  • 關于低壓配電設計規范的疑問

    規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了

  • 1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

  • 低壓配電設計規范中的問題

    GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,想請教各位,這個詞是指什么?是不是指的漏電保護器?

  • 低壓配電設計規范中的問題2

    低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎?請教各位了。

  • 低壓配電設計規范(50054-2011)

    低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享。

  • 低壓配電設計規范的一些小疑問

    GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論。

  • 讀低壓配電設計規范2011有感

    最大的感覺就是,句子太長太復雜了,原規范的簡單句子全都改成晦澀難懂的復句,能讀懂這本規范的人都是文學家。老朽如今已經看得頭暈眼花,誰能幫我翻譯一下這個句子:采用金屬導管布線,除非重要負荷、狹路長度小于15m、金屬導管的壁厚大于等于2mm,并采取了可靠的防水、防腐蝕措施后,可在屋外直接埋地敷設外,不宜在屋外直接埋地敷設。到底是什么不能怎么敷設,又怎么不能那么敷設的?求翻譯。

  • 怎么理解低壓配電設計規范第6.2.8條

    6.2.8 并聯導體組成的問題,任一導體在最不利的位置處發生短路故障時,短路保護電器應能立即可靠切斷該段故障線路,其短路保護電器的裝設,應符合下列規定: 1 當符合下列條件時,可采用一個短路保護電器: 1)布線時所有并聯導體采用了防止機械損傷等保護措施; 2)導體不靠近可燃物。 2 兩根導體并聯的線路,當不能滿足本條第1款條件時,在每根并聯導體的供電端應裝設短路保護電器。 3 超過兩根導體的并聯線路,當不能滿足本條第1款條件時,在每根并聯導體的供電端和負荷端均應裝設短路保護電器。第2、3條如何理解?

  • 關于對低壓配電設計規范及其依據中的一個關鍵理念的思考

    核心提示:文章結合筆者對國家現行規范GB50054的理解,對“地”及“接地”問題,提出自己的觀點。(二)談與國標中防護間接電擊等災害的分歧意見 摘 要 文章結合筆者對國家現行規范GB50054的理解,對“地”及“接地”問題,提出自己的觀點。 1 前言 “地”電位的重要性主要是通常情況下,人與用電設備必須在大地的表面上生活與工作。但可否因現行的技術規范尚未搞清故障情況下的供電源、人體與用電設備,和大地之間的電位關系;及尚缺少在用電端設置可安全用電的可靠的保護裝置,故目前發生的燒損用電設備,引發電氣火災與爆炸以及電擊人身死亡等事故均是不可避免的。 在低壓用電領域,已普遍采用了各種接地技術。其接地技術是否可行與合理,不僅可影響電力系統的正常運行,而且還關系到用電設備與人身財產的安全。通常的接地技術有:防雷接地、防靜電接地、工作接地與保護接地(它們又有強電與弱電、高頻與低頻之分)等。 2 現行的低壓系統的防

  • 低壓配電系統定義及施工現場設計規范

    一、 TN系統 電力系統的電源變壓器的中性點接地,根據電氣設備外露導電部分與系統連接的不同方式又可分三類:即TN—C系統、TN—S系統、TN—C—S系統。下面分別進行介紹。 1、TN—C系統 其特點是:電源變壓器中性點接地,保護零線(PE)與工作零線(N)共用。 (1)它是利用中性點接地系統的中性線(零線)作為故障電流的回流導線,當電氣設備相線碰殼,故障電流經零線回到中點,由于短路電流大,因此可采用過電流保護器切斷電源。TN—C系統一般采用零序電流保護; (2)TN—C系統適用于三相負荷基本平衡場合,如果三相負荷不平衡,則PEN線中有不平衡電流,再加一些負荷設備引起的諧波電流也會注入PEN,從而中性線N帶電,且極有可能高于50V,它不但使設備機殼帶電,對人身造成不安全,而且還無法取得穩定的基準電位; (3)TN—C系統應將PEN線重復接地,其作用是當接零的設備發生相與外殼接觸時,可以有效地降低零線對地電壓。由上可知,TN-C系統存在以下缺陷: A、當三相負載不平衡時,在零線上出現不平衡電流,零線對

  • 《低壓配電設計規范》中有關問題討論。

    第3.1.8條提到,成排布置的配電屏,其長度超過6米時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端。疑問1:配電屏如果長度不超過6米,那一端是不是可以頂著墻放??

  • 低壓配電設計規范4.2.2條中關于導體的熱穩定校驗公式

    請問:在低壓配電設計規范,4.2.2條中關于導體的熱穩定校驗公式中的 t 值在那里可以找得到 (在已達到允許最高持續工作溫度的導體內短路電流持續作用的時間 )

  • 12年專業考試低壓配電設計規范執行新版本嗎

    《低壓配電設計規范》2012年6月1日起執行新版本,那么,請問2012年注冊電氣工程師(供配電)專業考試中,《低壓配電設計規范》執行新版本嗎?

  • 低壓配電、民規、防雷設計規范中有關接地及漏保的問題?

    各位同行,之前有個同事做了個廠房門衛(廠區面積很小),入戶箱電源進線采用TN-S系統,路燈箱也設在此門衛內,其電源引自門衛入戶總箱,也是五顆線引入,而路燈因采用TT接地系統,故每個路燈回路yjv-2x6SC32出線,每個路燈回路采用漏保開關保護。我查閱規范,想讓大家就這個案例,閑暇時,幫我分析一下“民規12.2.7,防雷規范6.1.2,低壓配電規3.1.12”的不同使用場合。這里先謝了[ 本帖最后由 jiayouxiaotu 于 2012-12-6 10:13 編輯 ]

  • 供配電專業思維導圖1-低壓配電設計規范-張雨-張工

    供配電專業思維導圖1-低壓配電設計規范-張雨-張工

    注冊給排水、建筑工程、結構、巖土、電氣、暖通、環保、消防師培訓 張工教育自2011年成立以來一直專注于注冊工程師考試培訓,提供最全面、最專業、最貼心、最人性化的培訓、咨詢、答疑等服務。

  • 最新最全暖通專業設計規范

    最新最全暖通專業設計規范在此,有需要的自行下載

  • 低壓配電系統的設計及相關要求

    知識點:低壓配電設計

  • 低壓配電系統干線設計方式

    .1 放射式、樹干式、鏈式配電型?.1 放射式配電一般重要負荷、大容量負荷或者有特殊要求的負荷采用放射式配電,采用放射式配電時,由變電所直接引專用線路至配電箱,配電箱內的進線開關不必選擇斷路器,選擇

  • 供配電系統設計規范學習課件

    供配電系統設計規范學習課件

  • 供配電系統設計規范 新老對比

    轉載的↓、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了。新老規范里有哪些不一樣的地方,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別; 老規范共六章,新規范共七章。即老規范的附錄一,在新規范中升格為 “術語”一章。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,在新規范1.0.2 中取消了這一限制。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,應按國家法律、行政法規的規定執行?!?4. 老規范的名詞解釋中,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,電壓偏差,逆調壓方式,電壓波動,電壓閃變,不對稱度,電壓正弦波形畸變率,基本無功功率”。