亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 別墅小區供配電設計思路及實例

    本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:55 編輯 李 康 華 摘 要 根據別墅小區供配電負荷離散性和所需供電回路多的特點,按別墅的各種類型以箱變為中心組團進行靈活多樣形式的供配電設計,滿足用戶的用電需求,使別墅小區的配電更合理、適用。

  • 住宅小區的供配電系統設計

    知識點:供配電系統

  • 電力監控在小區供配電設計中的應用

    本文以實際工程為例,下面就以某小區變電所為依據予以探討。一、電力監控系統的設計及應用1.電力監控系統簡介:電網智能化: 現有電力網絡中設備的運行狀態是由設備本身的工作指令來實現的,而與電網運行狀態無關,此為被動配電網絡;當設備的運行不僅由本身的工作指令來實現,還要由配電網絡在自我診斷后,再根據電網能力,負荷重要性,發出設備運行指令,按負荷重要性等級順序控制運行時為主動配電網絡。把一個被動配電網絡轉變為主動配電網絡:——要合理地進行電力負荷分配;——要把負荷按其重要性分為兒個等級(相對的動態的概念);——要使電力網有“自診斷”能力;——要有負荷的控制和調節功能。 (1)正常工作狀態:首先要使系統工作合理,負荷分配合理:——充分地消峰填谷;——充分利用變壓器的過負荷能力;一充分地采用各種技術措施節能。儲能。 (2)發生電力故障狀態(如雙路電源一路停電,某臺變壓器發生故障等):智能系統經過監測。分析

  • 綜合住宅小區供配電設計

    綜合住宅小區供配電設計

    前言 水利水電工程建設征地移民搬遷安置中的移民安置小區的建設是移民生活安置、恢復移民居住環境、使移民安居樂業的重要工作內容。在國家與社會各界的共同關心下,移民安置小區的建設規模、使用功能已逐漸接近現代綜合住宅小區。本文通過系統介紹一綜合住宅小區的項目設計,闡述該類小區供配電系統設計的特點,為同類設計提供參考。 閩候上街某綜合住宅小區總建筑面積200000m2,其中包括綜合商業街、酒樓、高層公寓、幼兒園等。該項目分二期開發建設,一期包括全部商業街及部分高層公寓,二期包括高層公寓及幼兒園等。其中商業街為2層或3層建筑,高層公寓為28層或32層建筑,地下一層為車庫及人防設施。 1負荷分級 用電負荷分級根據國家相關規范、供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度確定。本項目高層公寓的火災自動報警及聯動控

  • 某小區供配電系統優化設計

    某小區供配電系統優化設計

    1.工程簡介: 某小區工程共有六棟高層住宅樓,1#樓~6#樓,建筑面積約為15.47萬m2?其中1#樓?4#樓為一類高層建筑,2#?3#?5#?6#樓為二類高層建筑?1#樓為商住樓,建筑面積為42009.56m2,地下二層,地上二十四層,建筑高度79.5m?地下二層平時為汽車庫,戰時為人防物資庫?4#樓為純住宅,建筑面積為30228.95m2,地下一層為設備用房及自行車庫,地上二十四層,建筑高度為73.1m?2#樓為純住宅,建筑面積為16587.72m2,地下一層,平時為自行車庫,戰時為六級人員掩蔽所?地上十五層,建筑高度46.10m?3#樓建筑面積22292.85m2,地下一層為自行車庫?地上十五層,建筑高度46.10m?5#樓建筑面積為20511.26m2,地下一層,平時為自行車庫,戰時為六級人員掩蔽所?地上一單元為十八層(帶躍層),二~四單元為十五層,建筑高度58.10m?6#樓建筑面積為13075.86m2,地下一層,平時為自行車庫,戰時為六級人員掩蔽所?地上十二層,建筑高度

  • 關于別野群外網供配電設計

    有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?

  • 供配電設計的難點是什么

    供配電設計的難點是什么?我是學儀表的,在一家私人的小設計院做儀表工程設計,不過想轉行做電氣設計,因為,最近工作不是很忙,買了兩本書一本是《建筑電氣工程設計實訓指導》一本是《供配電設計指導》,看了一半,發現沒有理論知識,學電氣還是蠻吃力的。供配電覺的最難的就是變電所那一塊,關于一些短路電流的計算,高低壓電器的選型,繼電保護裝置,微機保護及自動控制很難。尤其是繼電保護和微機保護這一塊,好難??!繼電保護電路是不是有比較成熟的電路還是得自己設計?不知道網易電友們,在自學電氣設計的時候,覺的供配電設計的難點是什么?

  • 小區供配電負荷計算!!!!

    最近做一個小區供配電項目,以前沒做過,心里沒底,不知道算出的結果大了還是小了,望各位高人指點, 一,建筑概況, 本工程規劃總用地面積: 131707.1M, 總占地面積 : 34513.14M, 總建筑面積 : 164858.17M A棟建筑面積: 3788.85,層高為六層. 一層為商鋪,二~六層為住宅,共20棟. B棟建筑面積: 2789.5, 層高為六層. 一層為商鋪,二~六層為住宅,共9棟. C棟建筑面積: 2660.3, 層高為六層. 一層為商鋪,二~六層為住宅,共9棟. D棟建筑面積: 320.93, 層高為二層. 二層均為商鋪,二~六層為住宅,共19棟. E棟建筑面積: 2515.98, 層高為六層. 一層架空,二~六層為住宅,共10棟. F棟建筑面積: 2103.68, 層高為二層. 為市場, 共1棟. G棟建筑面積: 1766.61, 層高為三層. 為活動中心, 共1棟. H棟建筑總面積: 4905.21, 層高為五層. 為招待所, 共1棟.

  • 關于小區變配電設計的求助

    電氣新人求助 多層住宅小區,單體負荷已有,如何確定變壓器的臺數和容量呢?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,2棟300kw,1棟350kw。均為多層住宅。 同時系數如何選取呢?變壓器容量如何確定呢? 請大家指點!謝謝!

  • 關于供配電設計相關問題

    想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,一般是放在防護綠地下邊,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少? 3、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少? 4、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜? 問題比較多,新手求解答哈!

  • 大型居住小區10kV高壓供配電系統的設計

    大型居住小區10kV高壓供配電系統的設計

    隨著我國城市化進程的不斷推進和各種物質的極大豐富,人們的居住條件發生了翻天覆地的變化,各種大型居住小區、別墅群拔地而起,人員居住更加集中,現代化程度更高,各種配套設施一應俱全,其居住環境在舒適性、美觀性、安全性和環保性等方面都較以往有了更高的要求。 這就要求供電系統設計人員在設計時,要結合該居住小區的規模和小區規劃需求,全面提升設計水準,要既能滿足小區的用電負荷,又能保證小區的用電安全。 下面筆者就針對大型居住小區的供電系統的設計問題,與同行朋友們一起作如下的分析和探討。 一、大型居住小區的用電特點及負荷的確定 目前,隨著我國制造業的大力發展,人們生活水平逐步提高,各種用電器具不斷增多,使用方便、干凈、快捷的電能源正逐步取代其他類型的能源。在大型小區內,設置鍋爐房、水泵房、基礎道路設施、健身娛樂

  • 綜合住宅小區供配電設計的探討分析

    綜合住宅小區供配電設計的探討分析

  • 浩辰供配電設計圖的使用

    我下載了浩辰電氣的試用版,其帶有變配電室,供配電的圖庫的瀏覽器,但是試用到期后,瀏覽器也不使用了,如何能單獨把它提出來使用?

  • 10KV及以下供配電設計與安裝

    最新10KV及以下供配電線路、供配電裝置設計與安裝圖集劉燕主編以下次料發給各位,看有用沒用

  • 關于供配電設計的問題,大家給評一下

    最近畫了一個小樓:12層住宅,圖紙審查提出了一些問題,就問題和圖審辦的人交流了一次,談話摘要如下,請大家給評一下:問題1:全樓未設置防止電氣火災事故的接地故障保護,違反GB50054第4.1.1條和第4.4.1條及4.4.10條規定(還是強條)設計人:設計中選用的總斷路器具有過電流保護功能,且動作時間不大于5秒,符合規范GB50054第4.4.7條及4.4.10條規定,并且設置了漏電報警系統,要求對總斷路器漏電電流監控,故符合規范GB50054第4.1.1條規定。圖審人:過電流保護實際應用不了,要在總斷路器設置漏電動作附件。設計人:關鍵后面還帶了消防負荷呢,總斷路器設漏電不合適;而且還設置了漏電報警系統,是否滿足要求?圖審人:不行,要設置漏電,要動作,而且消防負荷不是還有應急電源嗎?設計人:。。。。。。。(無語)討論期間圖審人還列舉了不少沒裝漏電,著火了的案例,真不知道該怎么說了,不該還不行,郁悶;

  • 某機械廠供配電系統設計

    一、目的 通過設計,系統地復習、鞏固工廠供電的基本知識,提高設計計算能力和綜合分析能力,為今后的工作奠定初步的基礎。二、任務 某機械廠供配電系統設計 三、基本要求 按照國家標準GB50052-95《供配電系統設計規范》、GB50053-94《10KV及以下變電所設計規范》及GB50054-95《低壓配電設計規范》等規范,進行工廠供電設計。做“安全、可靠、優質、經濟”的基本要求。并處理好局部與全局、當前與長遠利益的關系,以便適應今后發展的需要,同時還要注意電能和有色金屬的節約等問題。四、設計內容及步驟 確定全廠計算負荷,編制負荷總表。 擬定供配電方案,確定變配電所位置。 合理確定變壓器臺數及容量,選擇其規格型號。 擬定高壓配電所主接線方案,并選擇元件和設備的型號規格。 擬定車間變電所主接線方

  • 小區配電房2*315kVA設計求助

    現在手頭有一棟樓要建一個配電房,報裝了2臺315kVA的S11變壓器,請問下低壓配電柜應該怎么選型(規定要選GGD型的),包括進線、饋線、補償?shù)鹊取_M線柜CT要選多少的,開關要多大的?低壓配電柜母排要選多大的?饋線柜每個分路開關要選多大的?請具體一點。最好有訂貨書。PS:我們這邊是南方電網

點擊加載更多

小區供配電設計

小區供配電設計專題,為您提供小區供配電設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小區供配電設計 相關的專業交流討論,更多小區供配電設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電室設計圖紙

機房配電設計方案