這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
單位需要一個模擬斷路器做繼電保護的培訓教學用。本想買個,但資金有限,于是想自己搞一個。我手頭的材料:N多各式繼電器,南瑞的雙位置繼電器好幾個,輔助材料N多。要求:雙跳圈,單合圈,帶輔助節點以輸入操作箱。誰能賜教接線圖,我請大家吃飯!謝謝!另:有便宜的符合條件的模擬斷路器成品也給報一下啊
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P???
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
求教:上海人民的斷路器的整定電流為1倍以上的額定電流,而ABB斷路器的整定電流為0.7~0.9倍的額定電流。請問替換時額定電流怎么選擇?
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。
我變壓器jp柜子開關是400塑殼。但是這邊設計院要求雙拼150電纜。能否接入呢?怎么接能保證兩根電纜差不多電流。這邊搜索過區管說端子不能壘在一起。那怎么接斷路器
假如選用一個額定電流為10A的C型斷路器,那么它至少是不是要線路電流大于50A才有可能動作?
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
日前經過一些工業區,總能夠看到各家公司和路邊有著各種防火的宣傳標語。其實防火一方面在于宣傳工作的需要。另外一方面也在于在源頭上要做好有關的防火工作,也就是說要杜絕著火源。而在工業區里面,最大的著火源就是我們的電路系統,由于電氣元件的故障造成的火災隨處可見,由于違規用電造成的火災同樣非常多。而如果能夠按照電氣系統的有關規范來進行設置的話,我們會發現其實火災并沒有那么容易發生,當然這需要進行有序的管理。這里我們說到一種對于防火來說非常重要的電氣元件,那就是斷路器。根據字面上的理解來說就是能夠自動斷路,其實就是在遇到電氣短路的時候,我們的斷路器能夠第一時間工作。讓整個電路自動斷開,電路斷開以后自然不需要擔心著火的問題。而如果在斷路的一瞬間著火的話,其實也可以自己將火撲滅掉。因為那個時候已經不屬于電火了,這樣的情況下可以使用滅火器和水來滅火,不會存在任何問題。而如果還帶電的話,使用水來滅火的話,只會讓火災更加嚴重。所以如果我們要防火的話,一定要在電氣系統和線路中先要做好準備,當然斷路器是一個重要的環節。而如果我們采
給供電箱配電,如果供電箱的進線電纜載流量為96A,我在選擇的進線斷路器的整定值為80A,但是上級MCC配電的出線斷路器的整定值為100A,大于96A了(不是我院做的),雖然我的進線斷路器整定值小于96A,可是上級120A的整定值大于96A了,不曉得這樣的做法會出問題嗎?因為我想如果我的配電箱出現短路或者過載了,我的斷路器會跳,對進線電纜應該不會有影響吧?還是會出現其它的問題,請大神指導?
漏電保護器,漏電開關,漏電斷路器,剩余電流動作斷路器都有什么區別??!各位大神能詳細地介紹下嗎?我是電氣新人,現在接觸到,很困惑,能不能不從網上粘?
1、請問低壓母聯斷路器如何選型?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?