裝置的氣體流量的壓力和特定類型的,已經生成了一個特定大小,主要的趨勢,
現狀是天然氣通過水換熱器降溫大概150度.流量大概是1600方/小時.由于水換熱器腐蝕嚴重所以想改用空冷器制冷.想知道可行嗎.如果可行的話需要多大的空冷器謝謝前輩們支持
最近接了一個這樣的工程,工程的計算負荷總容量約700kVA,不知道加壓站對電氣方面是否有特殊要求,希望大家?guī)兔μ峁讉€參考意見
8. 安全須知8.1 液化天然氣的安全知識主要物理參數序號 物理參數 數 值1 分子量 16.852 氣化溫度 -162.3℃(常壓1.053bar)3 臨界溫度 -66.52℃4 冰點 -66.52℃5 液相密度 460 Kg/m3(15.5℃)6 氣相密度 0.754 Kg/Nm37 蒸汽密度與空氣密度的比值 0.68 液態/氣態膨脹系數 610 m3/ m3(15.5℃)9 燃點 650 ℃10 熱值 38.53 MJ/Nm3(9200Kcal/Nm3)11 氣化潛熱 0.51MJ/Kg(120Kcal/Kg)12 運動粘度 12.072 10-6 m2/s13 燃燒勢 45.18 CP14 華白數 54.23 MJ / m315 爆炸極限 上限 15.77 %下限 4.91 %△ 注意:液化天然氣表現狀態:無色無味的液態;其危害性極易燃燒、爆炸或造成窒息。
我們這兒的小區經過質監站的驗收后,提出一個問題“室內雙栓消火栓安裝的角度應與箱體成45度角”,標準圖集上安裝的是與箱體成90度角,究竟該如何安裝,請各位大俠不賜吝教
一個辦公室里有六排辦公桌二排辦公桌為八個座位,用一相電源安裝插座。還有二相也是二排用一相電源安裝電源插座,有的人說同一室內是不可以這樣放三相電源線安裝電源插座的,是否有這樣的規定?[ 本帖最后由 jianrw 于 2009-12-6 15:22 編輯 ]
室內天然氣安裝
室內天然氣安裝專題,為您提供室內天然氣安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內天然氣安裝 相關的專業交流討論,更多室內天然氣安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題