各位大俠!小弟初學電氣,關于供配電系統的設計流程向前輩們請教。書上關于設計一個供配電系統一般先進行負荷計算,然后電氣主接線設計,最后照明系統設計、防雷接地設計等。我們知道負荷計算是供配電工程設計的基礎,必須正確計算負荷,才能設計出合理的供配電系統。但是一個項目剛開始就進行負荷計算又無法計算準確,比如照明負荷就確定不了。這就產生了矛盾。如何解釋呢?正確的供配電系統的設計流程是否是把所有的用電負荷都確定了,包括照明系統各燈的功率及數量,先照明系統設計,再負荷計算,然后主接線設計呢?
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
10kV配電設計的范圍1、業擴:10kV線路T接點到配電室低壓側出線;2、小區戶表:10kV線路T接點到用戶電表箱。1. 電力系統負荷計算2. 電壓損失計算,自動生成3. 接地電阻計算,規范要求4. 接地電阻計算5. 接地電阻計算方法,自動生成6. 電桿彎距計算7. 耐張雙桿荷載8. 直線雙桿荷載9. 導線應力控制條件10. 外行尺寸的11. 比載計算12. 經濟電流密度選擇導線截面13. 電線電纜載流量表14. 常用電氣設備書籍表15. 常用電氣設備書籍表16. 很多計算公式集成一體。17. 按安全載流量選擇導線截面18. 電線電纜母線的電阻計算公式19. 常用電流計算公式20. 銅排、鋁排計算21. 變壓器容量選型
沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統。謝謝。
負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,應用廣泛,適用于配、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等。
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,一般是放在防護綠地下邊,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少? 3、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少? 4、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜? 問題比較多,新手求解答哈!
最近在做一個寧夏的工程項目,總建筑面積約16000平方米,主體建筑功能類似與四星級旅館,但在地下一層設有酒窖,以及在各層設有品酒區,主要為葡萄酒,因未找到相關資料,求教有經驗的大師,感謝!
向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,12kW的住宅,單相進線,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,另一個是空調室外機預留。但是現在在南方,一套住宅,基本上臥室和客廳都會安裝空調,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧?;蛘哌@樣理解:單獨的空調回路是給客廳功率大的空調預留的,臥室的空調由普通插座來供電。
利馳配電箱設計軟件——SuperBox,采用獨立平臺開發,輕量簡潔,界面友好。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,基于利馳天下庫大數據支撐,智能匹配器件尺寸,一鍵完成箱體尺寸預估,同時自動生成系統圖、箱體圖以及布置圖。
配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),如果是風機該怎樣設置(放幾個,風量)呢?如果是空調又要達到什么要求 呢?
地暖是一項復雜的系統工程,裝修小白想在短時間內摸清地暖的各個方面,是一件很困難的事情。但是我們希望通過對一套地暖方案的分析,幫助地暖用戶在設計、選材和施工等方面對地暖有一定的了解。
有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?
一個六層的商業建筑無電梯,建筑面積1400平米,要求做配電設計,我需要向甲方提什么條件才能做配電設計?那位有相關的表格?
較早的資料,僅供參考
電氣新人求助 多層住宅小區,單體負荷已有,如何確定變壓器的臺數和容量呢?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,2棟300kw,1棟350kw。均為多層住宅。 同時系數如何選取呢?變壓器容量如何確定呢? 請大家指點!謝謝!
反滲透過程應視為一個總系統,他包含各組成部分及依據。這些依據可作為設計RO系統時的指南。每一部分與每一交界處都將有合宜的操作開關及連接,以保證系統的長期使用性能。每一部分及每一系統都有能滿足用戶需要的經濟、性能的折中辦法。1、最終用途 首先考慮的是產品水的具體用途。對飲用水,通常要求滿足有關衛生標準。然而產品的性能并不全部嚴格的要執行標準值,因為嚴于產水水質將增加產品水的運行費用,會產生負面影響。2、后處理 在RO透過液使用前,通常需要對其做一些后處理。如需要脫氣,以去除為控制結垢對進料水酸化而產生的二氧化碳,防止下游系統遭到腐蝕。后處理的要求取決于應用,需按具體情況加以確定。
論文語種:中文 設計順序:先末端,后主機設計原則:合理、經濟,最大限度節約運行成本設計方案及適用范圍:一、末端部分: 1、風機盤管系統;適用范圍:一般辦公、餐飲等場所 2、風機盤管加新風系統;適用范圍:要求較高的辦公、酒店、餐飲娛樂等場所 3、全空氣系統;適用范圍:商場超市、車間等大開間場所二、主機部分: 1、螺桿式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:有專用機房、電力充足、需專人值守 2、風冷機組制冷(制熱),市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較小、沒有機房、無專人值守 3、離心式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較
配電設計流程
配電設計流程專題,為您提供配電設計流程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電設計流程 相關的專業交流討論,更多配電設計流程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題