比如小區變電所,負荷大約200KVA變壓器怎沒選擇,主接線怎麼選擇,都那些電氣設備,具體怎沒選擇。保護裝置及二次設備配置怎沒選擇,直流電源及站用電源怎沒設計?請賜教不勝感激
正在作一個工廠35KV的總降所的配電,有如下問題請教給位:1.單回35KV電纜出線所輸送的最合理最經濟的容量是多大呢?這個容量是怎么確定的?與送電的距離有什么關系嗎?2.這個工廠的35KV總降所的計算負荷是225000KW,全部采用電纜進出線,需要幾路進線?系統的接線方式單母線分段是否可行?單母線分兩段還是若干段?盼望一個詳細的回答!謝謝!
變配電所設計及主要變配電設備選擇:本工程設開閉所一座及分變4座,分別為綜合車間(一)分變、綜合車間(二)分變、綜合車間(三)分變、研發與辦公分變。開閉所位于綜合車間(三)北側,內設GZS1-12中置式高壓開關柜9臺,分別為:計量柜、PT+避雷器柜、高壓總柜、6臺變壓器電源柜。綜合車間(三)分變電源接自開閉所,630KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜4臺,GCK低壓電容補償柜1臺,綜合車間(三)內的2500KVA的電爐變壓器位于設備現場,設計安裝由生產廠家配套。綜合車間(一)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(一)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺,1000KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜5臺,GCK低壓電容補償柜2臺。綜合車間(二)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(二)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺
希望能幫到大家
急需<供電系統設計規范>GB50052-95,<10KV及以下變電所設計規范>GB50053-94同,<民用建筑電氣設計規范>JGJ/T16-02,<電氣裝置施工及驗收規范>請大家幫忠一下Ｒ咕剛衣建一涂裝車間,這些規范我沒有,但那些設計依據都是這些規范,我想大家幫我一?,小弟萬分感謝!
關于變電所的設計是不是一定要供電公司下屬設計單位進行設計.其他建筑設計院不行嗎?包括知名的甲級建筑設計院.我聽說即使是其他設計院設計了變電所施工圖供電公司也不認可.還是要到供電設計院重新設計是不是有這回事?
變電所設計中的幾個問題匯總,請大家幫免答?.跟建筑專業提條件時,變電所內的梁下凈高要求最少到底是3.6?3.8?3.9?(有無具體依據,目前只在天津住宅地標里看到了一個3.6的要求)2.關于設電纜夾層還是設電纜溝的問題,是否條件允許兩者都可,據說北京供電局有要求必須設夾層,目前沒有找到依據。3.電纜夾層的高度要求在哪里有規定,凈高1.8?凈高2.0?是梁下還是板底?4.變電所設于最底層或地下僅有一層時設于地下層,僅靠抬高地面100~300mm是否可以滿足要求?5.高層變電所是否一定要作氣體滅火,曾看到一個消防部門的文件,不知是否可以作為依據?
目前我手中接到一個設計一次方案的項目,已知信息:容量為5700kVA的電鍍設備,10kV整流變壓器,外部接進專用10kV線路。要求設計變電所一次方案,包括柜子數量:進線柜、計量柜、補償柜(斷路器柜和電容器柜)、消諧濾波柜、出線柜,各類元器件選型配置,本人此類系統沒有設計經驗,懇請各位高手、專家指教,萬分感謝!?。?/p>
圖紙簡介: 專業高壓中置柜系統圖及二次原理圖設計,涵蓋了大部分設計方案 投稿網友: sanjiang4510 上傳時間: 2013-08-06 <
某35kV屋外充油電氣設備,單個油箱的油量為1200kg,設置了能容納100%油量的油池。下列關予貯油池的做法,哪一組符合規范規定的要求?(A)貯油池的四周高出地面120mm。貯油池內鋪設了厚度為200mm的卵石層,其卵石直徑宜為
電力用戶變電所標準設計
1、室外獨立的變電所,采用TN-S接地(三相五線制),200多米遠獨立的建筑物若是采用TN-C-S接地(進線是三相四線制),這樣是否可行?一般低壓柜都是ABC三相、N線和PE線。我現在關心的是變電所采用TN-S,獨立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的進線是不是ABC三相 N線? 2、變電所兩路獨立電源,兩臺變壓器之間設母聯開關,另設有柴油發電機。雙電源的設備一般都是末端切換。 柴油發電機啟動的信號從哪里取比較合適?兩臺變壓器設置母聯開關,1臺變壓器不可能帶得了2臺變壓器得負荷,母聯開關合閘的條件是什么?變壓器負荷計算怎么考慮,是不是兩臺變壓器各算各的?《工業與民用配電設計手冊》第三版第40頁說:當斷開一臺時,其余變壓器的容量應保證用戶的一、二級負荷,且不應少于60%。這個如何理解? 請專家幫免答下］托?,電氣設計越做越迷糊。拜托了
知識點:防雷及接地設計
1 引言 民用建筑中10/0.4kV變電所一般設置在地下室一層或地上樓層,高低壓配電裝置與變壓器同處一室。根據GB/T50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規范》第7.2.5條、7.2.6條要求,建筑物內低壓電氣裝置采用保護總等電位聯結系統時,低壓系統電源中性點可與該變壓器保護接地共用接地裝置。 2 變電所接地設計常見問題 變電所接地做法多種多樣,主要存在以下幾個方面問題:①無論變壓器中性點采用何種接地方式,變電所環形接地干線均采用40mm×4mm鍍鋅扁鋼。②變壓器金屬外殼接地保護導體(PE)截面不明確。③低壓配電系統正常運行時,接地導體中存在雜散電流。④變壓器中性點直接接地,變壓器低壓主斷路器與母聯斷路器采用3極開關。 3 變壓器中性點直接接地 &
本人做民用電氣設計已有數年時間,但慚愧的是對變電所設計一竅不通(本地變電所設計多由電力設計院把持).但最接到一外地工程需要做10kv變電所,為難中.跪請那位大蝦出手相救,求變電所設計的設計思路,計算過程.最好是類似畢業論文的東東.在這里先謝謝了?。?信箱gcl51@263.net
請問長度超過8米的配電裝置室,設有兩個門,是否均需直接對外?現需要設計一個變電所,城市軌道交通(高架線路)用,利用橋下空間設置一個牽引降壓混合變電所,提供列車動力及線路區間照明等用途,面積約500平方米,含有控制室、400V開關柜室、33kV開關柜室、整流變壓器室等。其中控制室有兩個門,一個直接對外,一個與400V開關柜室相通,審查人員指出不滿足要求,應兩門都直通室外。請問這是否強條?我的設計是否存在問題?急盼答復,謝了!
變電所消防系統設計淺析 作者:孫長昊 - 摘要:變電所消防系統的正常運行對于安全生產極為重要。本文從設計的角度,介紹了變電站消防系統的組成和各部分設計的原則,對各類氣體滅火系統作了比較分析,提出消防設計需要貫穿設計全過程和各專業的緊密配合。 關鍵詞:變電所 火災自動報警系統 氣體滅火 主變排油注氮滅火系統 隨著西部大開發的展開,西部地區城鎮化進程也在加快。在城網改造建設過程中,市區變電所的建設數量呈上升趨勢。為了節省用地、減少建筑面積、控制工程造價和與城建規劃相協調,許多變電所都設計為綜合自動化無人值班變電所,采用全戶內或半戶內布置方案。在此種情況下,消防系統的正常運行對于變電所的安全生產顯得更為重要。對于變電所的消防設計,要采取一定的技術措施,貫徹執行“預防為主、防消結合”的消防工作方針,滿足一旦火災發生時能夠及時報警和有效防范的要求。 變電站消防系統的設計可分為火災自動報警系統、滅火系統和防火封堵
我公司要新上一個110kv變電所,請教大家一個110kv變電所需要設計哪些圖紙呢?例如一次、二次部分、繼電保護、直流系統等,越詳細越好,謝謝!
貴州某200KVA變電所施工組織設計
220KV-500KV變電所二次設計資料,中國電力出版社,PDF格式,比較全面[ 本帖最后由 cpeccwu 于 2008-8-1 10:20 編輯 ]
采區變電所供電設計
采區變電所供電設計專題,為您提供采區變電所供電設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與采區變電所供電設計 相關的專業交流討論,更多采區變電所供電設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題