土木再線的個位朋友,新年好?。∥业挠幸粨跬翂θ绺綀D條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭?,F(xiàn)在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
大家的擋土墻用什么軟件計算?
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。
地基基礎規范-國標中對大于600mm的鉆孔灌注樁,構造鋼筋的長度不宜小于樁長的2/3。我們在做鉆孔灌注樁時,大多是按配筋率配的,我想知道的是:這些鋼筋全部屬于構造鋼筋嗎?還是指短的鋼筋是構造鋼筋????
關于樁基事故處理的論文,給我的施工及監理的朋友!是CAJ文件,要是打不開我另外傳一個WORD的文檔.
橋梁工程卻是較少使用預制樁(除去小的打入方樁),我只用過1次預應力管樁。個人理解灌注樁和預制樁(預應力管樁)有一下區別 1)樁頂承載力: 相同直徑、長度的預應力管樁比灌注樁樁頂承載力(不考慮樁本身強度)大。 2)施工角度:okok.org 預應力管樁施工,我覺得施工要求高,直徑越大,樁長越長,要求越高,其設備高度和占有空間要求也大。 而灌注樁相對要求沒有那么高,鉆10m和40m的設備差不多 3)價格方面: 80cm的預應力管樁,不包括設備費用,單單廠價和運輸安裝,大該在300元左右。 80cm的灌注樁,全部包括大概在1200元左右。 4)橋梁適用性 A)對于,預應力管樁直接接蓋梁的結構,由于打入時會有施工偏差,如果偏差大,做蓋梁時較難調整.而現澆柱子則調整方便。 對于,預應力管樁直接接橋梁承臺的結構,由于是樁頂直接埋入承臺,規范要求樁頂埋入深度較大(一般1.2m),那么這個承臺配筋和驗算就不那么簡單了。 C) 預應力管樁, 一般都存在接長樁問題
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
抗滑擋土墻的設計與施工
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。
樁的終壓力值不小于5400KN,樁長大概40米左右,有孤石存在,地質變化不大,用混凝土預制樁尖是否可行,還是要用鋼樁尖?
各位兄弟姐妹,做設計沒多久,有些問題還不懂,望大家能告訴我該怎么做我現有個建筑場地的擋土墻要做,場地比旁邊的路面高出3~4米,現要在場地周圍做一擋土墻,我把擋土墻的墻頂標高都定為了場地標高,基底與道路縱坡相近,不知道這樣行嗎?記得在學校里老師有說過墻頂標高一般與路面縱坡一致。各位好心人,希望你們能幫幫我,詳細的說下。另外我還想問下漿砌片石和片石混凝土哪種做重力式擋土墻好些!
樁徑800mm,樁長60m?,F(xiàn)在為了加強樁的單根承載力,要對樁地進行注漿。我想請問的是有關注漿的一些參數。比如,設備要達到多少兆pa能對這一深度進行注漿,注漿完成后樁的承載力能提高多少?請這方面的有經驗的前輩指教。。。
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的嘶不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!
剛做了一個小高層,層數不多,也不算高,40米左右,一層地下室,但由于現場地質條件比較差,所以采用灌注樁基礎,現初定基礎為600的灌注樁,樁長53米,進入8層土,屬于摩擦樁?,F(xiàn)在審圖的提出來:長徑比比較大,擔心施工工藝不能達到要求,產生縮頸。我在規范上也沒有找到,長徑比有什么限制,聽說有100的限制,但我沒找到依據?,F(xiàn)在想問一下:各位有沒有遇到過類似的問題。
小弟工地面臨一混凝土灌注樁施工問題,情況如下:成樁地點為一小水溝回填區域(長時間被浸泡,回填前清出浮土),回填料為土石混填料,填高約3m,樁機就位開孔后,出現整個地面彈簧,樁位不穩定,后停止施工。 跪求各路大俠給小弟支招,萬分感謝!